Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.04.2016 в 10:07:05

DK-0101 написал: Спасибо за ответы! По кабелям я разобрался) По поводу щитка, а если так?...

У вас автоматы подключены через АВДТ?

Если так, то зачем АВДТ на 25 ампер если можно поставить УЗО на 40?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

DK-0101
DK-0101
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

06.04.2016 в 10:20:10

Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?

А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?

0
Фархад Алиев
Фархад Алиев
Новичок

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

08.04.2016 в 20:43:38

DK-0101 написал:

Alexey_Spb написал: У вас автоматы подключены через АВДТ?

А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?

DK-0101, все верно, сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2016 в 23:37:45

DK-0101 написал: А лучше поставить УЗО? Просто я не знаю, что все таки лучше поставить на группы УЗО или ДИФ? Я правильно понял, если на группу стоит УЗО, а после идет разбивка автоматами на потребителей, то нет смысла ставить ДИФ?

Ну как вам сказать. Нет "волшебной таблетки" - в каждом случае могут быть ньюансы.

Ну не совсем правильно - кроме защиты потребителей автоматами должна быть защита от сверхтоков и самого УЗО.

Если у вас защита самого УЗО от сверхтоков будет обеспечена вышестоящим автоматом (например, на этаже), не большим чем номинал УЗО, а защита групповых линий - обычными автоматами, то в дифе действительно нет смысла.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

DK-0101
DK-0101
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

09.04.2016 в 01:44:14

получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((

Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..

0
Фархад Алиев
Фархад Алиев
Новичок

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

09.04.2016 в 11:12:50

DK-0101 написал: получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((

Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..

DK-0101, выбор за вами, я работаю авв, легранд, Сименс, Шнайдер, хагер. Иек, дек, ресанта не советую, либо не даю гарантию.

0
DK-0101
DK-0101
Новичок

Регистрация: 03.04.2016

Владивосток

Сообщений: 7

09.04.2016 в 14:32:18

Еще вопрос на входе что лучше поставить обычный АВ или выключатель нагрузки?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2016 в 08:22:36

Фархад Алиев написал: Теплый пол тоже помимо УЗО. Просто АВ 16 ампер.

Сюда модераторы заглядывают? Или они только адекватных людей банят? Убивал бы за такие советы.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

12.04.2016 в 07:57:16

DK-0101 написал: получается так АВ + УЗО (ниже номиналом) + АВ (на потребители)? Получается если я хочу сделать как на второй моей схеме, то на 7 УЗО надо ставить плюс по АВ на него... Что то здоровый щиток получается((

Фархад Алиев написал: сравните цены, диф 2500, УЗО 1300+ АВ 150

так если брать оборудование ABB то да, можно же взять что-нибудь среднее, например серию easy9 от Schneider..

DK-0101, узо выше номиналом или равное вводному автомату.варочная панель 16 ампер ?

0
7229925
7229925
Новичок

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 9

12.04.2016 в 11:57:48

Фархад Алиев,> Пример УЗО 25 ампер, ав 16а - стиралка, ав 16а бойлер, ав 16а розетка с\у Получается три автомата 48А, УЗО нужно номиналом выше, т.е. 63А ??? Или УЗО отдельным автоматом защитить? До группы?

0
7229925
7229925
Новичок

Регистрация: 10.04.2016

Москва

Сообщений: 9

12.04.2016 в 12:18:06

DK-0101, Добрый день! Для начала нужно посмотреть устройство этажного щитка. Вы также написали ремонт в квартире, а в гараж кабель как проходит? Затем нужен бюджет, который Вы готовы выделить на электрику. Можно, конечно, на каждую лампочку поставить диф или узо, только есть ли в этом необходимость? Фото состояния этажного щитка можете выложить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу