Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 08:46:01

Варвара123, накосячили, вам правильно сказали - шуманет не выполняет свою функцию.

Кабели можно прибивать к полу через шуманет, но для этого надо вместо металлической ленты использовать тканевую и шляпки гвоздей закрывать слоем битума или, лучше, акрилового герметика.

За счёт этого достигается виброразвязка.

Но при таком малом количестве кабелей как у вас самое нормальное - клеить их к шуманету на армированный скотч. Прибивать к шуманету (с обязательной виброразвязкой) имеет смысл «реки» кабелей.

Вы можете исправить это, как вам уже сказали - закрыв сверху кусками шуманета (но его надо крепить на армированный скотч), либо залив ленту с гвоздями слоем мягкого материала типа акрилового герметика.

dmitrovski, серая гофра в стяжку, это так и должно быть. Ненормально использовать горючие основания, а именно ПНД, в качестве гофры (явно запрещено ПУЭ) при внутриквартирной разводке. Так же это полностью лишает смысла использовать в такой гофре ВВГнг и ВВГнг-ls, а именно последнему следует там быть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 08:53:05

евгений78,

вытащить дюбель-гвозди из бетона

Вы шутите? Вытащить гвоздь из бетона, забитый туда монтажным пистолетом, реально максимум в процентах 5-10 случаев с разрушением бетона (да и то требует усилий), во всех остальных случаях только спиливать болгаркой под корень.

Автору лучше убрать металлическую ленту, заменить ее на тканевую (но она дорогая) и прибить заново, после чего шляпки старых и новых гвоздей закрыть слоем акрилового герметика (типа стиз-а). Ведра должно хватит на квартиру.

В данном случае правильнее всего было изначально клеить гофру на армированный скотч, но поздно уже.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7203

26.09.2020 в 09:24:13

AlexeySpb, серая гофра в стяжку, это так и должно быть** :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

26.09.2020 в 09:58:47

Alexey_Spb, вы уверены что они забивались пистолетом?я с телефона не могу сейчас разглядеть,но думаю там самые дишманские дюбельгвозди,а люди делающие это,даже понятия не имеют о монтажном пистолете.тоже самое и крепление на скотч,это на картинке красиво и надёжно выглядит,на практике поотрывается все на первом замесе стяжки

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Варвара123

Местный

Регистрация: 02.02.2020

Москва

Сообщений: 33

26.09.2020 в 10:20:24

Alexey_Spb написал: втору лучше убрать металлическую ленту, заменить ее на тканевую (но она дорогая) и прибить заново, после чего шляпки старых и новых гвоздей закрыть слоем акрилового герметика (типа стиз-а). Ведра должно хватит на квартиру.

не поняла, вы предлагаете оставить старые гвозди и добавить новых дырок в материале новыми гвоздями (понятно, что не гвоздями, это выражение). В чем смысл дырявить еще больше?

Я пока вижу так - вытащить шурупы. закрыть сверху дырявые места кусками заплатками. кабели не крепить к полу (можно временным скотчем), сделать плюхи раствора, класть на них армирующую сетку, крепить хомутами кабели к армирующей сетке снизу. залить стяжку.

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

26.09.2020 в 10:41:20

Варвара123, :confused: ну проще простого же.

просто кусочками шуманета припоять.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

26.09.2020 в 10:42:53

dmitrovski, а почему нет? Обязательно полиэтилен? Серая куда угодно. Полиэтилен только из за дешевизны кладут Ну или инстаграмные електрики, из за оранжевого цвета

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 11:20:42

евгений78, если не на пистолет, то проблем с вытаскиванием действительно не будет.. за исключением дыр в шуманете, которые надо будет заделывать.

Варвара123, если там прикручено саморезами на дюбели, то проблем нет вытащить. И не надо делать новых дыр.

Я писал про случай крепления монтажным пистолетом (который вообще используют в таких случаях почти все приличные электрики).

Главное здесь - разделить стяжку и плиту перекрытия мягким материалом, чтобы они нигде не касались.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 11:26:35

master.msk, ну как раз полиэтилен раза так в два дороже.

Он предназначен только для уличной прокладки так как устойчив к ультрафиолету и погоде. Но у него главный минус - чрезвычайная горючесть, что накладывает запрет на его использование в доме.

Так же ещё он прочнее пвх-гофры и многие используют его под стяжку лишь потому что если наступить ботинком на такую одиночную гофру, она не повредится, а пвх замнётся. То, что не надо ходить ботинками по кабелям, видимо, слишком сложное условие.

А платит за это заказчик, сильно переплачивая за пнд. И, главное, игнорируя нормы пожарной безопасности.

А некоторые инстаграммщики вообще за натяжным потолком ее пускают, красиво же, инстаграммно так. А то что у этого потолка есть нехилый шанс в будущем капать на голову заказчика горящими каплями, которые оставляют тяжелейшие ожоги и поджигают все вокруг, им пох.

ПВХ прекрасно чувствует себя в стяжке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

26.09.2020 в 11:42:52

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.09.2020 в 13:04:19

master.msk, тяжёлая пвх действительно дороже, но вполне хватает и легкой. В том числе под стяжку.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Варвара123

Местный

Регистрация: 02.02.2020

Москва

Сообщений: 33

26.09.2020 в 18:23:55

евгений78, спасибо, да проще)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

26.09.2020 в 18:26:56

Alexey_Spb, лучше по полу совсем не электрику не делать Особенно, если трубы отопления. Понятно, что возрастает стоимость. Интересно, кто то из тех, кто делает электрку по полу, считал для сравнения монтаж по потолку? Какое соотношение, насколько дороже монтаж, если по потолку?

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

26.09.2020 в 21:21:12

master.msk написал: Alexey_Spb, лучше по полу совсем не электрику не делать Особенно, если трубы отопления. Понятно, что возрастает стоимость. Интересно, кто то из тех, кто делает электрку по полу, считал для сравнения монтаж по потолку? Какое соотношение, насколько дороже монтаж, если по потолку?

master.msk, да ни какой разницы по большому счету и нет.у нас сейчас две двушки закончились по 54 и 56 кв м,работа стоит одинаково,кабеля на потолок на 25м ушло больше,правда под гкл потолок шли распайки.

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
pro100*Игорь

Местный

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 890

27.09.2020 в 11:49:54

Варвара123 написал:

Делюсь своим опытом. Нашла, через знакомую, узбеков, которые, по отзывам, отлично делали ремонты. Договорились о цене. Были демонтированы стены, возведены новые, отштукатурены... Вчера распрощалась.

Варвара123, скажите, а сильно ли отличались расценки этих узбеков от тех, которые Вам называли местные исполнители?

0

"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу