27.06.2014 в 16:41:37
05.07.2014 в 18:18:26
Юрка написал : Сергей, спасибо!
Пример 352. Купил для себя (в деревню). УЗО типа Asi, ретро-кабель и коробки Bironi, изоляторы РШ-4, щит Kaedra, розетки Glossa (дуб).
Схему щита прилагаю. Она простейшая. Исходил из следующего:
Здравствуйте, Юра!
Если помните Вы мне собирали ВРУ-РВР несколько лет назад. Извините за наглость, но дал бы совет. Я тоже столкнулся с тем что электричество включили а ген молотит. А так как у меня щит на улице то и не видно лампу. :-)
Я вышел из положения элементарно. Поставил промежуточное реле и пъезо сирену на 220 вольт. Катушка реле включена на питание до реверсивного рубильника на линию с генератора. А питание сирены через NO контакт реле идёт с MAIN.
И всё. Пока есть питание - сирена молчит. Выключилось сирена молчит. Запускаем генератор, реле срабатывает, но продолжает молчать. Как только MAIN дали, сразу начинает орать сирена. Вырубили генератор - реле разомкнулось и сирена замолкла.
14.07.2014 в 18:38:59
14.07.2014 в 18:56:55
Расширение выбора в серии Домовой. Информационное письмо и новый каталог прилагаю.
14.07.2014 в 20:59:35
Юрий, уже вернулись с отпуска?
15.07.2014 в 17:02:37
ignat100, вернулся, но неожиданно отправили в следующий отпуск. Сейчас у меня семь ударных дней, а в понедельник снова уеду на две недели.
16.07.2014 в 12:51:42
Пример 358. Заказ из Нижегородской области. Комплектующие для щита (щит в кадр не попал). Цена 53 100. Доставка: Деловые линии.
16.07.2014 в 19:20:06
16.07.2014 в 22:32:45
Юрка, в сообщении №21 на фото леграндовские одномодульные двухконтактные это диффы или просто автоматы? И ещё в щитах АВР у вас по 4 сигнальных лапмочки. 2 из них это основной и резервный ввод, а остальные две?
18.07.2014 в 11:20:28
Bor написал : ...или просто автоматы?
Да. Такие есть и у Шнейдера (см. пример ниже).
Bor написал : ...а остальные две?
Две лампы питаются через вспомогательные нормально-открытые контакты контакторов. Другие две лампы питаются через нормально-открытые контакты реле контроля напряжения (сначала этих ламп не было на схеме, но заказчик попросил добавить).
18.07.2014 в 12:20:16
Пример 360. Заказ из Москвы. Щит Pragma, встраиваемый, 3*18=54 мод. Цена 52 350.
18.07.2014 в 16:03:17
Пример 361. Заказ из Москвы. Щит Pragma, встраиваемый, 2*18=36 мод. Цена 26 170.
18.07.2014 в 16:27:55
Купил себе пару новых съёмников изоляции производства Weidmuller: Stripax (каталожный номер 9005000000) и Stripax 16 (каталожный номер 9005610000). Уже использовал при сборке щитов. Впечатления весьма и весьма недурственные.
Есть один непонятный момент: в каталоге указано, что Stripax для проводов 0,08-6 мм.кв., а на самом инструменте указано 0,08-10 мм.кв. Но к проблемам этот не приведёт, так как я буду его использовать лишь до 4 мм.кв. (если сечение больше, то есть Stripax 16).
18.07.2014 в 19:13:24
С 21 июля по 3 августа буду отсутствовать. До отъезда надеюсь ещё кое-что собрать.
21.07.2014 в 02:56:03
Юрка написал : С 21 июля по 3 августа уеду в отпуск (последний в этом году). До отъезда надеюсь ещё кое-что собрать.
Ещё раз Здравствуйте.!
Юра! Насколько возможен заказ такого
Мне по тому проекту который я делаю для себя, это как раз то что нужно. Чтобы при отсоединении CT коротились их выходы. Может есть что подобноее у Шнейдера.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу