19.10.2010 в 23:18:41
#2089453
Вчера купил HUTER DY6500LX/
25.000 рублей с доставкой за 30 км.
Вес 84 кило без 22 литров бензина и масла...;-) Снимал с машины, - не знал, схватил коробку: чуть не загнулся, но попёр... потом, когда прочитал, не смог снова поднять;-))) Написано: Berlin, Germeny. Hardenbergplatz, 2 11 Ещё не заливал бензин... Может, кто чем предупредит? Я новичок в этой области...;-)
Номинальная мощность 5,0 кВА
Это сколько в киловаттах?
19.10.2010 в 23:45:42
#2041984
Предупреждать уже поздно.Лучше бы взял у них Фубаг МС5000. У него хоть двиг. японский.
20.10.2010 в 01:26:15
#2042086
Katod написал : Это сколько в киловаттах?
Все зависит от типа нагрузки. Вы посмотрите какой ток на нем указан и грузите его не превышая этого тока.
20.10.2010 в 14:02:56
#2042708
А чего плохого ждать от этого? Какие подводные камни? В инете про них пишут, что плохой запуск если долго стоит на морозе... Типа надо прогревать перед пуском... а чем если уже эл-ва нет? дровами? паяльной лампой? Ему работать немного, типа резерв на случай отключения зимой эл-ва, для котла, насосов, освещения... Может лет на 5-8 хватит?
Написано, что 5000 ВА.... в киловатах это что? Нигде не нашёл непрерывное время работы....
20.10.2010 в 17:33:19
#2043068
Именно,что плохо заводится при Т ниже +5. Я грел газовым баллончиком с горелкой. Работает очень шумно сам двигатель,стартер очень
тяжёлый.Никаким декомпрессором там и не пахнет.Заливай синтетику 5В40-будет полегче проворачиваться.При малой нагрузке-ниже 2 кВт.-
слегка мерцают лампочки.Жрёт как лошадь-под 3 литра.А так,для китайца-вроде ничего себе гена-ресурс от 1000 до 2000 ч.-как будешь эксплуатировать.Приготовь про запас свечу НЖК-родные мрут быстро и внезапно.Как поэксплуатируешь-то отпишись.Буду рад если ошибаюсь.
Но у меня с ЮнайтедПауэр ЖЖ6200-было именно так.Удачи.
20.10.2010 в 17:34:48
#2043071
И ещё. Покупался для обеспечения работы 3-х насосов в системе отопления и газового энергозависимого котла. Ну, плюс мало-мало освещение, может холодильник... жк-телек, может комп... Пугают, что моторы в отоплении плохо будут работать от генератора, а хол-к ваще мажет сгореть...
20.10.2010 в 18:01:46
#2043102
Холодильник не сгорит.А вот комп,ЖК и другая чуткая эл.техника может вполне.Для этих устройств лучше всего подходит инверторный гена. Себе взял Кипор ИГ6000.Выдаёт чётко 220-230 В. в зависимости от нагрузки, мало кушает и несильно шумит ,правильная синусоида,что важно для котла.Это качественный заводской Китай-единственный кто купил лицензию у Хонды и официально разрешён к продаже в США.Остальные китайцы там вне закона.Но он и дороже в два раза. Но качество и надёжность на уровне брендов.От сварки сразу умрёт.Никаких строек,только домашнее бытовое использование,в этом плане это лучший выбор.
20.10.2010 в 18:12:49
#2043120
Насчёт газовой горелки-это конечно экстремальный вариант т.к. греть нужно карбюратор-весьма осторожно и издалека-ведь там бензин.))
21.10.2010 в 10:21:24
#2044230
Валакардин написал :
У меня есть печка на керосине, их одно время сильно рекламировали, типа космические технологии.Забыл как называется... без продуктов сгорания... типа;-))) ей буду греть в сарайчике...
А какой кабель бросить? В смысле сечение. Для 5000 ВА. Это 5 кВт?
23.10.2010 в 20:06:54
#2048008
Ну так какой кабель-то бросить? 2,5 мм2 х 3 не мало? Или надо 4? кажется что много, тем более, что около 30 метров надо...
23.10.2010 в 21:13:04
#2048106
Katod написал : Ну так какой кабель-то бросить? 2,5 мм2 х 3 не мало?
Чем больше, тем лучше. По минимуму ориентируйтесь на 11А на мм2 по меди. Но 4мм2 будет лучше, меньше падение напряжения.
28.10.2010 в 14:09:31
#2056455
Валакардин написал : Именно,что плохо заводится при Т ниже +5. Я грел газовым баллончиком с горелкой. Работает очень шумно сам двигатель,стартер очень
тяжёлый.Никаким декомпрессором там и не пахнет.Заливай синтетику 5В40-будет полегче проворачиваться.При малой нагрузке-ниже 2 кВт.- слегка мерцают лампочки.Жрёт как лошадь-под 3 литра.А так,для китайца-вроде ничего себе гена-ресурс от 1000 до 2000 ч.-как будешь эксплуатировать.Приготовь про запас свечу НЖК-родные мрут быстро и внезапно.Как поэксплуатируешь-то отпишись.Буду рад если ошибаюсь.
Залил 5W40, а в инструкции пишут, 10W40... Почему? Ещё не запускал. Выходных жду. А свечи стандартные? Типа для вазиков? Для карба? Так сколько это 5000 кВА? Хоть примерно?
28.10.2010 в 14:43:16
#2089441
Модель: Вепрь АБП-2,2-230 ВХ. Приобрел: сентябрь 2010г. Достоинства: заводится легко, работает стабильно, бензин есть умеренно (литр, полтора в час, в зависимости от нагрузки). Недостатки: Главный, НЕТ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ (установил сам, теперь знаю сколько он наработал и по наработке меняю масло). Со штатным глушителем шумноват, но терпимо. Виброизоляция агрегата от рамы отсутствует (сделал рамку на клапанных пружинах классики ваз). Обращения в сервис: пока не было, хотя напряжение на выходе в 270В заставляет задуматся о защите для электроники (если буду запитывать). Личная оценка: все нравится, долго выбирал чего купить в итоге понял что нет смысла покупать дешового китайца с небольшим ресурсом и возможностью в любой момент отказать. Обошелся в 19300 рублей. Хондовский мотор "пробился" по номеру на сайте хонды. В гаражном обществе временно отрубили электроэнергию, потому и пришлось покупать генератор подключаю к гаражной проводке с помощъю кабеля с двумя вилками на концах (одна вилка в генератор, другая в розетку на щитке). Пока наработал 50 часов.
Вот мои доработки:
28.10.2010 в 15:21:22
#2056582
С двумя вилками? Понятно, что сам включаю! Но а если кто-то без хозяина завтра полезет, а на голой вилке 270 вольт? И про счётчик подробнее. Что это есть и как подключено?
28.10.2010 в 16:35:17
#2056695
Katod написал : Но а если кто-то без хозяина завтра полезет, а на голой вилке 270 вольт?
Кроме меня и бати с генератором никто не работает, голова на плечах!
Когда заказал счетчик
28.10.2010 в 17:13:14
#2056745
Синтетику 5в40 - это на зиму. А так - вполне подойдёт 10в40. Про свечи - смотри сам.по месту. 5 кВа - это стандартно при кос.Фи=0,8 получается 4 кВт.
28.10.2010 в 17:20:54
#2056756
2Денич.Для того чтобы снизить напругу-можно слегка выкрутить подпружиненый болтик над карбом,со стороны возд.фильтра.Без нагрузки должно быть 245-250 В. Уменьшатся обороты двигателя , но меньше 3000 об.в мин.(под нагрузкой)- тоже нельзя. Лучший способ борьбы с вибрацией-поставить гену на старую автопокрышку.
28.10.2010 в 17:26:29
#2056763
Валакардин написал : Лучший способ борьбы с вибрацией-поставить гену на старую автопокрышку.
Я уже сделал рамку с пружинами, на пружины ставлю генератор и нет проблем, все компактно и негабаритно. Масло лью Лукойл полусинтетику 10W-40. А по поводу регулировки напряжения, хочу еще приобрести частотомер и по нему отрегулировать.
28.10.2010 в 22:19:32
#2057281
Denich111 написал : на пружины ставлю генератор и нет проблем, все компактно и негабаритно.
У соседа аналогично было сделано. Проработало около 3-4 месяцев. Перекосило. Нагрузка неравная на них. Всё равно на какой-то бок больше будет давить. Ещё и раскачивать у него потом стало. Чуть ли не прыгал. Уравновесить в гараже качественно трудно... Тоже поставил на пару мелких покрышек..
=============================
Мой вопрос: Хочу поставить ген капитально. Вес-то 85 кг. Не натаскаешься. В сарайчик из кирпича. И думаю вывести выхлопную трубу. Около 1 метра. Какие тут подводные камни? Потеря мощности будет?
29.10.2010 в 10:40:52
#2057946
Katod написал : Перекосило. Нагрузка неравная на них. Всё равно на какой-то бок больше будет давить.
У моей конструкции, если обратил внимание, 3 пружины со стороны двигателя (он гораздо тяжелее чем генератор), в общем рама агрегата стоит горизонтально. Пружины под весом продавливаются от силы на 5-8мм. Ну и расстояние между пружинами везде разное, чтоб не возникало резонансной раскачки, так только вибрирует.
Katod написал : Какие тут подводные камни?
Потеря мощности будет?
Я выхлопную систему делаю из резонатора от восьмерки и стальной прямошовной трубы внутренним диаметром 41мм. Общая длинна моей ситемы будет около 3м, но штатный глушитель я буду демонтировать на время стационарной работы, шум будет гасится только резонатором (будет видно в ходе пробных запусков). Переход от генератора к выхлопной системе будет выполнен 40см куском гофротрубы от автономного предпускового подогревателя автомобилей (дорогая она правда 1м стоит около 1кР). В общем как сделаю выложу фотки. Что то тему замусореваем (тут вроде Оценочный лист). Может создать тему отдельно?
