Аватар пользователя
Supreme

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 13

13.03.2017 в 15:49:26

сансэй,

Заключение из МАРХИ о полном обследовании всех конструктивных элементов квартиры: если коротко своими словами - все хорошо :) была выявлена только одна плита в прихожей с косячком верхней панели, да и та уже по их проекту усилена.

Проект перепланировки с расчетом все слоев стяжек, материалов перегородок и т.д. тоже они делали.

И еще такой момент, очень тщательно считался вес материалов, засыпок, строительного мусора, которые выносились из квартиры в процессе демонтажа. Так вот на круг: вес нового будет меньше веса старого

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

13.03.2017 в 15:55:53

та плита из Вашей темы без ответов? на месте буд. ванны? расскажите как усилили..

0
Аватар пользователя
Supreme

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 13

13.03.2017 в 16:19:17

C2h5-OH, да, она между ванной и коридорчиком. В несущей кирпичной стене вырубались окна под мет. балки, другой конец мет. балок опирался на штатную бетонную балку - ригель, сварная арматурная решетка 150*150 и бетонирование. Получилось очень прочно, даже вибрации ощутимой в этом месте теперь нет при прыгании на ней увесистой тушкой, хотя на обычных плитах они немного чувствовались.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

13.03.2017 в 16:24:40

а чем заполнинили внутренности плиты?

0
Аватар пользователя
Supreme

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 13

13.03.2017 в 16:41:10

C2h5-OH написал: а чем заполнинили внутренности плиты?

C2h5-OH,

если Вы про старую, то что бы не нагружать ее в дальнейшем, а просто как донышко опалубки для новой плиты - пенополистиролом

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

13.03.2017 в 16:58:42

Supreme написал: Пирог стяжки и работы:

укладка рулонной шумоизоляции 5мм керамзит промешанный в цем. молоке от 45 до 165мм стяжка ЦПС с фиброй 50мм

Не в плане критики, а в плане обмена опытом....

Supreme написал: Проект перепланировки с расчетом все слоев стяжек, материалов перегородок и т.д. тоже они делали.

По какой причине спецы из МАРХИ не захотели скажем выровнять уровень керамзитом с молочком, и сделать слой шумоизоляции 40мм и плавающую стяжку 60мм? Побоялись получить "барабан"?

И еще вопрос...

Supreme написал: Заключение из МАРХИ о полном обследовании всех конструктивных элементов квартиры:

Почему не обратились Мосжилниипроект? (просто интересно)

0
Аватар пользователя
Supreme

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 13

13.03.2017 в 17:08:24

BV написал:

Supreme написал: Пирог стяжки и работы:

укладка рулонной шумоизоляции 5мм керамзит промешанный в цем. молоке от 45 до 165мм стяжка ЦПС с фиброй 50мм

Не в плане критики, а в плане обмена опытом....

Supreme написал: Проект перепланировки с расчетом все слоев стяжек, материалов перегородок и т.д. тоже они делали.

По какой причине спецы из МАРХИ не захотели скажем выровнять уровень керамзитом с молочком, и сделать слой шумоизоляции 40мм и плавающую стяжку 60мм? Побоялись получить "барабан"?

И еще вопрос...

Supreme написал: Заключение из МАРХИ о полном обследовании всех конструктивных элементов квартиры:

Почему не обратились Мосжилниипроект? (просто интересно)

BV,

шумку лучше класть на стабильную базу - плиту перекрытия прегруз шумки чуть лучше будет, веса 50мм стяжки чуть не хватает, а утолщать - увеличивать вес

Просто удобно все в одном месте, за опт скидка больше))) Да и родственники у меня там, т.к. несколько поколений уже в нашей семье или МАРХИшники или МИСИшники, но немного по другим специальностям. Поэтому с ремонтом плиты пришлось проект через знакомых заказывать, а не своими силами.

Господа, мы несколько отошли от темы, если какие-то вопросы, пишите в личку. А тут оставим только ответы по теме стоимости стяжки. Спасибо за понимание.

0
Аватар пользователя
Владимир Португалец

Местный

Регистрация: 14.02.2017

Москва

Сообщений: 78

13.03.2017 в 20:24:06

C2h5-OH, Вот из-за тех кто не с..т потом целые подъезды и падают :a

0
Аватар пользователя
Владимир Португалец

Местный

Регистрация: 14.02.2017

Москва

Сообщений: 78

13.03.2017 в 20:27:21

А по поводу расчетов-убедительно.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

13.03.2017 в 22:23:10

Молчаливый написал:

евгений78 написал: перепад в 1 мм на 95 кв м всей квартиры

Откуда такие перепады, если Лазерные нивелиры на 10 метров дают погрешность +- 3 мм.

Молчаливый, не судите по себе. как раз попал в кадр наш нивелир.

О каких 3 мм на 10 метров Вы говорите.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Mason

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Москва

Сообщений: 192

14.03.2017 в 00:27:50

евгений78, Евгений , лучше удали фотки . Шумка по верх трасс не клеется . Стяжка , в этом месте , за бухтит и треснет . Шумка делается под трассами , но не над ними .

0
Аватар пользователя
vsem remont

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Москва

Сообщений: 501

14.03.2017 в 03:02:20

Нивелир взятый на прокат? Сомнительное решение!!! А шумка конечно,требует к себе большего внимания,ну так...чтоб работала на свои характеристики.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

14.03.2017 в 08:38:25

Mason написал: евгений78, Евгений , лучше удали фотки . Шумка по верх трасс не клеется . Стяжка , в этом месте , за бухтит и треснет . Шумка делается под трассами , но не над ними .

Mason, я в курсе как кладеться шумка,но в этой ситуации,по другому нельзя было делать.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

14.03.2017 в 08:47:29

vsem remont написал: Нивелир взятый на прокат? Сомнительное решение!!! А шумка конечно,требует к себе большего внимания,ну так...чтоб работала на свои характеристики.

vsem remont, а вы и шуруповерты береде может быть на прокат?если не можете себе позволить такой невелир,то это не означает,что и другие работают с Лазарами за три рубля.то же и с другим хорошим инструментом.ежели для вас стамески и дрель с проводом это верх,то у нас по другому.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
vsem remont

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Москва

Сообщений: 501

14.03.2017 в 15:11:15

Если я не ошибаюсь такой нивелир стоит в районе 70р Вопрос зачем такой нивелир нужен,пускай в 120м-ой квартире? За 30р лазер вполне справляется со всеми задачами. Некуда бабло девать,так скиньте Пашке на карту ну хоть 100р. Если конечно эта сумма для вас подъёмная и фотки с нивелиром не скачены с инета!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу