21.07.2014 в 09:50:08
Вадим, добрый день. Я могу продать то, что продаёт ЭТМ. Wago они продают (штуками или упаковками - это второй вопрос). У Шнейдера есть система клемм. Возможно, там есть аналог. Но помочь с выбором сейчас не могу, так как скоро поезд.
21.07.2014 в 09:54:02
Пример 362. Заказ из Тюменской области. Щит Pragma (встраиваемый, 4*18=72 мод). Цена 47 760.
05.08.2014 в 10:18:55
Я вернулся. Отпуска в этом году закончились. Сейчас разгребаю накопившиеся за отпуск новые заявки, делаю сметы.
12.08.2014 в 14:33:18
Пример 363. Заказ из Петербурга. Щит Pragma (навесной, 4*18=72 мод) и инструмент КВТ. Цена 48 070.
12.08.2014 в 14:43:47
Сумеречный выключатель IC100 с фотоэлементом для настенного монтажа. Порог освещённости регулируется от 2 до 100 люкс.
12.08.2014 в 14:52:15
Контактор iCT с реле времени iATEt. Соединены механически и электрически при помощи жёлтых пружинных зажимов.
13.08.2014 в 12:23:57
Пример 364. Заказ из Петербурга. Инструмент WS-04A (производство КВТ). Цена 886.
14.08.2014 в 10:43:46
Пример 365. Заказ из Петербурга. Щит Spacial 3D (600*600*200, IP66). Цена 87 220. На входе предохранители, а не автомат как обычно. Есть АВР. PEN разделяется на PE и N. Автор схемы Фёдор.
14.08.2014 в 19:38:06
Юрий, что за клеммы в щите 365 стоят на импульсных реле?
15.08.2014 в 10:07:21
AP написал : ...на импульсных реле?
Рядом с импульсными реле стоят новые клеммы Шнейдера. Серия TR, которая пришла на смену серии AB1 (об этом я писал в сообщении 677).
16.08.2014 в 13:58:01
День добрый! Заказывал щит у Вас (350 заказ). Вот хотелось бы спросить у Вас как у знатока продукции шнайдер... Есть ли у них розетки бытовые с пружинными зажимами? Какая серия? И есть ли 5-ти постовые рамки? Спасибо!
17.08.2014 в 19:06:20
Если Юрка позволит, отвечу на вопрос как один из многих вариантов, линейка установочных изделий Sedna от Schneider Electric на фото ответ про пятипостовые рамки
18.08.2014 в 01:32:18
Юрка написал : Пример 210. Петербург. Комплектующие АББ (индикаторы, клеммы, полюс рубильника). Цена 6 520.
Что касается этих симпатичных клемм (на фотке они справа), то использовать их в квартирных щитах нужно с осторожностью, так как есть требование ГОСТ Р 51628-2000: Дело в том, что PE в этих клеммах электрически связана с din-рейкой, что означает нарушение ГОСТа, если щит имеет второй класс изоляции (большинство домашних щитов таковы).
Подскажите, пожалуйста, но ведь если при использовании таких клемм все DIN-рейки будут подключены к проводнику PE, то щит будет класса I, нарушение ГОСТ отсутствует и, как следствие, использовать такие клеммы можно?
18.08.2014 в 11:22:04
yakim1999 написал : Вот хотелось бы спросить у Вас как у знатока продукции шнайдер...
Я по электроустановочным изделиям не спец. Просто иногда продаю их. Спец я в большей степени по щитам.
yakim1999 написал : И есть ли 5-ти постовые рамки?
Присоединяюсь к предыдущему ответу: Sedna.
yakim1999 написал : Есть ли у них розетки бытовые с пружинными зажимами? Какая серия?
Кажется в серии Odace есть розетки с безвинтовыми зажимами.
crazy_duck написал : Подскажите, пожалуйста, но ведь если при использовании таких клемм все DIN-рейки будут подключены к проводнику PE, то щит будет класса I, нарушение ГОСТ отсутствует и, как следствие, использовать такие клеммы можно?
Сомневаюсь по двум причинам.
Поэтому я не за "творчество" в этом вопросе, а за строгое соблюдение норм. И, честно говоря, я и не вижу причин бороться за эти клеммы. В квартирных щитах такие клеммы - это как правило лишнее. В больших промышленных щитах - другое дело. Но там и корпуса как правило класса 1.
18.08.2014 в 12:11:02
Юрка написал : Присоединяюсь к предыдущему ответу: Sedna.
И даже Unica. :) Там тоже есть пятипостовые рамки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу