26.11.2018 в 16:59:27
Здравствуйте! Москва, р-н Печатники. Дом серии П44 1990 года постройки.Проводка алюминий, электроплита. Необходимо снять старые автоматы и пакетник и установить новый двухполюсной автомат на ввод, два дифавтомата и два автомата. Так же заменить нулевую шину и вообще, привезти к приемлимому виду. Так же висит провод от роутера МГТС, его тоже куда-нибудь пристроить. Из одного автомата, который питает розетки, запитано две линии, соответственно надо разделить. По времени работы желательно в будний день с утра. Уже приобрёл автоматы и дифы АВВ.
26.11.2018 в 17:20:37
Если располагать как стоят - горизонтально - то не хватает места на 2 АВ, или 1 Дифф. Замена вводного пакетника - под напряжением, или стояк отключать. Провода от Стояка до вводного АЛ, и далее - такие же. В щите - совмещенная нулевая и "щина земли" изрядно поржавевшая. Отвод PEN от стояка - общий на 4 квартиры, и если будет плохой контакт - будет не очень.
Bolandov написал: и вообще, привезти к приемлимому виду.
Просто махнуть АВ и Вашу нулевую шину не заморачиваясь, в стиле ДЕЗ-МОНТАЖ - это одно. А вот приводить к "виду" :
..... это другое.
26.11.2018 в 17:35:29
BV, Тогда хотя бы "дезмонтаж" )) Только въехал в эту квартиру, года через 4 планирую капремонт, а пока хотя бы что-то сделать, без слёз не могу на щиток смотреть...
26.11.2018 в 19:18:02
Bolandov, Обратитесь в ЖЭК, это будет надежней.
27.11.2018 в 15:07:04
Замена автоматов в этажном щитке. С утра в любой час. 6000 р
89250673338
27.11.2018 в 15:08:11
Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)
27.11.2018 в 17:26:57
Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)
Niko_Elekt, Переведите пожалуйста, специально для меня.
27.11.2018 в 17:34:18
Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)
Niko_Elekt, 3ю группу даст гл. инж ЖЕКа...
27.11.2018 в 21:15:41
Rumato написал:
Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)
Niko_Elekt, Переведите пожалуйста, специально для меня.
Rumato, это будет надежно в том случае когда исполнитель несёт ответственность. Смоделировав немного ситуацию мы увидим следующее. После заявки в жэке придет чел который за 1-2 тр будет джином у щитка с автоматами. Врятли это работа будет по наряду, ведь тут будет финансовые отношения. А тут уже договор потребуется. Вспомнить бы когда жэк заключал договора на работы с жильцами. Следует придет человек с зарплатой в 35 тр и полным отсутствием энтузиазма, покрутит автоматы в щитке положет в карман 2 тр, и пойдет дальше проводить время на работе. Были случаи когда местные ставили доп автомат . но места не хватало на дин рейки. проводом крепили к соседнему автомату. Из частников такое себе могут позволить только Зачекинистые))
27.11.2018 в 22:17:56
Bolandov написал: Уже приобрёл автоматы и дифы АВВ.
какие именно?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.11.2018 в 22:39:13
Niko_Elekt написал:
BV написал:
Niko_Elekt написал: Rumato, те человек в спецовке ЖЭК уже не требует проф аттестации?)
Niko_Elekt, 3ю группу даст гл. инж ЖЕКа...
BV, гл.инженер жэка должен иметь минимум 4ую и входить в состав комиссии по аттестации. Или это сарказм...?
Niko_Elekt, Полу-сарказм.... Без группы электрик официально работать не может - если что директора УК просто посадят в тюрьму. Значит так или иначе этот процесс в Жилищнике налажен. Пусть не на уровне территориального отделения, а выше. Учебный центр, Аттестация и тд. 3.5....5 тыр - и получи группу. И электрик должен эту группу периодически обновлять. Далее - кто-то должен подписывать наряды на работы этому электрику....
28.11.2018 в 00:06:28
Опять же группа безопасности дает работодателю направлять сотрудника в установки до или свыше 1000. Не боясь ответственности если этот черт влезет куда то. А знания ПУЭ это дает ПТУ/проф. колледж и прочие источники. И то что жилишник пришлет электрика с корочкой это понятно, а вот насчёт диплома тут наверное вопрос?
28.11.2018 в 00:11:52
Niko_Elekt, Я Вас разочарую, замена автоматов, это работа выполняемая в порядке текущей эксплуатации, наряд не требуется. Этажный щит это зона ответственности УК, договор не нужен. Энтузиазм? Ну да, куда без него :) А еще у этого редиски ботинки будут стоптаны ;)
28.11.2018 в 00:21:44
Niko_Elekt, Да какой вопрос? Конечно он по блату на такую должность устроился) Вы не пытались устроится на работу электриком с дипломом кулинарного техникума? Первый вопрос в отделе кадров - какое у Вас образование? Корочка это вопрос пятый.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.