Хочу смонтировать скрытые крепления в стену из ГВЛ, за которым сделана закладная из алюминиевого уголка 50х50 толщиной 3мм.
Пластиковые дюбеля вырывает.
Пробовал дюбель MOLLY, но у него срывает гайку и винт проворачивается.
Пишут, что для этого дюбеля нужны специальные клещи, или отвертка.
Я затягивал шуруповертом.
Может я неправильно его использую?
loxmatiy написал :
Пробовал дюбель MOLLY, но у него срывает гайку и винт проворачивается.
Пишут, что для этого дюбеля нужны специальные клещи, или отвертка.
Я затягивал шуруповертом.
Может я неправильно его использую?
Вставили молли. Поддели шляпку отверткой, или бокорезами и потянули на себя относительно тела. Молли раскрылся - теперь закручиваем винт.
Есть универсальные пластиковые анкера, которые закручиваются в узел в пустоте.
Кстати можно и латунные анкера в этой вашей дыре раскрыть + шпилька, + гайка.
Сказано - тк у вас уже есть дыра по месту
Если бы не было - саморезы по металлу со сверлом.
loxmatiy написал :
за которым сделана закладная из алюминиевого уголка 50х50 толщиной 3мм.
ИМХО, не хорошая идея такие скрытые крепления на такой стене, даже с уголком. Уголок как крепится внутри? Схема?
Или на эту полку ничего тяжелого не ставить.
Что позади этой ГВЛ стены? Если бетон, то все можно сделать просто и надежно.....