dimacrat
dimacrat
Новичок

Регистрация: 25.11.2015

Афины

Сообщений: 7

25.11.2015 в 22:11:50

Добрый день. Может ли кто-то помочь с этим? Территориально: с. Озерецкое, между Дмитровкой и Ленинградкой, 20 км от Лобни, 25 км от МКАД. Спасибо.

0
Молния
Молния
Резидент

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1238

25.11.2015 в 22:39:40

Какое давление в системе?Может быть у вас в системе высокое давление,близкое к срабатыванию клапана защиты?Если всё нормально тогда сбросьте давление в системе,и накачайте мембрану автомобильным насосом.

0
dimacrat
dimacrat
Новичок

Регистрация: 25.11.2015

Афины

Сообщений: 7

25.11.2015 в 23:16:39

Спасибо за ответ. Индикатор давления в котле показывает давление 1 Bar. Предохранительный клапан срабатывает при 3 атмосферах. В этом случае можно не сбрасывать? Ну и вопрос: где взять насос? Мой автомобильный насос умеет работать только от 12 В, а дома у меня 220 В :)

0
Молния
Молния
Резидент

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1238

26.11.2015 в 12:48:20

Можно сбросить -легче качать.А насос лучше ножной поискать.

0
dimacrat
dimacrat
Новичок

Регистрация: 25.11.2015

Афины

Сообщений: 7

26.11.2015 в 13:21:20

А подскажите для чайников: как это - сбросить давление? Да, просто так ножным насосом пробовали - сил не хватает прокачать.

0
Молния
Молния
Резидент

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1238

26.11.2015 в 13:29:17

Отключить бойлер,закрыть вентиль на входе,открыть кран на точке водоразбора(ванна,раковина).После проделанных действий накачать воздух в мембранник.У вас случайно при нажатии на ниппель вода из него не течёт?Если потечёт меняйте мембрану или бак.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.11.2015 в 13:55:03

не нужно его(РБ) накачивать(думаю даже спускать придется)!прежде всего нужно разобраться зачем там(на ГВС) предохранитель на 3 стоит и поменять его на Нужный!

0
dimacrat
dimacrat
Новичок

Регистрация: 25.11.2015

Афины

Сообщений: 7

26.11.2015 в 14:21:40

У вас случайно при нажатии на ниппель вода из него не течёт?

Нет, при нажатии на ниппель воды нет, и воздух тоже не выходит.

прежде всего нужно разобраться зачем там(на ГВС) предохранитель на 3 стоит и поменять его на Нужный!

Прошу прощения, информация о том, что предохранитель на 3 атмосферы, у меня от местного сантехника, который сделал такой вывод умозрительно. Т.е. эта информация не точная. Как-то это можно проверить? Предохранитель стоит как раз в нижней точке, там где приходит холодная вода.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.11.2015 в 17:19:34

dimacrat написал : Нет, при нажатии на ниппель воды нет, и воздух тоже не выходит.

Тогда точно качать!Странно...с завода они(РБ)все накачаны......

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20071

27.11.2015 в 18:33:58

iv.iv написал :

dimacrat написал : Нет, при нажатии на ниппель воды нет, и воздух тоже не выходит.

Тогда точно качать!Странно...с завода они(РБ)все накачаны......

там груша может быть драной.... ТС, давление воды в системе надо сбросить. качать можно ам насосом (12В), в разрыв поставить обратный клапан.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

27.11.2015 в 19:45:26

ТС пишет-

dimacrat написал : при нажатии на ниппель воды нет

Вы пишете

sanya1965 написал : там груша может быть драной....

-была-бы драной с ниппеля была-бы вода)))))

sanya1965 написал : качать можно ам насосом (12В), в разрыв поставить обратный клапан.

снять и принести к авто можно,а ОК зачем?)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.