R&R Dwarf
R&R Dwarf
Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

06.06.2018 в 20:22:03

BV написал:

R&R Dwarf написал: BV,

BV написал: Есть относительно простой метод - по звуку.

это тоже вид трассера.Определённая гармоника по железной трубе пускается,по ослаблению и изменению сигнала делается вывод о количестве дефектов на определённом участке.Газопроводы старые так диагностят,если не ошибаюсь.

R&R Dwarf, Все проще - по "шипению" в месте утечки. Просто нужен спец микрофон с усилителем и со стержнем, либо "ведром" чтобы слушать "землю". То есть - аккустический микрофонный течеискатель. То, о чем Вы - ультразвуковые методы, корреляторы - достаточно сложные анализаторы

BV, соглашусь полностью.Это именно оно.

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

06.06.2018 в 20:22:14

BV написал: M@STER71, На 2м - точность 1 см - не смешите :)

BV, Как вы сами выше сказали ... не все так просто, надо еще уметь на нем работать :a

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

06.06.2018 в 20:22:21

abops, от башни - две трассы. Вы хотя бы пробовали перекрывать одну из них, чтобы понять в какой ветке утечка? Или испытывать по падению давления опрессовкой?

0
R&R Dwarf
R&R Dwarf
Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

06.06.2018 в 20:23:09

сансэй, а именно это и предложил ранее-сначала искать в районе башни.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

06.06.2018 в 20:24:04

M@STER71 написал:

BV написал: M@STER71, На 2м - точность 1 см - не смешите :)

BV, Как вы сами выше сказали ... не все так просто, надо еще уметь на нем работать :a

M@STER71, В том то и дело, что работал с аналогичными - поэтому и смешно :) Может авторы характеристик забыли указать, что 1см - это когда труба рядом, сразу за картонной стенкой? ;)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

06.06.2018 в 20:24:14

сансэй написал: капнули бы вы

...

сансэй написал: у вас практически золотая трасса 100м на 100мм нержи)

Интересная рекомендация ... жизненная !

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

06.06.2018 в 20:27:39

R&R Dwarf, Микрофонный http://vistaros.ru/stati/techeiskateli/akusticheskie-techeiskateli.html

.... и достаточно эффективен, если труба без футляров в земле и "в деревне", где посторонних шумов не много. Но конторы по поиску, имеют в арсенале несколько приборов и проверяют один метод другим. За что и деньги берут немалые. Но в деревне, без асфальта и бетона сверху может оказаться дешевле метод - микрофон + землекопы, даже если отроют пару лишних ям :)

0
M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

06.06.2018 в 20:31:28

BV написал: Может авторы характеристик забыли указать, что 1см - это когда труба рядом, сразу за картонной стенкой?

Ох уж эти ваши придирки ... Меня бы вот лично интересовало хватило ли бы мощности одного передатчика на 100 м трассу. Вот это более актуальный вопрос

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

06.06.2018 в 20:32:44

R&R Dwarf написал: сансэй, а именно это и предложил ранее-сначала искать в районе башни.

R&R Dwarf, Так ТС и сам, в самом начале своего обращения, этого не исключил, просто это на мой взгляд наиболее логичный вариант, для начала поиска утечки, так уж точно

0
R&R Dwarf
R&R Dwarf
Местный

Регистрация: 21.06.2014

Москва

Сообщений: 849

06.06.2018 в 20:35:45

M@STER71 написал:

R&R Dwarf написал: Вы ничего конкретного,кроме некой рекомендации использовать некий бытовой трассер пока что не предложили.

Отвечу ...

M@STER71 написал: Все что вам нужно - найти людей с необходимым оборудованием. Самое сложное - это поиск места утечки, для этого понадобиться прибор подороже, чем просто для поиска трасс коммуникаций.

...

R&R Dwarf написал: Диагностики могут положение трубы отметить,или только сказать-на 5-ом метре -разрыв трубы?

Разумеется могут ... а у вас просто каша какая-то в голове.

M@STER71, это у Вас каша.На 1,5-ра метрах в глине найдите мне этим прибором хотя бы примерно трубу для начала.Потом им же найдите место повреждения.BV четко написал про ультразвук.Я повторю,что это дорогая техника,она позволяет определить количество дефектов на участке,а не ткнуть пальцем в точку и сказать-здесь утечка.При этом надо шурфить до трубы и пускать сигнал по ней.В то,что этот прибор за 14 штук даст результат профессионального оборудования стоимостью пару сотен штук-не верю.Электрику в стене-найдёт.В армированном бетоне-сантиметрах на 3-ёх 4-ёх глубины.На 6-и -не уверен.Мне чётко сказали,для точного определения места утечки ,не откапывая трубу,нужно технику в саму трубу запускать,какую именно я уже не уточнял.И знать,как она идёт.А для этого нужен трассер,если труба железная и георадар,если ПНД.Точка.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139930

06.06.2018 в 20:39:55

M@STER71 написал:

BV написал: Может авторы характеристик забыли указать, что 1см - это когда труба рядом, сразу за картонной стенкой?

Ох уж эти ваши придирки ... Меня бы вот лично интересовало хватило ли бы мощности одного передатчика на 100 м трассу. Вот это более актуальный вопрос

M@STER71, У автора первично - найти утечку - в этом Лис-М бесполезен. Далее - он бесполезен без зонда на ПНД трубе.
Кабель 100м найти - мощности хватит, тем более кабели не укладывают обычно на глубине 1.5метра...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.