24.07.2012 в 08:45:26
Ситуация такова: Есть некий "элитный" посёлок состоящий из отдельно стоящих частных домов. посёлок огорожен высоким забором и на въезде расположен КПП. Все домики оборудованы пожарно-охранной сигнализацией и проводами выведены на этот самый КПП.
Мне позвонил один из жителей этого посёлка и попросил наладить ему сломавшеюся сигнализацию (договор на обслуживание с обслуживающей фирмой он заключать принципиально не хочет. контора сказала, что от КПП до дома связь есть). Так вот с его слов я понял что у него стоит в доме прибор С2000-4
Выходит сигнализация это посёлка построена на болидовских четвёрках и выведена,видимо к охране на какой нибудь С2000 и т.д.
НО разве такое возможно???? Получается я в любом месте подключаюсь к шлейфу RS-485 и выбираю прибор любого дома и творю что хочу??? делаю ключи и.т.д???
Огромное спасибо за любой комментарий.
В этом посёлке был пару раз, совсем по другим вопросом. посёлок от меня довольно далеко, в субботу поеду смотреть, а пока хочу собрать побольше информации
24.07.2012 в 14:34:57
Vladislav.ru написал : НО разве такое возможно???? Получается я в любом месте подключаюсь к шлейфу RS-485 и выбираю прибор любого дома и творю что хочу??? делаю ключи и.т.д???
не факт что дома связаны 485-м, да и на нем для программирования надо сначала отключить С2000 или перевести его в режим программирования
24.07.2012 в 15:20:44
Скорее всего 485-ым... Вряд ли бы кто заморачивался передачей сигнала по радио, по инету по... ну и т.д. Что касаемо "подключусь где хочу..."- Юрий ответил. Любой "чих" в линии- сразу ведет к "аварии", к "тревоге" на основном пульте. Любые приборы в линии, в домах, рассматривайте, как датчики и шлейфы обычной сигнализации с основным ППК у охраны. Много Вы туда сможете влезть, не вызвав тревоги?
24.07.2012 в 15:47:34
юра Т, WIK, спасибо за комментарии... дома связанны 485-м по крайней мере клиент уверенно заявил что связи с КПП идёт по проводам....
получается так - пока на линии висит пульт с2000 я не смогу: подключится к линии чрез 485/ USB и в uprog лазить по приборам???????????
и ещё предположение. в посёлке порядка сотни коттеджей, наверняка где-то стоят разделители линии 485??? как вы думаете???
24.07.2012 в 18:18:03
Vladislav.ru написал : получается так - пока на линии висит пульт с2000 я не смогу: подключится к линии чрез 485/ USB и в uprog лазить по приборам???????????
Ну почему? Сможете, отбросив общую линию связи (uprog-да, pprog-нет). Только дальше, что? С2000, не увидит Ваших изменений и не будет на них реагировать. Будет с2000-4 работать в автономном режиме, при этом хорошо, если С2000 не начнет выдавать какой-нибудь ошибки. (скорее всего просто будет игнорировать) Надеюсь, у Вас будет другой вариант: программу никто не менял ( если его сознательно не отключили от общей системы), и вся проблема будет, скорее всего, в шлейфах сигнализации. Что-нибудь оторвал, отломал, Rок где нибудь отвалилось...
24.07.2012 в 19:50:50
WIK, Да уж... чем больше узнаешь тем больше понимаешь что ничего не знаешь... Честно говоря pprog никогда не пользовался и не совсем понимаю/знаю для чего нужно конфигурировать С2000 и т.д.
всегда строил подобные системы следующим образом: тупо конфигурировал приборы для автономной работы - потом обвязывал их 485-м и вешал С2000 без всякого конфигурирования... видимо это не совсем правильно...
24.07.2012 в 21:23:34
Vladislav.ru написал : дома связанны 485-м по крайней мере клиент уверенно заявил что связи с КПП идёт по проводам....
а мне больше кажется что с домов идут просто "сухие контакты" а у охраны они уже перевариваются каким нибудь сигналом 20, и уже с сигналов на пульт или на табло, уж больно геморно и опасно обвязывать дома разных собственников общим интерфейсом
24.07.2012 в 21:48:24
юра Т, нет клиент чётко сказал что в его доме стоит С2000-4 и считыватель, что он ставил на охрану ключем и так же на охрану могли ставить на КПП
24.07.2012 в 21:51:35
юра Т написал : уж больно геморно и опасно обвязывать дома разных собственников общим интерфейсом
предположу что возле каждого дома стоит С2000-ПИ ну или на пару тройку домов
24.07.2012 в 22:24:25
Vladislav.ru написал : всегда строил подобные системы следующим образом: тупо конфигурировал приборы для автономной работы - потом обвязывал их 485-м и вешал С2000 без всякого конфигурирования...
И,как оно работало? С2000 по жизни с пустыми мозгами. Чтобы он хоть что-то принял, чем-нибудь управлял, надо ему эти данные в мозги записать с помощью упомянутой программы... Чудеса...
24.07.2012 в 22:28:58
юра Т написал : а мне больше кажется что с домов идут просто "сухие контакты" а у охраны они уже перевариваются каким нибудь сигналом 20, и уже с сигналов на пульт или на табло, уж больно геморно и опасно обвязывать дома разных собственников общим интерфейсом
Это от каждого дома свой шлейф на 20-ый Сигнал? :) Вот это уж точно вряд ли :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу