17.07.2020 в 21:05:07
Пример 562. Заказ из Москвы (Бутово). Щит навесной Mistral (54 мод). Начинка Легран. Схема заказчика. Масса 8,5 кг. Доставка СДЭК.
20.07.2020 в 19:20:06
Три дня с 21 по 23 июля у меня планируются проблемы со связью (почта, телефон).
06.10.2020 в 19:43:25
Пример 563. Заказ из Петербурга. Щит учёта ST от DKC. Масса 10 кг. Кабельные вводы PG21 (2 шт) и PG29 (1 шт). Схема Ленэнерго.
06.10.2020 в 19:45:22
Пример 563. Заказ из Петербурга. Щит учёта ST от DKC. Масса 10 кг. Кабельные вводы PG21 (2 шт) и PG29 (1 шт). Схема Ленэнерго.
04.12.2020 в 13:56:31
Пример 564. Заказ из Москвы. Щит квартирный. Схема заказчика. 28 дифференциальных автоматов серии iDif K. Корпус Pragma на 54 модуля. Масса после упаковки 15 кг. Доставка СДЭК за 600 р.
21.12.2020 в 23:02:02
Пример 565. Заказ из Одинцово (Москва). Щит квартирный. Схема заказчика. Комплектующие серии Домовой (Шнейдер). Корпус MiniPragma на 24 модуля. Масса после упаковки 6,4 кг. Доставка СДЭК за 770 р.
29.12.2020 в 13:42:20
Пример 566. Заказ из Москвы. Щит квартирный. Схема заказчика. Комплектующие АББ. Корпус Mistral на 36 модулей. Макет маркировки прилагаю. Масса без упаковки 6,6 кг. Доставка СДЭК.
27.03.2021 в 18:26:57
Пример 567. Заказ из Петербурга. Щит управления освещением. Схема заказчика. Корпус из ABS-пластика производства EKF (Турция).
21.04.2021 в 22:50:52
Пример 568. Заказ из Петербурга. Корпус Pragma, 26 модулей.
01.05.2021 в 18:55:11
Юрка, приветствую!
Я тут себе проектирую новый ГРЩ, неспешно, и есть пара вопросов.
13.05.2021 в 18:00:00
VadimVB, добрый день.
Не видел вашего сообщения, так как оповещения о новых сообщениях на этом форуме работать почему-то перестали. Все эти проблемы с форумом начались в начале 2015-го и до сих пор не заканчиваются. Поэтому вопросы лучше присылать по почте (адрес есть в первом сообщении этой темы).
Щиты AT62 неплохие. Слышал, что на смену им пришли ComfortLine CA, но сам их пока не использовал.
Рубильники на 63-80 ампер влезают без проблем.
По реле выбора фаз у меня предпочтений нет. Потому что я их не эксплуатирую, а только устанавливаю. Мне как монтажнику лучше то реле, которое не надо ждать 3 месяца (с Новатеком в последнее время бывают такие проблемы).