31.10.2010 в 07:51:33
#2061010
По поводу трубы. Читал, что длинная труба = потеря мощности. И на генераторах длиннее 50-60 см-вредно... и падает кпд. А с глушаком ещё больше. Сам так думал сделать.
Сейчас удлиню только на толщину стены...см. 35-40. Вчера запустил. Заработал с первого тыка. Стоит на покрышке: вибрации ни какой. Шумит, но ровно, без рёва. Разговаривать рядом можно. А что ещё хотеть?
Вопрос: у моего есть электрозапуск, в смысле ключ зажигания и пр.. Но пользоваться не могу. Чтобы пользоваться мне надо подключить автомобильный аккумулятор? В жгуте есть два толстых цветных конца с контактами. Рядом пустая ёмкость, видимо под аккум. Но там мало места..
Есть один старенький, но ёмкий. Я правильно рассуждаю?
31.10.2010 в 15:30:30
#2061492
Я провода удлинил и вместо клем поставил крокодилы. Использую автоАКБ. Даже зарядка идёт 14,5 В.на Кипоре ИГ6000.
01.11.2010 в 16:47:37
#2063314
Купил 2 фишки для подключения к аккуму. Сегодня запустил с аккума.
Легко, с полоборота.
Понятно, что ещё не зима.
Вылез вопрос:
в дом давно ещё завели 3 фазы: подвал и два этажа.Плюс мансардик
Разделили по фазам, с автоматами поэтажно.
И как мне завести с генератора 220 в дом?
Ведь желательно, чтобы на 220 было везде. Какую мощность включать, это уже дело второе будет.
Я сначала сделал так: установил 3-х пакетный переключатель, на 20 А. Покупал 2 года назад за 1000 рублей. В него уже завёл 3 фазы со столба, и от него с одной секции увёл эти 3 фазы в дом.
И была идея завести на оставшуюся секцию 1 фазу с генератора. Т.е. при пропадании эл-ва на столбе, я переключателем отключаю столб и подключаю дом к генератору. Вроде как-бы ничего.
А тут застопорился с подключением 1-но фазного генератора к 3 фазам в доме.
Не получается.
======= p.s. тут в одном нижегородском форуме кому-то совет дали, просто сделать типа розетку с генератора и втыкать в розетку в доме
При условии соблюдения безопастности...
03.11.2010 в 18:01:48
#2066764
Генератор к трем фазам подключить элементарно. Есть несколько вариантов:
03.11.2010 в 22:11:07
#2067269
alexa11 написал : И не забудьте - генератор ноль не выдает, поэтому один проводник от него соединить нужно с нулем сети домовой. При том соединить его можно на всегда, отключать его от генератора нет смысла.
Так.
А что есть на генераторе? Или при замере пробником, фаза загорится? Или по цвету?
Как нет нуля? Однополупериодное напряжение? и 50 герц?
На доме-то ноль я знаю..
14.11.2010 в 20:00:20
#2086075
**** попробую спросить: хочу на выходе генератора поставить вот такой амперметр на 10 А для предварительного контроля силы тока. Я так понимаю, что его можно просто включить последовательно в разрыв любого провода на выходе генератора? Шунты ему не нужны? И он же 220 потянет? Это чтобы быть увенным, что моя нагрузка по дому в пределах допустимого. Типа если ген на 4А, то и нагрузка не более 4-5.. мах.:applause:
21.11.2010 в 22:29:19
#2098449
Katod написал : Шунты ему не нужны? И он же 220 потянет?
Попробуй поискать по нему инфу, он должен быть прямого включения. Тоже вот думаю поставить вольтметр, и бродят идеи поставить счетчик (ну ради интереса, сколько он кВт/ч выработал). Частотомером обзавелся, подрегулировал немного (было почти 51 Гц).
21.11.2010 в 23:02:37
#2098527
Denich111 написал : Частотомером обзавелся
Надо тоже такой заиметь.
А при нагрузке , частота уходит?
22.11.2010 в 09:10:55
#2098970
Без нагрузки надо выставлять 50,5 - 51 Гц. При полной нагрузке уйдёт на 49 Гц.
22.11.2010 в 13:37:16
#2099414
DED написал : Надо тоже такой заиметь.
А при нагрузке , частота уходит?
При работе только освещения (частота "гуляет" + -0,25 Гц). Но когда характер нагрузки неравномерный (дрелью мешаю растворную смесь, или когда запускаю наждак), то тогда частота пляшет от полугерца до герца, но в реалии поможет только осцилограф.
Валакардин написал : Без нагрузки надо выставлять 50,5 - 51 Гц. При полной нагрузке уйдёт на 49 Гц.
Я отрегулировал частоту под половинной нагрузкой (включил все освещение в гараже, правда пришлось добавить 200 Вт ламп накаливания). При работе без нагрузки частота чуть больше 50 Гц.
PS: Стараюсь использовать так называемые энергосберегающие лампы (на мой взгляд самые обыкновенные люминисцентные, только в другом форм-факторе), с ними расход бензина заметно меньше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий