GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

29.03.2016 в 10:39:40

Установил щиток для слаботочки, в котором буду подключать к электросети роутер и видеодомофон. Соответственно, нужны две розетки. Стандартные, на ДИН-рейку не подходят, потому что после того как в них будут вставлены вилки дверца перестает закрываться (щиток достаточно неглубокий). На данный момент единственное решение, которое вижу, - поставить эту розетку не на ДИН-рейку, а как-то прикрутить ее на боковую внутренную стенку щитка. Но это - колхоз.

Есть ли какие-то другие решения данной проблемы? Существуют ли розетки на ДИН-рейку с боковым подключением вилки? Или что-то еще?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

29.03.2016 в 13:24:22

GREAKLY, колодку для удлинителя внутрь щитка. Так всегда делают.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.03.2016 в 19:33:03

GREAKLY написал: Но это - колхоз

это не колхоз! Нормальное решение, когда двойная розетка (в вашем случае надо две розетки) ставится на боковую стенку ЩИТка. Тогда адаптеры не мешают ничему, и дверка закрывается нормально....

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

29.03.2016 в 19:46:13

Рейку можно внутри щита и к верхней, и к нижней, и к боковой стенке прикрутить, вот Вам и боковое подключение, и провода не висят. Для роутера и пр. домофонов вполне достаточно 1P розетки.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.03.2016 в 20:48:54

GREAKLY написал: Но это - колхоз.

Неколхоз устроен примерно так же

Но стоит сильно дороже: http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/multimedijnye-schity-volta Есть над чем подумать. :)

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

29.03.2016 в 23:34:29

GREAKLY, Ставится обычная накладная сдвоенная розетка на заднюю стенку щитка, без заземляющего контакта, для подключения БП какого-нить роутера он всеравно не нужен. Динрейки тоже долой, толку для крепления слаботочки от них никакого.

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

05.04.2016 в 13:19:12

x.tra написал: GREAKLY, Ставится обычная накладная сдвоенная розетка на заднюю стенку щитка, без заземляющего контакта, для подключения БП какого-нить роутера он всеравно не нужен. Динрейки тоже долой, толку для крепления слаботочки от них никакого.

Глубина щитка 6,5 см, так что установка розетки на ЗАДНЮЮ стенку не вариант. С включенным блоком питания дверца просто не закроется:

http://el.ru/catalogue/switchboards/52/339

0
GREAKLY
GREAKLY
Местный

Регистрация: 09.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 205

05.04.2016 в 13:25:16

Johnny написал: GREAKLY, колодку для удлинителя внутрь щитка. Так всегда делают.

Спасибо за совет. По результатам обсуждения у меня складывается впечатление, что это - единственный вариант. Либо - как-то крепить на боковые стенки две стандартные динреечные розетки. То ли на обрезок ДИН-рейки, то ли на двусторонний скотч. Или есть еще какие-то варианты крепежа?

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

05.04.2016 в 13:56:12

GREAKLY написал:

x.tra написал: GREAKLY, Ставится обычная накладная сдвоенная розетка на заднюю стенку щитка, без заземляющего контакта, для подключения БП какого-нить роутера он всеравно не нужен. Динрейки тоже долой, толку для крепления слаботочки от них никакого.

Глубина щитка 6,5 см, так что установка розетки на ЗАДНЮЮ стенку не вариант. С включенным блоком питания дверца просто не закроется:

http://el.ru/catalogue/switchboards/52/339

GREAKLY,

GREAKLY написал: лубина щитка 6,5 см, так что установка розетки на ЗАДНЮЮ стенку не вариант. С включенным блоком питания дверца просто не закроется:

У меня 7-сантиметровые хагеры закрываются с плоской дверцей, а у Вас она выпуклая, и не забывайте, что сама накладная розетка без заземляющего контакта более чем в 2 раза ниже.

GREAKLY написал: По результатам обсуждения у меня складывается впечатление, что это - единственный вариант.

ну почему? можно в стене за щитком установить подрозетник а саму розетку с рамкой на заднюю стену ящика.

GREAKLY написал: То ли на обрезок ДИН-рейки, то ли на двусторонний скотч. Или есть еще какие-то варианты крепежа?

а ДИН-рейку вы чем будете к боковой стенке крепить?

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

05.04.2016 в 14:02:07

GREAKLY написал:

Johnny написал: GREAKLY, колодку для удлинителя внутрь щитка. Так всегда делают.

Спасибо за совет. По результатам обсуждения у меня складывается впечатление, что это - единственный вариант. Либо - как-то крепить на боковые стенки две стандартные динреечные розетки. То ли на обрезок ДИН-рейки, то ли на двусторонний скотч. Или есть еще какие-то варианты крепежа?

GREAKLY, есть блоки питания на дин рейку

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

17.04.2016 в 00:48:52

Вот:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу