Уважаемые, подскажите как быть. Летом установили окна - кде, двухкамерные. Монтаж окон и откосов делали разные фирмы. Сейчас за окном -20 и лед на окнах в разных местах (на фото). Температура в жилой комнате 21-23. На кухне 17-20. Лед, и там, и там. Фирма которая ставила окна, валит все на вентиляцию и откосы... Я много перечитал в инете, но до конца так и не понял. Вентиляция, конденсат ладно, понятно. Но ЛЕД?? Нашел в снипе, что температура внутренней поверхности окна не должна быть ниже 3 градусов. Лед у нас при общих условиях при положительной температуре вроде не образовывается.
Вот и думаю, чей косяк, монтажников окон, откосников или может мой.
Появление влаги в углах, а тем более льда, "косяк" монтажа. Поступает холодный воздух с улицы.
Возможно, в придачу, и плохая вентиляция в комнате. Монтаж откосов, подоконника нужно переделать. Заново или дополнительно запенить и швы сделать паронепроницаемыми. С вентиляцией в комнате — проблемы хозяина (правильно расположенные батареи под подоконником и естественный воздухообмен в комнате). Фото всего окна бы, чтобы можно было видеть остальное.
Было такое у родителей с окном от калевы. Косяк монтажа. Плохо снаружи запенили плюс регулировка рамы нужна была. Разбирали и регулировали. В этом большой плюс, когда изготовитель и установщик в одном лице.
HyperMe,
Вентиляция здесь не виновата..Это проблема изделий , непосредственно, т.е. некачественная сборка изделий, некачественный уплотнитель, возможно, монтаж..
Что все накинулись на качество монтажа? Как вы это видите по фото? Я не вижу..
Отсутствие батареи под окном или ее перекрытие подоконником, низкая температура в комнате 17 градусов, низкая температура на улице -20, недостаточная вентиляция, даже относительно небольшая влажность зимой 40% - и все это приведет к результату на фото даже с идеально смонтированными окнами и дорогим профилем!
Подоконник батареи не перекрывает вообще. На кухне батарея на 40-50% длины окна, в комнате на 80-90%. В жилой комнате ниже 21 температура не опускается, но лед при этом есть.
HyperMe написал :
Подоконник батареи не перекрывает вообще. На кухне батарея на 40-50% длины окна, в комнате на 80-90%. В жилой комнате ниже 21 температура не опускается, но лед при этом есть.
Что с вытяжкой , и как осуществляется приток свежего воздуха ?
Знаете, что ЭТО значит?? Объясняю: это на поверхности температура НИЖЕ нуля..Причем здесь ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Хоть при хорошей вентиляции, хоть при плохой- в помещении находится ВОЗДУХ..А воздух имеет свойство содержать водяной пар в том , или ином количестве..Разница между этими двумя условиями( хошая вентиляция- плохая вентиляция) заключается в КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ водяного пара на единицу веса/объема, но никак не в полном отсутствии такового..ТС не анонсировал "ведро льда", "тазик льда" , "грузовик льда" и пр., что позволит сделать вывод о плохой вентиляции, в связи с высокой абсолютной влажностью, он просто констатировал наличие льда, а это , в свою очередь, говорит о низкой температуре в определенной зоне, вызванной либо притоком холодного воздуха, в количесве, способном вызвать обледенение( монтаж), либо о низком теплосопротивлении изделия..ГОЛОВУ ВКЛЮЧАЙТЕ почаще- все у Вас получится!
HyperMe написал :
И да, я не спрашивал про конденсат и влажность.
Скажите, а не стеклопакетах конденсат тоже есть?
Судя по фоткам - проблема не только в монтаже, а может, и не столько. Дело в том, что конденсат на фотках и далеко от монтажных швов. Если есть конденсат и на стеклах - у Вас явно не хватает приточки, поскольку вытяжка без приточки не справляется с выводом влаги из дома. А вот если на стекле конденсата нет, и на штапиках и профилях он есть в т.ч. далеко от швов монтажных, и при этом никаких сквозняков через уплотнения нет - то у Вас бракованные окна, или они из левого профиля. Вот отсюда и лед.
HyperMe написал :
Они зимой подняты 99% времени. В комнате их нет.
И да, я не спрашивал про конденсат и влажность.
Вопрос про ЛЕД!
ЛЕД это выпавший на самом холодном месте конденсат , из водяных паров воздуха , который не успевает через вытяжку вылететь . Ну так вот и решайте проблему - почему не успевает выйти , и почему поверхность окна холодная . И не спрашивайте больше про лед .
Vladimir_Vas написал :
А вот если на стекле конденсата нет, и на штапиках и профилях он есть в т.ч. далеко от швов монтажных, и при этом никаких сквозняков через уплотнения нет - то у Вас бракованные окна, или они из левого профиля. Вот отсюда и лед.
Извините , но я смешней чепухи по объяснению конденсата не слышал .
Пофоткайте окно не над, а под подоконником, как снаружи, так и изнутри. Говорю же, я видел именно такую же картину, при этом в комнате было жарко. Вылечилось именно разбором и тщательной теплоизоляцией ПОД подоконником.
K0Ji9I написал :
Что все накинулись на качество монтажа? Как вы это видите по фото? Я не вижу..
Отсутствие батареи под окном или ее перекрытие подоконником, низкая температура в комнате 17 градусов, низкая температура на улице -20, недостаточная вентиляция, даже относительно небольшая влажность зимой 40% - и все это приведет к результату на фото даже с идеально смонтированными окнами и дорогим профилем!
Все верно написали! Было тоже самое, + все окна в конденсате и откосы во льду.Когда УК решила проблему с отоплением - все прошло. Сейчас на улице -20, в квартире +25-26гр, все сухо.
Amstel написал :
Все верно написали! Было тоже самое, + все окна в конденсате и откосы во льду.Когда УК решила проблему с отоплением - все прошло. Сейчас на улице -20, в квартире +25-26гр, все сухо.
И вы рады Увлажнитель купите, могу поспорить что относительная влажность у вас сейчас 20-30 % вместо нормальных 40-60
Amstel написал :
сейчас 35%, обычно 20 бывает. Увлажнитель не повышает особо.
Да, ну. У всех повышает, а у вас нет У меня к примеру 2 увлажнителя повышают в квартире с 20-30 до 50 влегкую на средней мощности
Безусловно !
А зря. Как следствие Сухая кожа, болящие глаза, отдышка и т.д. и т.п.
А по поводу запотевания, то вам просто воздух осушили до сахары, а окна как были косячными, так и остались, а ибо такого > Было тоже самое, + все окна в конденсате и откосы во льду
Amstel Дело в том, что льда в обжитой комнате вообще не может быть на окнах. Если только совсем нет отопления разве и греетесь дыхом. Ваши комментарии не к месту. Когда говорят, что монтаж некачественен, то он и есть. Самое подтверждение тому — печальный опыт топикстартера.
Я ваш антипод. Единственное исключение - комната в частном доме объёмом около 25 кубометров без шкафов и мебели, и около 18 с мебелью с закрытыми окнами и дверью, при постоянно включённом увлажнителе, увлажняется до 50%, при выключении просыхает до 25-30.
По теме - одна из вероятных причин указана Yakuza, это плохая теплоизоляция под подоконником и возможное задувание под отлив, ну и хреновый профиль возможен.