Аватар пользователя
Bolandov

Местный

Регистрация: 17.07.2018

Москва

Сообщений: 9

26.11.2018 в 16:59:27

Здравствуйте! Москва, р-н Печатники. Дом серии П44 1990 года постройки.Проводка алюминий, электроплита. Необходимо снять старые автоматы и пакетник и установить новый двухполюсной автомат на ввод, два дифавтомата и два автомата. Так же заменить нулевую шину и вообще, привезти к приемлимому виду. Так же висит провод от роутера МГТС, его тоже куда-нибудь пристроить. Из одного автомата, который питает розетки, запитано две линии, соответственно надо разделить. По времени работы желательно в будний день с утра. Уже приобрёл автоматы и дифы АВВ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

26.11.2018 в 17:20:37

Если располагать как стоят - горизонтально - то не хватает места на 2 АВ, или 1 Дифф. Замена вводного пакетника - под напряжением, или стояк отключать. Провода от Стояка до вводного АЛ, и далее - такие же. В щите - совмещенная нулевая и "щина земли" изрядно поржавевшая. Отвод PEN от стояка - общий на 4 квартиры, и если будет плохой контакт - будет не очень.

Bolandov написал: и вообще, привезти к приемлимому виду.

Просто махнуть АВ и Вашу нулевую шину не заморачиваясь, в стиле ДЕЗ-МОНТАЖ - это одно. А вот приводить к "виду" :

  1. Под напряжением, не отключая весь щит - не правильно и опасно, да и никто не возьмется.
  2. К "виду" если приводить - затрагивает и соседей. Для того чтобы по уму поставить ДИН рейки горизонтально - надо выкинуть также соседские черные АВ и пакетники.

..... это другое.

0
Аватар пользователя
Bolandov

Местный

Регистрация: 17.07.2018

Москва

Сообщений: 9

26.11.2018 в 17:35:29

BV, Тогда хотя бы "дезмонтаж" )) Только въехал в эту квартиру, года через 4 планирую капремонт, а пока хотя бы что-то сделать, без слёз не могу на щиток смотреть...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.11.2018 в 19:18:02

Bolandov, Обратитесь в ЖЭК, это будет надежней.

0
Аватар пользователя
Niko_Elekt

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.11.2018 в 15:07:04

Замена автоматов в этажном щитке. С утра в любой час. 6000 р

89250673338

0
Аватар пользователя
Niko_Elekt

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.11.2018 в 15:08:11

Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2018 в 17:26:57

Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)

Niko_Elekt, Переведите пожалуйста, специально для меня.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

27.11.2018 в 17:34:18

Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)

Niko_Elekt, 3ю группу даст гл. инж ЖЕКа...

0
Аватар пользователя
Niko_Elekt

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.11.2018 в 21:03:15

BV написал:

Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)

Niko_Elekt, 3ю группу даст гл. инж ЖЕКа...

BV, гл.инженер жэка должен иметь минимум 4ую и входить в состав комиссии по аттестации. Или это сарказм...?

0
Аватар пользователя
Niko_Elekt

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

27.11.2018 в 21:15:41

Rumato написал:

Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)

Niko_Elekt, Переведите пожалуйста, специально для меня.

Rumato, это будет надежно в том случае когда исполнитель несёт ответственность. Смоделировав немного ситуацию мы увидим следующее. После заявки в жэке придет чел который за 1-2 тр будет джином у щитка с автоматами. Врятли это работа будет по наряду, ведь тут будет финансовые отношения. А тут уже договор потребуется. Вспомнить бы когда жэк заключал договора на работы с жильцами. Следует придет человек с зарплатой в 35 тр и полным отсутствием энтузиазма, покрутит автоматы в щитке положет в карман 2 тр, и пойдет дальше проводить время на работе. Были случаи когда местные ставили доп автомат . но места не хватало на дин рейки. проводом крепили к соседнему автомату. Из частников такое себе могут позволить только Зачекинистые))

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.11.2018 в 22:17:56

Bolandov написал: Уже приобрёл автоматы и дифы АВВ.

какие именно?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

27.11.2018 в 22:39:13

Niko_Elekt написал:

BV написал:

Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)

Niko_Elekt, 3ю группу даст гл. инж ЖЕКа...

BV, гл.инженер жэка должен иметь минимум 4ую и входить в состав комиссии по аттестации. Или это сарказм...?

Niko_Elekt, Полу-сарказм.... Без группы электрик официально работать не может - если что директора УК просто посадят в тюрьму. Значит так или иначе этот процесс в Жилищнике налажен. Пусть не на уровне территориального отделения, а выше. Учебный центр, Аттестация и тд. 3.5....5 тыр - и получи группу. И электрик должен эту группу периодически обновлять. Далее - кто-то должен подписывать наряды на работы этому электрику....

0
Аватар пользователя
Niko_Elekt

Местный

Регистрация: 23.07.2007

Москва

Сообщений: 829

28.11.2018 в 00:06:28

Опять же группа безопасности дает работодателю направлять сотрудника в установки до или свыше 1000. Не боясь ответственности если этот черт влезет куда то. А знания ПУЭ это дает ПТУ/проф. колледж и прочие источники. И то что жилишник пришлет электрика с корочкой это понятно, а вот насчёт диплома тут наверное вопрос?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.11.2018 в 00:11:52

Niko_Elekt, Я Вас разочарую, замена автоматов, это работа выполняемая в порядке текущей эксплуатации, наряд не требуется. Этажный щит это зона ответственности УК, договор не нужен. Энтузиазм? Ну да, куда без него :) А еще у этого редиски ботинки будут стоптаны ;)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.11.2018 в 00:21:44

Niko_Elekt, Да какой вопрос? Конечно он по блату на такую должность устроился) Вы не пытались устроится на работу электриком с дипломом кулинарного техникума? Первый вопрос в отделе кадров - какое у Вас образование? Корочка это вопрос пятый.