Есть две входных двери, на одной хочу поставить считыватели карточек с обеих сторон.
На второй с одной стороны считыватель, с другой - кнопка выхода.
На второй же должна быть вызывная панель домофона, у секретаря - видеодомофон с возможностью дистанционного открытия двери. Домофон обычный аналоговый - Коммакс или аналог.
К контроллеру на первой и второй дверях есть требование - веб-интерфейс, расписание доступа карточек, отчеты кто и когда пришел\ушел.
Замки на обеих дверях врезные электромеханические - CISA или аналог.
Конкретно сейчас есть вопросы по схеме монтажа и комплектующим, т.к. нужно срочно закупать кабели для прокладки.
Какова рабочая длина от дверного контроллера до двери? Контроллер сам питает замок 12В постоянки, падение напряжения по расчетам на 30м для кабеля 2,5 мм2 = 0,63 В, это критично для замка? Или нужно как можно ближе?
Самый главный - как состыковать обычный аналоговый домофон с дверным контроллером, чтобы он открывался и с карточек и с домофона и с кнопки?
Дверной выход у меня на вызывной панели (DRC-4U, например), нельзя ли его завести на контроллер (ACS-102-CE, например) на контакты аварийного выхода?
С вызывной панели - провод для открытия двери (выход контактов встроенного реле) - можно подключить параллельно кнопке выхода. Тогда при нажатии кнопки на мониторе домофона, для контроллера будет равнозначно нажатию на кнопку выход.
Бустер не нужен, если у вас предусмотрено отдельное питание на контроллер СКУД и замки.
Расположение контроллера относительно двери обусловлено требованиями к расстоянию от контроллера до считывателей, если не применять дополнительных средств, то это расстояние не превышает (вот на вскидку чёт засомневался...) не то 5, не то 15 метров...
Что касается сращивания домофона с контроллером, то это проще простого, концы вызывной панели, управляющие замком надо подключить параллельно кнопке "Выход"
Ок, спасибо, контроллеры размещу рядом с дверьми, какие еще не выбрал будем посмотреть и на софт тоже, т.к. пользоваться им (отчетами, если точнее) будет секретарь постоянно.
Обратите внимание на СКУД Сфинкс
http://spnx.ru/controllers.php
Вам понадобится E500 на две двери. Контроллер имеет Ethernet интерфейс, никаких RS485 (хотя есть и такая модификация).
Своё ПО, огромные возможности, интеграция с различными системами, техподдержка на высочайшем уровне, даже бабушку научат.
Ставить всё в одном месте: контролер, блок питания.
К каждому считывателю тянем кабель UTP5E, тоже самое к кнопке, незабываем про герконы (система должно знать совершён проход или просто приложили карту).
На замки тянет шввп, чем дальше тем толще.
Кстати, советую отказаться от электромеханических замков - дорого, громко, требовательны к питанию. и самое главное нельзя использовать с СКУД, т.к. по нормативам в случае пожара, скуд должен открыть двери, а с такими замками это проблематично, если только это не замок открывающийся отключением питания.
Ставьте лучше электромеханические защёлки.
С домофоном всё просто - тянем к нему 220W, и кабель UTP5E до вызывных панелей на обе двери. От панели с 2я считывателями UTP5E до сфинкса (там где стоит кнопка выхода, соответственно можно панель к ней подключить).
Wonder77ru написал :
Расположение контроллера относительно двери обусловлено требованиями к расстоянию от контроллера до считывателей, если не применять дополнительных средств, то это расстояние не превышает (вот на вскидку чёт засомневался...) не то 5, не то 15 метров...
По витой паре интерфейс Wiegand позволяет делать трассы до 100-150 метров.
viders-pro написал :
По витой паре интерфейс Wiegand позволяет делать трассы до 100-150 метров.
По опыту точно скажу - трасса 110м UTP5E хорошего качества, считыватель MiFare, до контроллера данные доходили через раз. В этом нет ничего удивительного - витой паре 5й категории не хватает сечения передавать данные более 100м без потерь.
GoodMaks написал :
По опыту точно скажу - трасса 110м UTP5E хорошего качества, считыватель MiFare, до контроллера данные доходили через раз. В этом нет ничего удивительного - витой паре 5й категории не хватает сечения передавать данные более 100м без потерь.
Никогда проблем не возникало. Что-то где-то не взлетело у вас. Во всех инструкциях не просто же так пишут - например
"Для подключения считывателя к модулю используется экранированный кабель типа «витая пара» (FTP или STP, 4 пары проводов). Длина кабеля между модулем и считывателем может достигать 150 метров."
В статике - падения нет. А в динамике - весьма даже появляется. Не говоря о том, что линии могут проходить где-то рядом с источниками помех.
После нескольких неудач (нестабильная работа), отказались от линков контроллер-считыватель более 70 метров, т.к. работоспособность иногда на длинных линках зависит от фазы луны.
Def461 написал :
В статике - падения нет. А в динамике - весьма даже появляется. Не говоря о том, что линии могут проходить где-то рядом с источниками помех.
После нескольких неудач (нестабильная работа), отказались от линков контроллер-считыватель более 70 метров, т.к. работоспособность иногда на длинных линках зависит от фазы луны.
Если магистраль более 80м и нет возможности поставить контроллер ближе, то кидаем витуху 6й категории.