Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

14.09.2015 в 19:46:39

каналы все приходят к розеткам.вряд ли положили лишних.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

14.09.2015 в 20:22:08

jabi написал : А по существующим канала протянуть никто не предлагает?

все каналы забиты проводами, "под завязку", скорее всего...

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

14.09.2015 в 20:51:21

можно поставить в кухню маленький щиток и в нём распределить имеющиеся линии. У вас там 16 + 32 А - больше чем достаточно.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

14.09.2015 в 20:59:57

я так понял 16 А на свет. 25 диф на все розетки и 32 на плиту?

0
Аватар пользователя
jabi

Местный

Регистрация: 11.09.2015

Москва

Сообщений: 16

14.09.2015 в 21:59:32

Я не электрик, по открыв схему, вижу путь(красным) от щитка на кухню там один или два провода, можно попытаться туда добавить, путь не такой уж и длинный.

masana написал : можно поставить в кухню маленький щиток и в нём распределить имеющиеся линии. У вас там 16 + 32 А - больше чем достаточно.

Как вариант, спасибо за подсказку

ANT/D написал : мастер должен подготовиться..)проштудировать интернет.и уповать на то,что строили по ГОСТу.или хотя бы по СНиП.у...)

П44-т с ремонтом от застройщика. Опытный электрик в Москве на этих П44-т собаку съесть должен был, ИМХО. Я лишь ищу такого человека.

0
Аватар пользователя
Master100&

Местный

Регистрация: 22.09.2012

Москва

Сообщений: 774

14.09.2015 в 23:01:02

masana, на свет 16А много,максимум 10А.,и вообще зависет от нагрузки провода,для этого сушествует расчёт!

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

14.09.2015 в 23:10:50

jabi написал : Я не электрик, по открыв схему, вижу путь(красным) от щитка на кухню там один или два провода, можно попытаться туда добавить, путь не такой уж и длинный.

masana написал : можно поставить в кухню маленький щиток и в нём распределить имеющиеся линии. У вас там 16 + 32 А - больше чем достаточно.

Как вариант, спасибо за подсказку

ANT/D написал : мастер должен подготовиться..)проштудировать интернет.и уповать на то,что строили по ГОСТу.или хотя бы по СНиП.у...)

П44-т с ремонтом от застройщика. Опытный электрик в Москве на этих П44-т собаку съесть должен был, ИМХО. Я лишь ищу такого человека.

схема то зачем нужна)каналы все,вышли из щита,и пришли в розетку.всё.эта схема,как скрытая исполнительная схема.если вдруг захотите сверлить стяжку.

0
Аватар пользователя
jabi

Местный

Регистрация: 11.09.2015

Москва

Сообщений: 16

14.09.2015 в 23:35:07

ANT/D написал :

jabi написал : Я не электрик, по открыв схему, вижу путь(красным) от щитка на кухню там один или два провода, можно попытаться туда добавить, путь не такой уж и длинный.

masana написал : можно поставить в кухню маленький щиток и в нём распределить имеющиеся линии. У вас там 16 + 32 А - больше чем достаточно.

Как вариант, спасибо за подсказку

ANT/D написал : мастер должен подготовиться..)проштудировать интернет.и уповать на то,что строили по ГОСТу.или хотя бы по СНиП.у...)

П44-т с ремонтом от застройщика. Опытный электрик в Москве на этих П44-т собаку съесть должен был, ИМХО. Я лишь ищу такого человека.

схема то зачем нужна)каналы все,вышли из щита,и пришли в розетку.всё.эта схема,как скрытая исполнительная схема.если вдруг захотите сверлить стяжку.

Так это не стяжка, это пустоты в перекрытиях(потолках) и стенах. Где они соединяются и показывает схема, в местах соединения стоят жестяные заглушки, их можно вскрыть.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.09.2015 в 06:26:49

jabi, на Мастерсити в большинстве своем такие электрики, что лучше сантехника пригласить. . Смотрите: у Вас в щитке стоит кроме вводного три автомата 16А на свет, дифавтомат 25А на все розетки и 32А на плиту. Если линии света выполнены кабелем сечением 1,5 квадрата, то защищать их надо автоматом на 10А. Розетки - дифавоматом на 16А, так как сечение жил кабеля там 2,5 квадрата. Надо поменять автоматы и посмотреть щиток, можно ли разделить линии розеток. . Чтобы было понятно что-то по деньгам, от Вас нужен план кухни и схема размещёния потребителей. Иначе кроме идиотов с ххх за квадрат, Вам никто не ответит. .

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.09.2015 в 07:56:46

я б Русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин ;)

Master100& написал : masana, на свет 16А много,максимум 10А.,и вообще зависет от нагрузки провода,для этого сушествует расчёт!

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.09.2015 в 08:12:09

на планшете фото щита не открылось полностью нижних автоматов не видел. надо смотреть из чего у вас линии сделаны и от этого плясать: если 2,5 квадрата это одно, если 1,5 - совершенно другое. http://f-picture.net/fp/0c95acd6c3054d978ccf4b7ed01d6385 узо, которое я обозвал дифавтоматом :) под замену однозначно

masana написал :

Смотрите: у Вас в щитке стоит кроме вводного три автомата 16А на свет, дифавтомат 25А на все розетки и 32А на плиту. Если линии света выполнены кабелем сечением 1,5 квадрата, то защищать их надо автоматом на 10А.

0
Аватар пользователя
jabi

Местный

Регистрация: 11.09.2015

Москва

Сообщений: 16

15.09.2015 в 09:07:25

masana написал : надо смотреть из чего у вас линии сделаны и от этого плясать: если 2,5 квадрата это одно, если 1,5 - совершенно другое.

Перебрать щиток не проблема, дело житейское.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.09.2015 в 09:36:42

тут не в щитке дело. если у вас 1,5 квадрата на розетки и свет под автоматами 16А это одно. автоматы лучше поменять на десятку, почему - можно в яндексе набрать "время-токовая характеристика автомата. . если проводка сделана кабелем с жилами 2.5 квадрата - это совершенно другое. тогда и на кухню тянуть ничего не надо. возможно. . опять же какой кабель. не думаю, что у вас там кольчугино стоит. у ТУшной полторашки сечение может быть и 1,2, а у 2,5 недотягивать и до 2х. этого тоже в интернете не поймешь. . что в щитке - тоже не понятно. моя картинка щитка без платстрона не сильно похожа на вашу схему, хотя обе типа про П44Т . рисуйте кухню. планируйте желания в плане потребителей. как попадете в квартиру и увидите что конкретно у вас с проводкой - тогда и определитесь с объемом работ.

jabi написал :

masana написал : надо смотреть из чего у вас линии сделаны и от этого плясать: если 2,5 квадрата это одно, если 1,5 - совершенно другое.

Перебрать щиток не проблема, дело житейское.

0
Аватар пользователя
Бум-бара-бум

Местный

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 107

15.09.2015 в 10:38:28

не рекомендую связываться с данным челом (МАСЯНЯ) ---нехороший человек-редиска

0
Аватар пользователя
jabi

Местный

Регистрация: 11.09.2015

Москва

Сообщений: 16

15.09.2015 в 10:49:23

masana написал : рисуйте кухню. планируйте желания в плане потребителей. как попадете в квартиру и увидите что конкретно у вас с проводкой - тогда и определитесь с объемом работ.

Да, наверное, так и сделаю. На розетки точно знаю что там 2.5мм2
Еще лоджии хотел утеплять с подогревом + приточную вентиляцию ставить, а откуда питания брать не знаю, тоже дилемма. masana Вам интересен заказ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу