06.04.2016 в 10:07:05
DK-0101 написал: Спасибо за ответы! По кабелям я разобрался) По поводу щитка, а если так?...
У вас автоматы подключены через АВДТ?
Если так, то зачем АВДТ на 25 ампер если можно поставить УЗО на 40?
06.04.2016 в 10:20:10
Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?
А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?
08.04.2016 в 20:43:38
DK-0101 написал:
Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?
А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?
DK-0101, все верно, сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150
08.04.2016 в 23:37:45
DK-0101 написал: А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?
Ну как вам сказать. Нет "волшебной таблетки" - в каждом случае могут быть ньюансы.
Ну не совсем правильно - кроме защиты потребителей автоматами должна быть защита от сверхтоков и самого УЗО.
Если у вас защита самого УЗО от сверхтоков будет обеспечена вышестоящим автоматом (например, на этаже), не большим чем номинал УЗО, а защита групповых линий - обычными автоматами, то в дифе действительно нет смысла.
09.04.2016 в 01:44:14
получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((
Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150
так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..
09.04.2016 в 11:12:50
DK-0101 написал: получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((
Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150
так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..
DK-0101, выбор за вами, я работаю авв, легранд, Сименс, Шнайдер, хагер. Иек, дек, ресанта не советую, либо не даю гарантию.
09.04.2016 в 14:32:18
Еще вопрос на входе что лучше поставить обычный АВ или выключатель нагрузки?
11.04.2016 в 08:22:36
Фархад Алиев написал: Теплый пол тоже помимо УЗО. Просто АВ 16 ампер.
Сюда модераторы заглядывают? Или они только адекватных людей банят? Убивал бы за такие советы.
12.04.2016 в 07:57:16
DK-0101 написал: получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((
Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150
так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..
DK-0101, узо выше номиналом или равное вводному автомату.варочная панель 16 ампер ?
12.04.2016 в 11:57:48
Фархад Алиев,> Пример УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у Получается три автомата 48А, УЗО нужно номиналом выше, т.е. 63А ??? Или УЗО отдельным автоматом защитить? До группы?
12.04.2016 в 12:18:06
DK-0101, Добрый день! Для начала нужно посмотреть устройство этажного щитка. Вы также написали ремонт в квартире, а в гараж кабель как проходит? Затем нужен бюджет, который Вы готовы выделить на электрику. Можно, конечно, на каждую лампочку поставить диф или узо, только есть ли в этом необходимость? Фото состояния этажного щитка можете выложить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу