07.03.2018 в 00:21:11
services, ну это да :)
21.03.2018 в 13:55:53
BV, Большое спасибо за развернутый ответ.
Экономии при монтаже не было, а проблемы после него похоже что есть :-)
06.04.2018 в 12:10:03
стоимость обращения в лабораторию составит примерно 25-30 т.р. предполагаю что автАр обращаясь к частникам ожидает сумму в р-не 15 т.р. готовы ли частники? и готов ли автАр?
06.04.2018 в 13:42:09
Alexey_Spb написал: BV, а как же измерение сопротивления контура защитного заземления? Тоже нужно выполнить :) И тоже свой прибор нужен.
Алексей,
это не дом, а квартира, и сопротивление растеканию контура дома измерять не надо.
Поэтому более чем достаточно провести замеры
BV написал: металлосвязь - да
, либо петля фаза - защитный нулевой проводник
Alexey_Spb написал: Просто следует понимать что выезд электролаборатории наверняка ему обойдется дороже чем стоимость всего его монтажа.
Кроме того, электролаборатория как правило формально подходит к этому вопросу. Сделает замеры и констатирует цифры. Вскрывать розетки, смотреть монтаж и искать косячки, если где-то петля вылезет за пределы -просто не будет. Их задача быстро замерять, написать протокол и свалить...