И так, уже давно был сделан щит на 120 модулей в район Красногорска. Был предоставлен проект расстановки розеток и выключателей, и хотелок и планов заказчика. Ввод 3 фазы 15 кВт. Ну и сразу вводная группа из рубильника и 3-х УЗМ для защиты от отгорания нуля и подача питания на распределительные шинки. Далее разводка по групповым УЗО и автоматам. Место около распределительного блока оставлено для радиомодуля Jung на управление светом из 8 групп, а автоматы освещения опустились вниз. Вот что получилось Да, места осталось много, но и кабелей будет много и на свободные рейки уже потихоньку скапливается автоматика. Тут недавно возникли небольшие поправки, нужно будет добавить по линии на кондей и освещение - доделки будут сделаны в скором времени и прикреплен отчет по расключению всего щита.