Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

13.08.2014 в 12:23:57

Пример 364. Заказ из Петербурга. Инструмент WS-04A (производство КВТ). Цена 886.


Мастерская электрика

0
Вложение
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

14.08.2014 в 10:43:46

Пример 365. Заказ из Петербурга. Щит Spacial 3D (600*600*200, IP66). Цена 87 220. На входе предохранители, а не автомат как обычно. Есть АВР. PEN разделяется на PE и N. Автор схемы Фёдор.


Мастерская электрика

0
Вложение
AP
AP
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

14.08.2014 в 19:38:06

Юрий, что за клеммы в щите 365 стоят на импульсных реле?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

15.08.2014 в 10:07:21

AP написал : ...на импульсных реле?

Рядом с импульсными реле стоят новые клеммы Шнейдера. Серия TR, которая пришла на смену серии AB1 (об этом я писал в сообщении 677).


Мастерская электрика

0
yakim1999
yakim1999
Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

16.08.2014 в 13:58:01

День добрый! Заказывал щит у Вас (350 заказ). Вот хотелось бы спросить у Вас как у знатока продукции шнайдер... Есть ли у них розетки бытовые с пружинными зажимами? Какая серия? И есть ли 5-ти постовые рамки? Спасибо!

0
z1305
z1305
Новичок

Регистрация: 18.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

17.08.2014 в 19:06:20

Если Юрка позволит, отвечу на вопрос как один из многих вариантов, линейка установочных изделий Sedna от Schneider Electric на фото ответ про пятипостовые рамки

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

18.08.2014 в 01:32:18

Юрка написал : Пример 210. Петербург. Комплектующие АББ (индикаторы, клеммы, полюс рубильника). Цена 6 520.
Что касается этих симпатичных клемм (на фотке они справа), то использовать их в квартирных щитах нужно с осторожностью, так как есть требование ГОСТ Р 51628-2000: Дело в том, что PE в этих клеммах электрически связана с din-рейкой, что означает нарушение ГОСТа, если щит имеет второй класс изоляции (большинство домашних щитов таковы).

Подскажите, пожалуйста, но ведь если при использовании таких клемм все DIN-рейки будут подключены к проводнику PE, то щит будет класса I, нарушение ГОСТ отсутствует и, как следствие, использовать такие клеммы можно?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.08.2014 в 11:22:04

yakim1999 написал : Вот хотелось бы спросить у Вас как у знатока продукции шнайдер...

Я по электроустановочным изделиям не спец. Просто иногда продаю их. Спец я в большей степени по щитам.

yakim1999 написал : И есть ли 5-ти постовые рамки?

Присоединяюсь к предыдущему ответу: Sedna.

yakim1999 написал : Есть ли у них розетки бытовые с пружинными зажимами? Какая серия?

Кажется в серии Odace есть розетки с безвинтовыми зажимами.

crazy_duck написал : Подскажите, пожалуйста, но ведь если при использовании таких клемм все DIN-рейки будут подключены к проводнику PE, то щит будет класса I, нарушение ГОСТ отсутствует и, как следствие, использовать такие клеммы можно?

Сомневаюсь по двум причинам.

  1. На щите класса 2 есть соответствующая маркировка (если двойная изоляция, то есть знак "квадрат в квадрате"). И в каталоге указан класс изоляции. Заказчик (или другое лицо, проводящие работы со щитом) видит эту информацию в каталоге и на живом щите и обращается со щитом, как положено обращаться со щитом класса 2. А оказывается, что сборщик щита "нахимичил" и это уже не щит класса 2. Получается подстава и засада.
  2. Я думаю, что для щита класса 1 существуют особые требования и особые испытания. К примеру, я слышал, что есть требование по максимальному сопротивлению между любыми двумя точками металлической конструкции такого щита. Поэтому сборщик щита, заземлив дин-рейки, не получит щит класса 1. Он просто испортит щит класса 2.

Поэтому я не за "творчество" в этом вопросе, а за строгое соблюдение норм. И, честно говоря, я и не вижу причин бороться за эти клеммы. В квартирных щитах такие клеммы - это как правило лишнее. В больших промышленных щитах - другое дело. Но там и корпуса как правило класса 1.


Мастерская электрика

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.08.2014 в 12:11:02

Юрка написал : Присоединяюсь к предыдущему ответу: Sedna.

И даже Unica. :) Там тоже есть пятипостовые рамки.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.08.2014 в 12:21:38

Да-да. И ещё серии Glossa и M-Trend.


Мастерская электрика

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

18.08.2014 в 13:22:49

Экзотические приборы: устройства определения дугового пробоя (УОДП) от Сименса. Два типа: 5SM60211 и 5SM60111. Устанавливаются на автоматы до 16А. На фотографии: слева дифференциальный автомат 1п+н (рядом с УОДП и в сборе с ним), справа простой автомат 1п+н (рядом с УОДП и в сборе с ним). Сейчас собираю щит с такими УОДП. Скоро будут фотографии. По цене заказ близок к личному рекорду.


Мастерская электрика

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу