Юрка написал :
Если в терминах КВТ, то они обжаты НШВ.
Угу, то есть без изоляции.. Так, а если не сложно еще такой вопрос..
А в каких случая оправдано использование A9XPCM04 или 14885 (старая серия)??
Или в случае их отсутствия их можно заменить и НШВ. По идее НШВ пластичней и даже видимо лучше притянется к клемм шины поджимным винтом, или я не прав??
Freezer написал :
в каких случая оправдано использование A9XPCM04 или 14885 (старая серия)?
Вопрос очень творческий. Технологию коротко не объяснить. Надо рядом с мастером стоять и два года смотреть.
А вообще в щитах, где между центрами дин-реек 125 мм (у Вас такой?), переходники использовать затруднительно. Они съедают много места, особенно A9XPCM04 с новой серией гребёнок.
Юрка написал :
А вообще в щитах, где между центрами дин-реек 125 мм (у Вас такой?), переходники использовать затруднительно. Они съедают много места, особенно A9XPCM04 с новой серией гребёнок.
Ну да, место мало, особенно наверху где планка PE/N вы правы... значит НШВ.
Юрка написал :
На сайте Шнейдера есть новый каталог Acti9 2013. Расширилась линейка iDif K (стр. 116), но всё это пока недоступно как минимум до февраля 2014.
Электронная система заказа MySE и новый прайс-лист от 01.04.2014 говорят о том, что расширение линейки iDif K фактически состоялось. Теперь эта серия от 6А до 32А (а не от 10А до 25А, как было раньше).
web-rr, Комплект имеет номер PRA90005.
Он есть в каталоге "Пластиковые щиты 2013" на странице 34.
Этот каталог можно найти при помощи Гугла по коду:
Инструкцию для PRA90005 можно найти при помощи Гугла по коду:
Юрка написал :
Пример 332. Заказ из Москвы. Щит Pragma, навесной, 3*18=54 мод. Цена 46 700.
Это мой.
Получил. Всем доволен. При возможности обязательно буду рекомендовать.
Юрий, спасибо большое за вашу работу! Под работой имею ввиду комплекс: согласование схемы и комплектующих, исполнение щита, пересылка и сроки. Качество щита мне, к сожалению, сравнить не с чем (имею ввиду других мастеров, именно мастеров, а не халтурщиков-электриков из ЖЭКа), но сугубо субъективно оно (качество) на высоком уровне.
(если не забуду, по завершении ремонта, могу сфоткать "в интерьере", но это не раньше зимы)
Согласен, пиктограммы вносят изюминку и в без того аккуратный и симпатичны щит. Когда установлю, буду невзначай хвастаться гостям
Юрий, пиктограммы - ваших рук дело, или это что-то "от производителя"? (так чисто праздный вопрос)
Юрий, огромное спасибо за щиток! пример 333.
Собрано все на высочайшем уровне.
По взаимодействию все четко. Сроки раньше оговоренных.
Консультации и исправления схемы.
Доставка - приятный бонус.
Рекомендую.
С уважением к труду.
пс. побывав в гостях у мосэнерго опять задумался о счетчикe ABB. там предложили какого-то монстра, явно не под минипрагму. Но не найду в их регламентах допуск по ABB в Москве и МО.
Юрка, день добрый. Сколько сейчас стоит терморегулятор 140F0130 Devi регулятор Devireg 530 ELKO с датчиком пола? Как и указано в первом сообщении, по 2-му уровню скидки каталога ЭТМ? Можно в личку.
Гидай, спасибо! Если у них есть список рекомендованных счётчиков, то это не значит, что они имеют право отказать в установке счётчика, входящего в Государственный реестр средств измерений. Нужно позвонить и задать прямой вопрос. redcat07, моя цена на Devi обычно на 10% ниже цены ЭТМ со скидкой 2-го уровня. Точнее отвечу по почте или в личку, после того, как ответит мой поставщик.
Пример 344. Заказ из города Волжский (Волгоградская обл.). Щит Pragma, встраиваемый, 3*13=39 мод. Цена 22 480.
В щите модульный звонок. Звук у него, как у классического механического будильника.
Сергей, спасибо!
Пример 352. Купил для себя (в деревню).
УЗО типа Asi, ретро-кабель и коробки Bironi, изоляторы РШ-4, щит Kaedra, розетки Glossa (дуб), обычные коробки DKC (10010050). Кабель сначала хотел какой-нибудь NYM или ВВГ в джутовой оплётке, но потом остановился на витом Bironi. Покупал в Питере, в магазине "Высший свет". Доступны различные цвета. На фотографии кабель цвета "песочное золото". Эти коробки Bironi продаются без кабельных вводов. Подходят белые вводы IMT36172 (Шнейдер). Обычно подобные вводы серые, а эти белые, как и коробки. Сами коробки взял большие (пластиковые). Были ещё маленькие фарфоровые (очень дорогие), но туда не влезут мои клеммы. Клеммы в коробках будут пружинные, из щитов серии Pragma. Они готовы принять кабель до 6 мм.кв. Это более брутальная вещь, чем Wago. Изоляторы РШ-4 для экономии лучше купить отдельно, в обычном магазине электрики. В салоне, где продают ретро-кабель, они стоят в 2-3 раза дороже. Я на этом сэкономил 2000 р. Розетки и коробки наружного монтажа современной серии Glossa цвета "дуб". Ретро-розетки и выключатели хорошо выглядят, но механизмы внутри не вызывают доверия.
Схему щита прилагаю. Она простейшая. Исходил из следующего:
Всё должно поместиться в щит 12 модулей.
В щите не должно быть откровенно слабых звеньев (приборов, которые имеют плохую статистику отказов);
При работающем генераторе должна быть индикация появления напряжения в сети (чтобы вовремя отключить генератор).
Предусмотрел возможность отключения индикатора, так как он нужен не всегда, а только при пропадании напряжения в сети. Для этого используется автомат 2А (можно 6А, так как он в разы дешевле). В целях экономии места (1 модуль) автомат 2А можно заменить на кнопку (она уже встроена в корпус индикатора), при нажатии которой индикатор будет светиться (если есть напряжение сети).
Линий в доме мало. Поэтому из соображений комфорта три УЗО с чувствительностью 30мА я разместил не в щите, а в отдельных боксах рядом с тремя самыми опасными ответвлениями (подвал, сарай, баня);
Из тех же соображений комфорта выбрал помехоустойчивые УЗО типа Asi, а вводное УЗО селективное.
Все УЗО морозоустойчивые (до -25 градусов). Это имеет смысл, так как дом не для постоянного проживания.
Переключатель взял "конкретный", шириной 4 модуля, на 750 вольт. Это связано с тем, что миниатюрные переключатели (шириной 2 модуля) рассчитаны на напряжен 250 (максимум 400) вольт, в то время как в реальности он должен выдержать 440В (действующее значение) или 620В (амплитудное значение), которые возникают, если сеть и генератор в противофазе.
Для удобства заменил ручку на более солидную. Маленькой ручкой, идущей в комплекте, переключать практически невозможно.
Переключатель приподнял на 10 мм при помощи специальных адаптеров производства Шнейдер Электрик.
vvs2005, приветствую!
Я не спец по АББ (собираю в основном из Шнейдера). Сейчас полистал каталог АББ "Пластиковые боксы" и прочитал, что серия Europa IP65 - это шкафы для настенного монтажа. Про полускрытый монтаж не нашёл.
Если бы не это упоминание "полускрытого монтажа", то я бы сказал, что аналогом у Шнейдера является серия Kaedra.
Для деревянного дома себе я выбрал как раз шкаф серии Kaedra. Некоторые выбирают металлические шкафы, помня о горючести деревянных стен (Prisma, Spacial 3D, AT/U).
Юрка, большое спасибо! (заказ 354)
Все точно, своевременно и честно.
Для интересующихся могу сказать, перерыл прайсы всех поставщиков в Питере (возможно не всех конечно, но многих), Юрка-лучший.
Не подскажите есть ли у Шнайдера что-то, для организации разделения PEN? Порылся в каталогах аксессуаров к щитам нашел шины клемные, но визуально хиловаты. Заранее спасибо.
Cat1973, это случайно не щит на улице, шина которого должна пломбироваться?
Если обычный щит, то берёте каталог и на странице 26 выбираете шинки и опоры для них. Они как раз до 16 мм.кв.
Если нужны более солидные шины (зачем?), то тогда шины для шкафов серии Pragma. Но это дорого и нужно место на дин-рейках.
Юрка написал :
1) На сайте Шнейдера есть новый каталог Acti9 2013. Там есть новые гребенчатые шинки (стр. 288-293) и таблица замены серии Multi9 на серию Acti9 (стр. 402-414). Есть также новые дифференциальные автоматы 3п+н (стр. 111), 1п+н (стр. 113), расширилась линейка iDif K (стр. 116), но всё это пока недоступно как минимум до февраля 2014.
Сегодня узнал, что новые дифференциальные автоматы iDPN Vigi 1п+н доступны для заказа. Таким образом теперь в Acti9 есть автоматы с утечкой 10мА (как раньше в серии Multi9). Срок поставки у них пока большой (~6 недель). Доступна также вся линейка автоматов iDif K (от 6 до 32А).
