avoronin написал :
Я рассматривал тепловой насос, но для России пока выглядит так, что магистральный газ эффективнее.
А то, что летом тепловой насос переключается на пассивное охлаждения,
абсолютно безвредно по сравнение с кондиционированием, это что не в счет?
И то что тепловой насос летом охлаждает помещения а на другой конец ГВС, это тоже не считается?
И как на счет абсолютно безопасно и экологически чисто?
avoronin написал :
Если водоёма нет, но есть уровень вод не ниже 4 м от поверхности.
Можно использовать любой колодец,
Все зависит от отапливаемого объёма и от размера самого колодца.
Зонды опускать не надо. Опускается глубинный насос, который перекачивает воду через испаритель теплового насоса, отбираем у воды 3-4°C, затем выбрасываем воду обратно в тот же колодец.
Принцип идентичен как при отборе тепла из скважины.
Грамотно будет если параллельно колодца использовать и другие источники тела.
К примеру:
Канализация и канализационные стоки
Отработанный вентиляционный воздух
Дымоход и др.
Смотрите источники тепла для теплового насоса.
В любом случае колодец можно использовать, если он есть на участке.
А то, что температура воды в колодце будет не +7°C, а +3°C я думаю это не страшно.
georgci написал :
Можно использовать любой колодец,
Все зависит от отапливаемого объёма и от размера самого колодца.
Зонды опускать не надо. Опускается глубинный насос, который перекачивает воду через испаритель теплового насоса, отбираем у воды 3-4°C, затем выбрасываем воду обратно в тот же колодец.
Принцип идентичен как при отборе тепла из скважины.
Грамотно будет если параллельно колодца использовать и другие источники тела.
К примеру:
Канализация и канализационные стоки
Отработанный вентиляционный воздух
Дымоход и др.
Смотрите источники тепла для теплового насоса.
В любом случае колодец можно использовать, если он есть на участке.
А то, что температура воды в колодце будет не +7°C, а +3°C я думаю это не страшно.
При такой системе грунт вокруг колодца будет охлаждаться. http://www.geoteplo.com/index/0-20 Обычно сбрасывают воду в другой колодец. Тогда вода будет подходить с боков в первом.
Вы через какое-то время охладите колодец и грунт вокруг него до +3. Вот тут и вопрос, какой объем колодца и его стенок нужен на столько то киловатт.
georgci написал :
В колодце всегда присутствует течение, и температура быстро восстанавливается.
А мощности, зависит от этого течения (дебит колодца).
Для вертикального зонда и типа почвы данные по отдаче тепла известны. Например, в мокрой глине на 1м зонда расчётная теплоотдача 30-40 Вт. А вот в случае с колодцем, 1м3 воды сколько ватт даст?
Не совсем понятно причём тут дебет, если вода сбрасывается в тот же колодец. Скорее важен теплообмен с окружающим грунтом.
avoronin написал :
Для вертикального зонда и типа почвы данные по отдаче тепла известны. Например, в мокрой глине на 1м зонда расчётная теплоотдача 30-40 Вт. А вот в случае с колодцем, 1м3 воды сколько ватт даст?
Не совсем понятно причём тут дебет, если вода сбрасывается в тот же колодец. Скорее важен теплообмен с окружающим грунтом.
Когда копаем колодец, то попадаем в источник.
У источника непрерывное течение. По этому, вода в колодце никогда не портится.
Вот это течение и есть дебет колодца.
Течение в 1 м³/ч с помощью теплового насоса получаем 5 кВт по теплу.
georgci написал :
Когда копаем колодец, то попадаем в источник.
У источника непрерывное течение. По этому, вода в колодце никогда не портится.
Вот это течение и есть дебет колодца.
Течение в 1 м³/ч с помощью теплового насоса получаем 5 кВт по теплу.
Хорошо, вот у меня уже есть колодец, как измерить в нём это течение?
Если бы всё было так просто, то копали бы колодцы, потому что стоит это 5000 тыс за кольцо, а бурение на зонды гораздо дороже.
avoronin написал :
Хорошо, вот у меня уже есть колодец, как измерить в нём это течение?
Если бы всё было так просто, то копали бы колодцы, потому что стоит это 5000 тыс за кольцо, а бурение на зонды гораздо дороже.
Определение дебита колодца
Измеряют объем воды в колодце, быстро откачивают воду в течение определенного времени (3—10 мин) и отмечают время, в течение которого восстановился уровень воды в колодце.
Расчет проводят по формуле:
Д = V x 60 / t,
где
· Д - дебит колодца, л/час;
· V - объем воды в колодце до откачки, л;
· t - время в мин, за которое восстановился уровень воды плюс время, в течение которого откачивали воду;
· 60 - числовой коэффициент.
Дело в том, что не так просто, Источники не везде присутствуют, Да еще надо в них попасть,
На несколько метров мимо и воды не видать.
А зонды у нас 1000 – 1200 руб. за погонный метр.
С бурением и опрессовкой (под ключ).
georgci написал :
Определение дебита колодца
Измеряют объем воды в колодце, быстро откачивают воду в течение определенного времени (3—10 мин) и отмечают время, в течение которого восстановился уровень воды в колодце.
Расчет проводят по формуле:
Д = V x 60 / t,
где
· Д - дебит колодца, л/час;
· V - объем воды в колодце до откачки, л;
· t - время в мин, за которое восстановился уровень воды плюс время, в течение которого откачивали воду;
· 60 - числовой коэффициент.
Дело в том, что не так просто, Источники не везде присутствуют, Да еще надо в них попасть,
На несколько метров мимо и воды не видать.
А зонды у нас 1000 – 1200 руб. за погонный метр.
С бурением и опрессовкой (под ключ).
Мне кажется это неправильный метод, если речь идёт о сбросе воды в тот же колодец. Возможно вот такой метод даст результат.
1) Замеряем температуру воду в колодце
2) Качаем воду из колодца в бассейн (скажем Интекс на 2 куба), а другим насосом качаем из бассейна назад в колодец.
3) В бассейне вода греется
4) Замеряем температуру в бассейне и колодце
5) Исходя из объема воды в колодце и трёх температур а) первоначальной в колодце 2) конечной в колодце и 3) конечной в бассейне уже можно прикинуть тепловой поток.
Потому что при вашем методе поток воды будет естественно сильнее, потому что вы воду скидывается в тот же колодец. Но как я говорил выше, есть вариант скидывать воду в другой колодец.
Вот и возникает вопрос
250 м зондов -- это 300 тыс
а колодец на 10 м (12 колец) это 60 тыс. Почему же тогда делают зонды, а не колодцы?
Вы должны знать, что при таком варианте над этим полем ничего расти не будет. Будет пониженная температура. Сезонные температурные колебания затухают лишь где-то к 5 метрам в России. К тому же это вариант "возьми и все нахрен перекапай".http://www.geotherm.com.ua/about/24-slinky-probe.html