Аватар пользователя
kostyxa

Местный

Регистрация: 07.10.2010

Липецк

Сообщений: 28

21.09.2011 в 11:41:42

Всем привет!

поиск перерыл, у людей другие проблемы возникают, свою не нашел.

Есть скважина порядка 15метров, столб выше, поэтому используется насосная станция Marina САМ 80/22(вниз трубки не опускаются, только всас 32-ой трубой). Этой скважине около 2-х лет. Как было с нови никто не помнит, но сейчас видно как вместе с водой поднимаются пузырьки воздуха. кажется что не много, но возникает проблема следующего характера. При постоянной работе кажется что все в порядке и вода идет в сад и дома на разбор, кажется что все в норме. НО если все потребители отключены и кто-то моется в душе, т.е. мы имеем прерывистый режим работы, через какое-то время насосная станция уже не может остановиться и молотит постоянно. Если открыть всех потребителей и как бы слить всё содержимое аккумулятора, то все хорошо, возвращается на прежний режим. И история повторяется, с мойкой посуды так же. Возникла идея что это в аккумулятор попадает воздух и потом насос уже не может создать необходимого давления. До этого сезона насос работал только в сад, в этом году сделали воду в доме:с/у и мойку на кухне. Ещё прям сразу возникла проблема с унитазом: если кто-то ночью сходит по нужде - насос потом молотит до безумия, и остановиться не может - тут идей нет...

помогите разобраться.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.09.2011 в 12:58:46

kostyxa написал : Всем привет!

поиск перерыл, у людей другие проблемы возникают, свою не нашел.

Есть скважина порядка 15метров, столб выше, поэтому используется насосная станция Marina САМ 80/22(вниз трубки не опускаются, только всас 32-ой трубой). Этой скважине около 2-х лет. Как было с нови никто не помнит, но сейчас видно как вместе с водой поднимаются пузырьки воздуха. кажется что не много, но возникает проблема следующего характера. При постоянной работе кажется что все в порядке и вода идет в сад и дома на разбор, кажется что все в норме. НО если все потребители отключены и кто-то моется в душе, т.е. мы имеем прерывистый режим работы, через какое-то время насосная станция уже не может остановиться и молотит постоянно. Если открыть всех потребителей и как бы слить всё содержимое аккумулятора, то все хорошо, возвращается на прежний режим. И история повторяется, с мойкой посуды так же. Возникла идея что это в аккумулятор попадает воздух и потом насос уже не может создать необходимого давления. До этого сезона насос работал только в сад, в этом году сделали воду в доме:с/у и мойку на кухне. Ещё прям сразу возникла проблема с унитазом: если кто-то ночью сходит по нужде - насос потом молотит до безумия, и остановиться не может - тут идей нет...

помогите разобраться.

Заглянул в тему так как у самого станция выдает на гора пузырьки воздуха. Но у меня банально по прозрачному шлангу бежит ожерелье с пузырьков. так же причину не могу найти. Производитель сам не может сказать что к чему. Но в вашей ситуации просится вариант попробовать заменить реле давления. Может залипают контакты и не дают возможности выключить питание. Если бы как раньше использовался ебонат то все ходило бы годами. Но сейчас переработанный пластик и при малейшем нагреве может корпус подплавиться и получится перекос в контактах, да и пружинки с обычной проволочки накручены. Другими словами полная Ж. У меня как то приклинило и не выключало а мне уезжать нужно. Понятно что холодный пот и взвод. Взлл палку что бы не опускаться в приямок стукнул по релюшке - отключилась. Как бы так.

0
Аватар пользователя
kostyxa

Местный

Регистрация: 07.10.2010

Липецк

Сообщений: 28

21.09.2011 в 13:05:54

NAP, станцию в этом году купили новую. прошлая отработала порядка 7 лет. был под замену аккумулятор, но это фигня. НО как-то раз кто-то залил мотор(((...короче там теперь насос есть, а мотора нет(((...

в общем сейчас маловероятно что в релюшке дело.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.09.2011 в 13:12:18

kostyxa написал : NAP, станцию в этом году купили новую. прошлая отработала порядка 7 лет. был под замену аккумулятор, но это фигня. НО как-то раз кто-то залил мотор(((...короче там теперь насос есть, а мотора нет(((...

в общем сейчас маловероятно что в релюшке дело.

Вообще не понял что вы говорите? Но не факт что если новое то работоспособно.... Проверьте еще наличие воздуха в самом гидроаккумуляторе и его достаточное давление (1,5 атм.). Попробуйте выкрутить регулятор отсечки на меньшее давление накачки.

0
Аватар пользователя
kostyxa

Местный

Регистрация: 07.10.2010

Липецк

Сообщений: 28

21.09.2011 в 13:30:03

в гидроаккумуляторе давление есть, проверял. новая релюшка и не работает?хм...могу попробовать старую поставить.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.09.2011 в 13:36:53

kostyxa, вы могли поверить 7 лет назад что двигатели будут мотать алюминиевым проводом? А найдите сейчас бюджетный ширпотреб с медью ... Так же и в релюшке. А водку гнали мы из опилок типа того.

0
Аватар пользователя
kostyxa

Местный

Регистрация: 07.10.2010

Липецк

Сообщений: 28

21.09.2011 в 14:02:19

ещё мнения есть?

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

21.09.2011 в 16:46:29

kostyxa написал : ещё мнения есть?

Если вы наблюдаете пузырьки воздуха в напорной трубе насоса, то вариантов их появления может быть два.

  1. где-то подсасывает воздух
  2. кавитация.

    Вариант 1 лечится устранением подсоса. Вариант 2, особо если "зеркало" воды находится на глубине 5-8 метров, лечится заменой насоса на погружной насос или приближением имеющегося насоса к "зеркалу".

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.09.2011 в 16:56:11

UV написал : Если вы наблюдаете пузырьки воздуха в напорной трубе насоса, то вариантов их появления может быть два.

  1. где-то подсасывает воздух
  2. кавитация.

Вариант 1 лечится устранением подсоса. Вариант 2, особо если "зеркало" воды находится на глубине 5-8 метров, лечится заменой насоса на погружной насос или приближением имеющегося насоса к "зеркалу".

по пузырькам это ко мне. Так как на всасе прозрачный шланг и через его не наблюдается ожерелья пузырьков то как бы подсоса не должно быть. До зеркала воды не более 3м. Правда длина всасывающей трубы порядка 7м, то есть опущена под воду еще на 4м на конце стоит ОК.

0
Аватар пользователя
kostyxa

Местный

Регистрация: 07.10.2010

Липецк

Сообщений: 28

21.09.2011 в 17:24:43

Если бы подсасывался воздух - уходила бы вода, аннет - стоит!!

зеркало у меня не 3, поглубже...погружной нет возможности поставить - вниз идет белая 32-я труба.кватация на такой температуре...хз...я бы даже сказал что вряд ли.вода около 5градусов имеет температуру.

0
Аватар пользователя
NAP

Местный

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

21.09.2011 в 17:31:11

kostyxa написал : Если бы подсасывался воздух - уходила бы вода, аннет - стоит!!

зеркало у меня не 3, поглубже...погружной нет возможности поставить - вниз идет белая 32-я труба.кватация на такой температуре...хз...я бы даже сказал что вряд ли.вода около 5градусов имеет температуру.

О кавитации мне и завод говорил. Как то может получаться. У вас в водой пузырьки выходят? Для того что бы не дать рабочего давления должно быть такое выделение воздуха. Пробуйте поиграться с релюшкой. Сначала постучать. потом на минимум высокое давление, а потом и замену.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу