03.02.2014 в 11:09:05
Доброго времени суток.
Уважаемые, подскажите как быть. Летом установили окна - кде, двухкамерные. Монтаж окон и откосов делали разные фирмы. Сейчас за окном -20 и лед на окнах в разных местах (на фото). Температура в жилой комнате 21-23. На кухне 17-20. Лед, и там, и там. Фирма которая ставила окна, валит все на вентиляцию и откосы... Я много перечитал в инете, но до конца так и не понял. Вентиляция, конденсат ладно, понятно. Но ЛЕД?? Нашел в снипе, что температура внутренней поверхности окна не должна быть ниже 3 градусов. Лед у нас при общих условиях при положительной температуре вроде не образовывается.
Вот и думаю, чей косяк, монтажников окон, откосников или может мой.
03.02.2014 в 11:15:33
5-е фото-по моему дует из окна, из под резинки. Нужно отрегулировать прижим. 1-е-может быть плохо запенили стык.
03.02.2014 в 11:50:21
Появление влаги в углах, а тем более льда, "косяк" монтажа. Поступает холодный воздух с улицы. Возможно, в придачу, и плохая вентиляция в комнате. Монтаж откосов, подоконника нужно переделать. Заново или дополнительно запенить и швы сделать паронепроницаемыми. С вентиляцией в комнате — проблемы хозяина (правильно расположенные батареи под подоконником и естественный воздухообмен в комнате). Фото всего окна бы, чтобы можно было видеть остальное.
03.02.2014 в 12:31:21
justis1 написал : Появление влаги в углах, а тем более льда, "косяк" монтажа.
Скорее всего так и есть.
03.02.2014 в 12:57:34
выложите фото с наружными откосами, если большие щели есть вероятность плохой герметизации
03.02.2014 в 13:09:53
А влажность какая в помещении? Вообще на одном окне тоже образуется лед, но там щель между окном и подоконником. Летом надо будет исправить.
03.02.2014 в 13:29:46
Было такое у родителей с окном от калевы. Косяк монтажа. Плохо снаружи запенили плюс регулировка рамы нужна была. Разбирали и регулировали. В этом большой плюс, когда изготовитель и установщик в одном лице.
03.02.2014 в 14:09:47
HyperMe, Вентиляция здесь не виновата..Это проблема изделий , непосредственно, т.е. некачественная сборка изделий, некачественный уплотнитель, возможно, монтаж..
03.02.2014 в 14:30:18
Что все накинулись на качество монтажа? Как вы это видите по фото? Я не вижу.. Отсутствие батареи под окном или ее перекрытие подоконником, низкая температура в комнате 17 градусов, низкая температура на улице -20, недостаточная вентиляция, даже относительно небольшая влажность зимой 40% - и все это приведет к результату на фото даже с идеально смонтированными окнами и дорогим профилем!
03.02.2014 в 14:45:32
Спасибо за ответы. Вот фото, которые просили.
03.02.2014 в 14:49:16
Подоконник батареи не перекрывает вообще. На кухне батарея на 40-50% длины окна, в комнате на 80-90%. В жилой комнате ниже 21 температура не опускается, но лед при этом есть.
03.02.2014 в 15:08:11
HyperMe написал : Подоконник батареи не перекрывает вообще. На кухне батарея на 40-50% длины окна, в комнате на 80-90%. В жилой комнате ниже 21 температура не опускается, но лед при этом есть.
Что с вытяжкой , и как осуществляется приток свежего воздуха ?
03.02.2014 в 15:08:17
K0Ji9I, Любезный, Вы читать умеете? А, думать ??? Человек написал
HyperMe написал : Лед
Знаете, что ЭТО значит?? Объясняю: это на поверхности температура НИЖЕ нуля..Причем здесь ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Хоть при хорошей вентиляции, хоть при плохой- в помещении находится ВОЗДУХ..А воздух имеет свойство содержать водяной пар в том , или ином количестве..Разница между этими двумя условиями( хошая вентиляция- плохая вентиляция) заключается в КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ водяного пара на единицу веса/объема, но никак не в полном отсутствии такового..ТС не анонсировал "ведро льда", "тазик льда" , "грузовик льда" и пр., что позволит сделать вывод о плохой вентиляции, в связи с высокой абсолютной влажностью, он просто констатировал наличие льда, а это , в свою очередь, говорит о низкой температуре в определенной зоне, вызванной либо притоком холодного воздуха, в количесве, способном вызвать обледенение( монтаж), либо о низком теплосопротивлении изделия..ГОЛОВУ ВКЛЮЧАЙТЕ почаще- все у Вас получится!
03.02.2014 в 15:46:18
gagsuv написал : Что с вытяжкой , и как осуществляется приток свежего воздуха ?
С вытяжкой все нормально, а4 лист прилипает сильно. Приток воздуха - проветриванием.
03.02.2014 в 16:06:34
Никто не обратил внимание что там висят жалюзи .