УЗИП класса 1+2. Тип PRD1 25r. Редкий из-за своей цены прибор (в ЭТМ стоит около 33 000 р. Имеет сменные картриджи и контакт для дистанционной передачи информации об окончании срока службы. Сделан в Германии. Куплен для установки в уличный шкаф учёта. Будет отправлен в Брянск.
Ещё один экзотический прибор. Разъединитель-предохранитель. Три полюса. Габариты плавких вставок: 14*51 мм. Будет использован в качестве вводного прибора при сборке щита (заказ из Питера).
dimcam написал :
у SE есть аналог УЗМ-51? Если есть, то какой оптимален для квартиры и реально ли его купить в России?
web-rr уже ответил. Добавлю только две вещи.
Несколько лет назад я спрашивал у представителя Шнейдера (у лидера запуска Acti9), не планируют ли они продавать в РФ аналог УЗМ. Ответ был в том духе, что скорее нет, чем да. Логика такая: на Западе эти приборы не нужны, а имеет ли смысл создавать это специально для РФ - это большой вопрос. Сейчас, после кризиса 2008, эта логика ещё более окрепла. Они сокращают номенклатуру даже того, что уже выпускают. Расширять же номенклатуру новыми разработками - это не своевременно.
У Шнейдера есть расцепители максимального напряжения iMSU. Каталожные номера A9A26979 (отключение при 275В) и A9A26479 (отключение при 255В). Выключают питание путём отключения соответствующего аппарата (автомата либо УЗО) при превышении напряжения фаза-нейтраль (потеря нейтрали). Но они не умеют включать.
У нас до УЗМ был ДПН, который при превышении через УЗО давал утечку и тоже отключал и который так же не умеет включать. Так что альтернативы УЗМ особой нет, если только украинский аналог.
Пример 352. Купил для себя (в деревню). УЗО типа Asi, ретро-кабель и коробки Bironi, изоляторы РШ-4, щит Kaedra, розетки Glossa (дуб).
Схему щита прилагаю. Она простейшая. Исходил из следующего:
При работающем генераторе должна быть индикация появления напряжения в сети (чтобы вовремя отключить генератор).
Предусмотрел возможность отключения индикатора, так как он нужен не всегда, а только при пропадании напряжения в сети. Для этого используется автомат 2А (можно 6А, так как он в разы дешевле). В целях экономии места (1 модуль) автомат 2А можно заменить на кнопку (она уже встроена в корпус индикатора), при нажатии которой индикатор будет светиться (если есть напряжение сети).
-.
Здравствуйте, Юра!
Если помните Вы мне собирали ВРУ-РВР несколько лет назад.
Извините за наглость, но дал бы совет. Я тоже столкнулся с тем что электричество включили а ген молотит. А так как у меня щит на улице то и не видно лампу. :-)
Я вышел из положения элементарно. Поставил промежуточное реле и пъезо сирену на 220 вольт. Катушка реле включена на питание до реверсивного рубильника на линию с генератора. А питание сирены через NO контакт реле идёт с MAIN.
И всё. Пока есть питание - сирена молчит. Выключилось сирена молчит. Запускаем генератор, реле срабатывает, но продолжает молчать. Как только MAIN дали, сразу начинает орать сирена. Вырубили генератор - реле разомкнулось и сирена замолкла.
Юрка, в сообщении №21 на фото леграндовские одномодульные двухконтактные это диффы или просто автоматы? И ещё в щитах АВР у вас по 4 сигнальных лапмочки. 2 из них это основной и резервный ввод, а остальные две?
Две лампы питаются через вспомогательные нормально-открытые контакты контакторов. Другие две лампы питаются через нормально-открытые контакты реле контроля напряжения (сначала этих ламп не было на схеме, но заказчик попросил добавить).
Купил себе пару новых съёмников изоляции производства Weidmuller: Stripax (каталожный номер 9005000000) и Stripax 16 (каталожный номер 9005610000). Уже использовал при сборке щитов. Впечатления весьма и весьма недурственные.
Есть один непонятный момент: в каталоге указано, что Stripax для проводов 0,08-6 мм.кв., а на самом инструменте указано 0,08-10 мм.кв. Но к проблемам этот не приведёт, так как я буду его использовать лишь до 4 мм.кв. (если сечение больше, то есть Stripax 16).
Юрка написал :
С 21 июля по 3 августа уеду в отпуск (последний в этом году).
До отъезда надеюсь ещё кое-что собрать.
Ещё раз Здравствуйте.!
Юра! Насколько возможен заказ такого
Мне по тому проекту который я делаю для себя, это как раз то что нужно. Чтобы при отсоединении CT коротились их выходы. Может есть что подобноее у Шнейдера.....
Вадим, добрый день.
Я могу продать то, что продаёт ЭТМ. Wago они продают (штуками или упаковками - это второй вопрос).
У Шнейдера есть система клемм. Возможно, там есть аналог. Но помочь с выбором сейчас не могу, так как скоро поезд.
Пример 365. Заказ из Петербурга. Щит Spacial 3D (600*600*200, IP66). Цена 87 220.
На входе предохранители, а не автомат как обычно.
Есть АВР.
PEN разделяется на PE и N.
Автор схемы Фёдор.
День добрый!
Заказывал щит у Вас (350 заказ).
Вот хотелось бы спросить у Вас как у знатока продукции шнайдер...
Есть ли у них розетки бытовые с пружинными зажимами? Какая серия?
И есть ли 5-ти постовые рамки?
Спасибо!
Если Юрка позволит, отвечу на вопрос
как один из многих вариантов, линейка установочных изделий Sedna от Schneider Electric
на фото ответ про пятипостовые рамки
Юрка написал :
Пример 210. Петербург. Комплектующие АББ (индикаторы, клеммы, полюс рубильника). Цена 6 520.
Что касается этих симпатичных клемм (на фотке они справа), то использовать их в квартирных щитах нужно с осторожностью, так как есть требование ГОСТ Р 51628-2000:
Дело в том, что PE в этих клеммах электрически связана с din-рейкой, что означает нарушение ГОСТа, если щит имеет второй класс изоляции (большинство домашних щитов таковы).
Подскажите, пожалуйста, но ведь если при использовании таких клемм все DIN-рейки будут подключены к проводнику PE, то щит будет класса I, нарушение ГОСТ отсутствует и, как следствие, использовать такие клеммы можно?
yakim1999 написал :
Вот хотелось бы спросить у Вас как у знатока продукции шнайдер...
Я по электроустановочным изделиям не спец. Просто иногда продаю их. Спец я в большей степени по щитам.
yakim1999 написал :
И есть ли 5-ти постовые рамки?
Присоединяюсь к предыдущему ответу: Sedna.
yakim1999 написал :
Есть ли у них розетки бытовые с пружинными зажимами? Какая серия?
Кажется в серии Odace есть розетки с безвинтовыми зажимами.
crazy_duck написал :
Подскажите, пожалуйста, но ведь если при использовании таких клемм все DIN-рейки будут подключены к проводнику PE, то щит будет класса I, нарушение ГОСТ отсутствует и, как следствие, использовать такие клеммы можно?
Сомневаюсь по двум причинам.
На щите класса 2 есть соответствующая маркировка (если двойная изоляция, то есть знак "квадрат в квадрате"). И в каталоге указан класс изоляции. Заказчик (или другое лицо, проводящие работы со щитом) видит эту информацию в каталоге и на живом щите и обращается со щитом, как положено обращаться со щитом класса 2. А оказывается, что сборщик щита "нахимичил" и это уже не щит класса 2. Получается подстава и засада.
Я думаю, что для щита класса 1 существуют особые требования и особые испытания. К примеру, я слышал, что есть требование по максимальному сопротивлению между любыми двумя точками металлической конструкции такого щита. Поэтому сборщик щита, заземлив дин-рейки, не получит щит класса 1. Он просто испортит щит класса 2.
Поэтому я не за "творчество" в этом вопросе, а за строгое соблюдение норм. И, честно говоря, я и не вижу причин бороться за эти клеммы. В квартирных щитах такие клеммы - это как правило лишнее. В больших промышленных щитах - другое дело. Но там и корпуса как правило класса 1.
Экзотические приборы: устройства определения дугового пробоя (УОДП) от Сименса.
Два типа: 5SM60211 и 5SM60111.
Устанавливаются на автоматы до 16А.
На фотографии: слева дифференциальный автомат 1п+н (рядом с УОДП и в сборе с ним), справа простой автомат 1п+н (рядом с УОДП и в сборе с ним).
Сейчас собираю щит с такими УОДП. Скоро будут фотографии. По цене заказ близок к личному рекорду.
Пример 366. Заказ из Брянска. Щит Spacial 3D (IP66, 600*600*200, с модульным шасси, две платы ввода), цена 173 310.
Автоматы и УЗО производства Сименс (из-за наличия у него устройств определения дугового пробоя).
Два переключателя: "сеть-стабилизаторы" и "сеть-генератор".
Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru).
Доставка: Деловые линии, до терминала.
________________________
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.