23.11.2017 в 08:24:15
Rammstein, Ну да проще переделать.
23.11.2017 в 09:39:22
Сначала сделайте разводку электрики, а затем уже и полы.
23.11.2017 в 09:44:10
ВикторН написал: Сначала сделайте разводку электрики, а затем уже и полы.
ВикторН, Полы уже сделаны , там и выяснилось что проводка проблемная. Хорошо что не под конец ремонта.
23.11.2017 в 10:25:42
Разбираться в этом и переделывать все выйдет еще дороже, чем сделать с 0. При этом с 0 и без распайки будет. Т.ч. лучше переделать.
23.11.2017 в 13:12:14
Всегда проще переделать с 0, чем копаться в чужих ошибках. Предложение отправил на почту.
Для меня - Клиент всегда прав!
23.11.2017 в 20:30:41
Здравствуйте, У Вас просто правильно собрать щиток и всё будет работать, а так как, он у Вас собран, он и будет так работать как он у Вас работает, а проводка разложена правильно, то что они ковырялись как вы говорите в распайке, то там можно просто перепроверить как там расключено, если на скрутках то аннулировать их. Если что то готов переделать в выходные, со мной можно связаться по телефону 89173089321 или почта vahremont2009@yandex.ru Алексей
23.11.2017 в 20:31:26
А не подскажите , щиток с автоматами на фотке , он на выброс или оставить ? У меня дома ребята с этого форума ставили АББ фирма , лет 6 назад . Сейчас наверное дороже стоит , просто есть бюджет . Квартира под аренду. Или порекомендуйте , чтобы дёшево, но не очень сердито автоматы.
23.11.2017 в 20:35:57
Rammstein, Щит возможно что этот и пойдёт, с начало надо глянуть, сколько проводов туда приходит, можно поставить бюджетные автоматы ешки, или дороже шнайдер
23.11.2017 в 20:47:45
zik-zak там схема и фото щитка выше . Я всегда готов оплатить труд мастера , но и переплачивать не готов.
23.11.2017 в 21:01:44
Вот как я бы 1)Водной автомат двухполюсный 2)Свет однополюсный автомат 3)Плита Дифавтомат 4)Розетка кухня Дифавтомат 5)Розетка По комнате Дифавтомат 6)Стиралка Дифавтомат 7) Кондиционер Дифавтомат 8)Кабинка Дифавтомат
А номиналы что бы написать мне нужна раскладка по мощностям по приборам
23.11.2017 в 21:52:29
Блин, все на диф, даже душевой уголок, которому ток не нужен... ;)
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.