15.12.2015 в 09:10:07
Посмотрел фото ЩИТа, знаю, кто их делал. Это были джамшут и равшан. Но, ничего, всё можно переделать...
15.12.2015 в 09:24:55
masana, Юрий-Электр а что такого ужасного? в двух слова пож. ps за сборку щитка не платил
15.12.2015 в 09:30:03
vvot написал: masana, Юрий-Электр а что такого ужасного? в двух слова пож. ps за сборку щитка не платил
Переделка в 3 т рублей обойдется ,ужасно но не критично
15.12.2015 в 09:39:56
в двух словах невозможно всё объяснить: болтающиеся в пространстве нулевая и земляная шинки, моно-провода синего цвета, грязь в щитке, дифы, узо и автоматы стоят как хотят, похоже, что антенные провода в пучке (возможно, я ошибаюсь, плохо видно на фото!) заходят в щит. Вообщем- жуть, смотреть, честно говоря- страшно на всё это.
Коммутация проводом ПВ- 3 (пугв), соответствующей расцветки, оконцованным наконечниками ншви- отсутствует, как класс. Видно, что делавшие это всё- не имеют ни малейшего понятия в электромонтаже....
15.12.2015 в 10:04:27
vvot написал: masana, Юрий-Электр а что такого ужасного? в двух слова пож. ps за сборку щитка не платил
разбираться в мешанине проводов на фото, чтобы понять что конкретно там у вас не так вряд ли кому-то интересно. . качество монтажа на ваших фотографиях наводит на мысли о соответствующей квалификации монтажника. что подтверждается вашими словами о том, что часть розеток не работают. . красиво перебрать щит - десятое дело. если проводку вам исполнял тот же специалист, что и щит, то у вас по всей квартире "минное поле" по розеткам и распаечным коробкам. просто "красиво перебрать щит" тут мало. . наймите на эту работу электрика, который электрик, а не мастер на все руки. нормальные универсалы без работы не сидят и вряд ли им интересна переделка, просто потому, что никто не гарантирует, что розетки на кухне у вас не коммутируются посредством ваго спрятанного в слое штукатурки где-нибудь в стене. . для этого достаточно посмотреть десяток последних сообщений претендентов на ваш объем работ..
15.12.2015 в 11:44:30
Юрий-Электр, masana, спасибо, ваг в стенах и распаячных коробок для розеток нет с вероятностью 99% спасибо за совет, поищу электрика.
15.12.2015 в 12:00:55
vvot, если можете- сфотографируйте выключатель, как установлен он в коробке, и как скоммутированы там провода. Снимите выключатель, открутив саморезы, вытащите его немного, сколькко позволит запас проводов- и сделайте фото. Интересно посмотреть, как и чем "специалисты" там скоммутировали провода...
15.12.2015 в 12:36:12
vvot написал: Юрий-Электр, masana, спасибо, ваг в стенах и распаячных коробок для розеток нет с вероятностью 99% спасибо за совет, поищу электрика.
У вас есть схема щита ?почему у вас 1 4полюсный автомат,и еще один 3 полюсный?вопрос зачем второй?или он на варочную панель 3 фазную?
15.12.2015 в 12:39:34
павелл написал:
vvot написал: Юрий-Электр, masana, спасибо, ваг в стенах и распаячных коробок для розеток нет с вероятностью 99% спасибо за совет, поищу электрика.
У вас есть схема щита ?почему у вас 1 4полюсный автомат,и еще один 3 полюсный?вопрос зачем второй?или он на варочную панель 3 фазную?
схему щитка не удалось получить, "электрик" делал свод "работу" 3 месяца, поэтому и расстались вход 3 фазы, варочная поверхность 2 фазная(electrolux какой то). насколько я читал 2 фазы уходит на поверхность, одна на духовку.
15.12.2015 в 12:49:00
vvot написал:
павелл написал:
vvot написал: Юрий-Электр, masana, спасибо, ваг в стенах и распаячных коробок для розеток нет с вероятностью 99% спасибо за совет, поищу электрика.
У вас есть схема щита ?почему у вас 1 4полюсный автомат,и еще один 3 полюсный?вопрос зачем второй?или он на варочную панель 3 фазную?
схему щитка не удалось получить, "электрик" делал свод "работу" 3 месяца, поэтому и расстались вход 3 фазы, варочная поверхность 2 фазная(electrolux какой то). насколько я читал 2 фазы уходит на поверхность, одна на духовку.
vvot написал:
павелл написал:
vvot написал: Юрий-Электр, masana, спасибо, ваг в стенах и распаячных коробок для розеток нет с вероятностью 99% спасибо за совет, поищу электрика.
У вас есть схема щита ?почему у вас 1 4полюсный автомат,и еще один 3 полюсный?вопрос зачем второй?или он на варочную панель 3 фазную?
схему щитка не удалось получить, "электрик" делал свод "работу" 3 месяца, поэтому и расстались вход 3 фазы, варочная поверхность 2 фазная(electrolux какой то). насколько я читал 2 фазы уходит на поверхность, одна на духовку.
Плохо видно на фото номиналы трехфазных автоматов и узо,напишите номиналы и сечения ввода и на варку кабеля
15.12.2015 в 14:20:57
vvot, место в щитке есть- установите себе три штуки УЗМ-51М (по одному на каждую фазу). Всё равно ЩИТ полностью перетряхивать надо. Пригодиться!
15.12.2015 в 20:42:51
Здравствуйте!!! готовы доделать за 2000 р. за м2 по полу за все.если вы готовы пишите.
16.12.2015 в 21:37:12
Щит в переделку , ищите профильного электрика , могу взяться после нг ... До нг занят , об цене договорится можно только после осмотра на месте , таким образом можно оценить размер бедствия , по телефону или интернету увы нет ! Узм-51 м ставить как выше советуют нужно , обрыв нуля никто не отменял в нашей стране .Есле время поджимает найдите электрика , здесь они есть ! И довольно не плохие электрики присутствуют на форуме . Универсалы врядли сделают хорошо .
vvot написал: Юрий-Электр
17.12.2015 в 18:07:13
Здравствуйте. Готовы взяться после новогодних праздников. Щит определенно переделывать, остальное надо смотреть. На осмотр могу подъехать до НГ.
Капитальный ремонт - от 6000р. за 1кв.м. по полу (без работ с потолками, электрики, демонтажа).
Косметический ремонт - от 2000р. за 1кв.м. по полу (в стоимость включены частичные работы по полам/потолкам/стенам)
Электрика + слаботочка - от 1200р. за 1 кв.м. по полу.
Потолки (штукатурка) под покраску "под ключ" - от 2000р. за 1 кв.м.
Потолки (ГКЛ) под покраску "под ключ" - от 2200р. за 1 кв.м.
Полный демонтаж вторичного жилья - от 1200р. за 1 кв.м. по полу.
Также принимаем заказы на отдельные этапы работ. Подробные цены вы можете узнать здесь
Качественно, быстро. Сплоченная бригада с разделением труда. Все работы выполняются с обязательным соблюдением технологий, и в соответствии со СНиП, ГОСТ и ПУЭ. На свою работу даем гарантию до 10-15лет. Оплата производится по завершению каждого этапа работ. Помощь в подборе и компоновке строительных и отделочных материалов. Примеры работ вы можете посмотреть здесь
Фото за 2012-2014 года
Звоните 8-926-094-5-094 , выезд на объект и составление подробной сметы бесплатно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу