03.04.2016 в 11:34:00
Всем здрасьте.) Затеял ремонт, надо полностью поменять проводку в квартире. В интернете много почитал статей. Накидал схемку щита, вот хочу услышать мнение профессионалов где что надо подправить)) Также подскажите, какой автомат поставить на водонагреватель и стиральную машину?
03.04.2016 в 22:11:28
DK-0101, на конд-р 3х1,5 хватит вполне под 10А. Вытяжку логичнее запитать через розетку 3х2,5 (хотя и 3х1,5 ей более чем). На свет 3х1,5. имхо. УЗО вы странно обозначили
04.04.2016 в 00:52:01
spaceeggs, а в чем странность? :o Надо было их в один ряд поставить? И что лучше узо или диф автомат поставить?)
04.04.2016 в 14:20:06
DK-0101, лучше диф,но в вашем случае УЗО, дешевле и за ним АВ. А диф объединяет в себе УЗО и АВ. На кондиционер не надо УЗО или диф, т.к. запитывается внешний блок, нет опасности прикосновения - достаточно АВ 16 ампер, 3/2,5 Судя по кабелю 3/2,5 у вас накопительный водонагреватель, тогда АВ 16 ампер, если проточный, то 3/4 и диф 20 ампер (или 5/4 и диф 3х фазный). На варочную 3/4, а на духовой шкаф отдельный кабель 3/2,5 или 3/4, вытяжку можно запитать от розеток кухни
04.04.2016 в 18:51:56
Фархад Алиев, если лучше ДИФ значит надо его, можно не дешевить)) Водонагреватель да, накопительный (THERMEX IR 80 V). В принципе варочную панель, духовой шкаф и вытяжку можно запитать на один кабель и посадить на АВ 20А? 3/4 или кинуть 3/6? или обязательно разделить их?
04.04.2016 в 19:34:02
DK-0101 написал: а в чем странность?
ниже, под схемой: "УЗО - 30А на группы". 30мА имели ввиду?
04.04.2016 в 22:09:04
DK-0101, Нет-нет диф стоит около 2500 рублей и защищает одну линию: от кз, от перегрузки и от токов утечки. УЗО стоит 1500 защищает только от токов утечки, можно ставить на несколько групп, но на каждую группу автомат, т.к. автомат защищает от кз и перегрузки. Пример УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у. На варочную отдельно 3\4, на духовой отдельно 3\2,5 вытяжку запитать от розеток кухни или холод-ка, или свч. Это лучше чем один кабель 3\6. При включении одновременно варочной, шкафа и вытяжки - большая нагрузка на кабель, даже 3\6, и не факт что кабель ГОСТ
05.04.2016 в 13:18:36
DK-0101,
DK-0101 написал: какой автомат поставить на водонагреватель и стиральную машину?
На водогрей: накопительный 16А, проточный в зависимости от его мощности. На стиралку также 16А
По схеме - не очень хорошая идея собирать свет и розетки под одним УЗО
Кондею ни УЗО ни ДИФ не нужны - обычный автомат С16А
На варочную панель рассчитывайте до 7,7 кВт, значит кабель ВВГнг 3х6 или NYMнг 3х6
05.04.2016 в 15:37:25
x.tra написал: По схеме - не очень хорошая идея собирать свет и розетки под одним УЗО
т.е. сделать узо (или диф) только на розетки, а на свет вообще не делать, просто однофазные АВ?
06.04.2016 в 08:51:25
DK-0101 написал:
x.tra написал: По схеме - не очень хорошая идея собирать свет и розетки под одним УЗО
т.е. сделать узо (или диф) только на розетки, а на свет вообще не делать, просто однофазные АВ?
DK-0101, необходимо выделить на отдельную линию освещение санузлов и запитать от дифа 10 А 30 мА
06.04.2016 в 09:30:13
Спасибо за ответы! По кабелям я разобрался) По поводу щитка, а если так?...
06.04.2016 в 10:07:05
DK-0101 написал: Спасибо за ответы! По кабелям я разобрался) По поводу щитка, а если так?...
У вас автоматы подключены через АВДТ?
Если так, то зачем АВДТ на 25 ампер если можно поставить УЗО на 40?
06.04.2016 в 10:20:10
Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?
А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?
08.04.2016 в 20:43:38
DK-0101 написал:
Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?
А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?
DK-0101, все верно, сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150
08.04.2016 в 23:37:45
DK-0101 написал: А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?
Ну как вам сказать. Нет "волшебной таблетки" - в каждом случае могут быть ньюансы.
Ну не совсем правильно - кроме защиты потребителей автоматами должна быть защита от сверхтоков и самого УЗО.
Если у вас защита самого УЗО от сверхтоков будет обеспечена вышестоящим автоматом (например, на этаже), не большим чем номинал УЗО, а защита групповых линий - обычными автоматами, то в дифе действительно нет смысла.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу