08.11.2014 в 15:35:56
Добрый день.
Установили пластиковые окна. При этом монтажники запенили пространство между козырьком и рамой окна но не запенили между козырьком и потолком. Сейчас заметил что из незапененной щели слегка поддувает. При этом протечек вроде нет.
Подскажите нужно ли / можно ли запенить эту щель или заделать каким-то другим материалом? Или наоборот лучше этого не делать.
Прикладываю картинки:
08.11.2014 в 16:38:24
Замазать изнутри битумным герметиком, зашить утеплителем и забыть. Можно добавить еще несколько дюбель-гвоздей по краю, чтобы плотнее его прижать.
08.11.2014 в 17:06:52
species; должны были снаружи замазать герметиком.если не делали,может попросить их доделать?типовой,недоработанный,с мостиком холода-узел.некоторые на пол потолка лопух(отлив)делают.с улицы более точные фото были бы.там и будет всё видно.(герметик посмотрите в леруа в кровельном отделе.они в фольгированной тубе.хотя течь там скорее будет только конденсат с железа.вряд ли с улицы вода затечёт если снаружи замазали. )
08.11.2014 в 18:31:32
ANT/D написал : типовой,недоработанный,с мостиком холода-узел.
зачем так делают? Потому что проще
08.11.2014 в 22:10:07
BV; игасна и энлакома на них нет.да замерщик такие ДОПУСКИ себе берёт..)по пару сантиметров с каждой стороны..)чтоб не промахнуться.
08.11.2014 в 22:25:55
ANT/D написал : игасна и энлакома на них нет.да замерщик такие ДОПУСКИ себе берёт.
Умные такие все. А вы как делаете? Может покажете?
08.11.2014 в 23:03:35
Микаэл,Тоже не понял наезда:confused:
ANT/D написал : игасна и энлакома на них нет.да замерщик такие ДОПУСКИ себе берёт..)по пару сантиметров с каждой стороны..)чтоб не промахнуться.
А что такое ИГАСНА и ЭНЛАКОМА ?Про допуски ,что с ними не так.
08.11.2014 в 23:28:00
serg 190 написал : А что такое ИГАСНА и ЭНЛАКОМА?
Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора
09.11.2014 в 04:42:25
BV, Спасибо,просветили:o
09.11.2014 в 07:55:26
Красивая картинка.
09.11.2014 в 08:15:22
А такие отливы доступны?
09.11.2014 в 08:38:40
andrewkhv написал : А такие отливы доступны?
в старом фонде край балконной плиты непригоден для крепления козырька по ИГАСН-вот и и лепят как на фото.а форму отлива у нас можешь закаазать любую
09.11.2014 в 09:44:14
Микаэл написал : Умные такие все. А вы как делаете? Может покажете?
ну разве не так?благо пену придумали..)можно всё запенить.любой зазор..).вопрос то весь в том,чтобы железо не заходило в +.а как это выполнить-никто не думает.только и всего.).думаю даже такой вылет козырька не нужен.(потом сасули с таких козырей падают на коляски).
09.11.2014 в 18:49:33
ANT/D написал : сасули
Они где то на Тверской вроде пасутся.
ANT/D написал : ну разве не так?благо пену придумали..)можно всё запенить.любой зазор..).вопрос то весь в том,чтобы железо не заходило в
На фото нормальный верхний отлив. Только шов герметиком еще пройти. Мостика холода там не будет .Так как я смотрю там добор стоит. И потолок еще должен утепляться и подшиваться.
ANT/D написал : с таких козырей падают на коляски).
Они могут падать с любых мест.
09.11.2014 в 19:10:21
Микаэл; на тверской..)(прошлый век).про мостик холода тогда вам вопрос(добор здесь не играет никакой роли)-если снаружи(со стороны улицы) температура воздуха -10(минус десять)и если идти от капельника по железу внутрь помещения-где остановиться на железе отрицательная температура?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.