Сисадмин прав, работать не будет, совсем. Дело в том, что на высоких частотах важно волновое сопротивление кабеля, которое зависит от сечения жил и шага скрутки. У витой пары шаг строго фиксирован и параметры кабеля подобраны таким образом, чтобы волновое сопротивление было равно сопротивлению входов-выходов сетевой карты и хаба. Недаром при заделке разъема положено разматывать завивку не более чем на 2 см (или около того). У КСПВ свивки нет совсем, там просто параллельно идущие жилы, поэтому там о параметрах кабеля нельзя сказать ничего определенного.
Теперь о том, к чему это ведет. В технике высоких частот есть такое понятие, как КСВ - коэффициент стоячей волны. Если не зарываться глубоко в теорию, суть в следующем. Когда линия идеально согласована (т.е. волновое сопротивление линии связи равно выходому сопротивлению передатчика и равно входному сопротивлению приемника), все что выходит из передатчика попадет в приемник. При неидеальном согласовании часть сигнала попадает в приемник, но часть отражается обратно, в линии связи возникает стоячая волна. В предельном случае в приемник не попадает ничего, сигнал отражается целиком. Если вместо витой пары поставить какой попало кабель, согласование будет никудышным, т.е. до приемника дойдет только небольшая часть сигнала передатчика, остальной же сигнал будет за счет переотражений в кабеле восприниматься как бессмысленный шум, мешающий приему.
Обычно цена монтажных работ значительно превышает стоимость кабеля, поэтому при профессиональной прокладке не только не экономят на кабеле, но еще и закладывают несколько дополнительных линий - на случай поврежения основных или расширения сети. Это оказывается дешевле, чем потом тянуть дополнительные кабеля.