09.05.2015 в 12:00:22
Как правильно испытать пожарный извещатель ИПД 3.4 ? Зажег лучину - пламя в 2-3см - и поднес на 30см, чтобы не оплавить - не сработало. А от чего тогда сработает ?
09.05.2015 в 12:11:25
Курящие друзья есть? :)
09.05.2015 в 13:18:26
SergeyE написал : Как правильно испытать пожарный извещатель ИПД 3.4 ? Зажег лучину - пламя в 2-3см - и поднес на 30см, чтобы не оплавить - не сработало. А от чего тогда сработает ?
Пытать пламенем ДЫМОВОЙ датчик?? :eek: . Нажми на кнопочку на 15 секунд, будет счастье.
09.05.2015 в 14:50:46
BV написал : Курящие друзья есть?
нету и насколько это правильно - сигареты не горят, а тлеют - такое не очень-то и страшно в плане пожара даже если ночью будет странно, если на открытое пламя не среагирует
Вофф написал : Нажми на кнопочку на 15 секунд, будет счастье.
работоспособность кнопки меня не интересует
09.05.2015 в 14:55:58
SergeyE написал : и насколько это правильно - сигареты не горят, а тлеют - такое не очень-то и страшно в плане пожара даже если ночью будет странно, если на открытое пламя не среагирует
неужели трудно допереть, что есть два типа датчиков - дымовые и тепловые?
09.05.2015 в 15:13:34
их гораздо больше но при горении лучины что дыма нет ?
SergeyE написал : пламя в 2-3см
09.05.2015 в 15:15:30
Дым - это дым, тепло - это температура - что непонятно?
09.05.2015 в 15:50:28
SergeyE написал : нету и насколько это правильно - сигареты не горят, а тлеют - такое не очень-то и страшно в плане пожара даже если ночью будет странно, если на открытое пламя не среагирует
работоспособность кнопки меня не интересует
А зря. Производитель именно так рекомендует проверять изделие, блокируя фотоэлемент кнопкой и не засирая дымом оптокамеру. Ну если уж совсем для дилетантов - подожги газету, подожди пока нормально разгорится, затуши,помахай возле датчика, дыма будет достаточно. Или купить баллон аэрозольный для проверки дымников, стоит около 30 зелени
09.05.2015 в 18:03:08
Вофф написал : рекомендует проверять изделие, блокируя фотоэлемент кнопкой и не засирая дымом оптокамеру.
тогда понятнее - я думал что кнопка просто замыкает контакт
PS в этой модели кнопки нет - нужна проволочка...
10.05.2015 в 19:52:23
в центре датчика отверстие
в него тоненькую отверточку до упора и подождать
если все норм то датчик перейдет в пожар без засорения дымовой камеры и необходимости чистки
пункт 6.7 паспорта прочитайте: 6.7
19.04.2016 в 22:15:46
BV,
BV написал: неужели трудно допереть, что есть два типа датчиков - дымовые и тепловые?
А есть еще газоанализаторы бытовые. С виду точно такие же, как и извещатели...
20.04.2016 в 08:27:07
Beregovoy, Ну и как такой испытывать?
20.04.2016 в 09:25:44
Robert, Честно говоря как правильно испытать, не знаю... Реагируют на метан, пропан и угарный газ
20.04.2016 в 12:15:48
Для правильного тестирования извещателей нужно выполнить всего лишь два пункта: