(Это видимо одна из "вечных" тем.)
cimon написал :
И что значит "адаптированный инвертор" для работы от генератора, или это просто очередной миф?
Сам работаю в связке инвертор-генератор и никогда меня это не напрягало
В большинстве случаев это просто бла-бла сочиняющих хвалилки минетжеров. Практисски любой инвертор как-то будет работать от генератора, а "адаптировано" это или не очень - поди выясни. Так шта тут благодатное поле для безнаказанных минетжерских фантазий по поводу.
cimon написал :
но частенько приходится читать, что это чревато, правда никто толком не может сказать чем и почему.
Чем чревато для генератора. Тут три засады, обе связаны с мощностью.
Одна от минетжеров по продажам генераторов:
1) Они обычно указывают мощность генератора в кВт, хотя это сумерки разума, она должна быть в кВА.
Плюс две от минетжеров по продажам инверторов:
2) Потребляемая мощность бывает максимальная, а бывает средняя (или длительная и тп.). Минетжерам всё это обычно глубоко пофиг, и они зачастую пишут просто "потребляемая мощность", не уточняя, какая именно. А для корректного выбора генератора нужна именно максимальная.
3) Коэффициент мощности инвертора как нагрузки генератора. Минетжеры приводят в ТХ параметр "косинус фи". Это сивый бред из-за глубокой технической дремучести этой публики. Этот параметр в случае инверторов ни о чём не говорит. И лишь некоторые приводят "коэффициент мощности" или по-ихому "power factor" (PF). Вот только из него и нада исходить.
(всё, некогда, потом допишу, может быть)