Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

11.03.2015 в 13:35:28

georgci написал : В колодце всегда присутствует течение, и температура быстро восстанавливается. А мощности, зависит от этого течения (дебит колодца).

Для вертикального зонда и типа почвы данные по отдаче тепла известны. Например, в мокрой глине на 1м зонда расчётная теплоотдача 30-40 Вт. А вот в случае с колодцем, 1м3 воды сколько ватт даст?

Не совсем понятно причём тут дебет, если вода сбрасывается в тот же колодец. Скорее важен теплообмен с окружающим грунтом.

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

12.03.2015 в 02:49:55

avoronin написал : Для вертикального зонда и типа почвы данные по отдаче тепла известны. Например, в мокрой глине на 1м зонда расчётная теплоотдача 30-40 Вт. А вот в случае с колодцем, 1м3 воды сколько ватт даст?

Не совсем понятно причём тут дебет, если вода сбрасывается в тот же колодец. Скорее важен теплообмен с окружающим грунтом.

Когда копаем колодец, то попадаем в источник. У источника непрерывное течение. По этому, вода в колодце никогда не портится. Вот это течение и есть дебет колодца. Течение в 1 м³/ч с помощью теплового насоса получаем 5 кВт по теплу.

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

16.03.2015 в 12:04:23

georgci написал : Когда копаем колодец, то попадаем в источник. У источника непрерывное течение. По этому, вода в колодце никогда не портится. Вот это течение и есть дебет колодца. Течение в 1 м³/ч с помощью теплового насоса получаем 5 кВт по теплу.

Хорошо, вот у меня уже есть колодец, как измерить в нём это течение?

Если бы всё было так просто, то копали бы колодцы, потому что стоит это 5000 тыс за кольцо, а бурение на зонды гораздо дороже.

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

16.03.2015 в 14:49:33

avoronin написал : Хорошо, вот у меня уже есть колодец, как измерить в нём это течение?

Если бы всё было так просто, то копали бы колодцы, потому что стоит это 5000 тыс за кольцо, а бурение на зонды гораздо дороже.

Определение дебита колодца Измеряют объем воды в колодце, быстро откачивают воду в течение определенного времени (3—10 мин) и отмечают время, в течение которого восстановился уровень воды в колодце. Расчет проводят по формуле: Д = V x 60 / t, где · Д - дебит колодца, л/час; · V - объем воды в колодце до откачки, л; · t - время в мин, за которое восстановился уровень воды плюс время, в течение которого откачивали воду; · 60 - числовой коэффициент.

Дело в том, что не так просто, Источники не везде присутствуют, Да еще надо в них попасть,
На несколько метров мимо и воды не видать. А зонды у нас 1000 – 1200 руб. за погонный метр. С бурением и опрессовкой (под ключ).

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

16.03.2015 в 15:26:40

georgci написал : Определение дебита колодца Измеряют объем воды в колодце, быстро откачивают воду в течение определенного времени (3—10 мин) и отмечают время, в течение которого восстановился уровень воды в колодце. Расчет проводят по формуле: Д = V x 60 / t, где · Д - дебит колодца, л/час; · V - объем воды в колодце до откачки, л; · t - время в мин, за которое восстановился уровень воды плюс время, в течение которого откачивали воду; · 60 - числовой коэффициент.

Дело в том, что не так просто, Источники не везде присутствуют, Да еще надо в них попасть,
На несколько метров мимо и воды не видать. А зонды у нас 1000 – 1200 руб. за погонный метр. С бурением и опрессовкой (под ключ).

Мне кажется это неправильный метод, если речь идёт о сбросе воды в тот же колодец. Возможно вот такой метод даст результат.

1) Замеряем температуру воду в колодце 2) Качаем воду из колодца в бассейн (скажем Интекс на 2 куба), а другим насосом качаем из бассейна назад в колодец. 3) В бассейне вода греется 4) Замеряем температуру в бассейне и колодце 5) Исходя из объема воды в колодце и трёх температур а) первоначальной в колодце 2) конечной в колодце и 3) конечной в бассейне уже можно прикинуть тепловой поток.

Потому что при вашем методе поток воды будет естественно сильнее, потому что вы воду скидывается в тот же колодец. Но как я говорил выше, есть вариант скидывать воду в другой колодец.

Вот и возникает вопрос

250 м зондов -- это 300 тыс

а колодец на 10 м (12 колец) это 60 тыс. Почему же тогда делают зонды, а не колодцы?

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

17.03.2015 в 10:39:41

avoronin написал : Вот и возникает вопрос

250 м зондов -- это 300 тыс

а колодец на 10 м (12 колец) это 60 тыс. Почему же тогда делают зонды, а не колодцы?

Зонды делают, когда уровень грунтовых вод залегает слишком низко и приходится большие затраты на подъем воды.
Зонды не обязательно опускать вертикально. Смотрите: Отбор тепла от грунта с горизонтальным замкнутым контуром

0
Аватар пользователя
avoronin

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 165

17.03.2015 в 15:56:41

georgci написал : Зонды делают, когда уровень грунтовых вод залегает слишком низко и приходится большие затраты на подъем воды.
Зонды не обязательно опускать вертикально. Смотрите: Отбор тепла от грунта с горизонтальным замкнутым контуром

Вы должны знать, что при таком варианте над этим полем ничего расти не будет. Будет пониженная температура. Сезонные температурные колебания затухают лишь где-то к 5 метрам в России. К тому же это вариант "возьми и все нахрен перекапай".http://www.geotherm.com.ua/about/24-slinky-probe.html

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

18.03.2015 в 11:26:10

Ничего подобного, Все прекрасно растет. Конечно если расчеты правильные. При провальном расчете, температура в зондах не должно падать ниже +4°C, за весь период зимы. Тем более, в летний период тепловой насос переключается на пассивное охлаждение и в зондах выбрасывается тепло из помещения. Таким образом, восстанавливается температура грунта, да еще с запасом на зимний период. По такому принципу, тепловой насос в паре с солнечными коллекторами, прекрасный вариант для теплицы

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

06.05.2015 в 08:51:49

up

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

07.05.2015 в 11:24:36

up

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

08.05.2015 в 09:02:14

up

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

10.05.2015 в 10:57:21

up

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

11.05.2015 в 09:17:50

up

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

12.05.2015 в 10:27:06

up

0
Аватар пользователя
georgci

Местный

Регистрация: 17.10.2014

Москва

Сообщений: 567

13.05.2015 в 11:29:07

up

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу