Dimch
Dimch
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 199

06.02.2012 в 17:48:27

Добрый всем! Ситуация такая. Сверлил я в бетонной стене 4 отверстия (под турник). Три отверстия нормально прошли, а в четвертом то ли пустота попалась, то ли еще чего. В общем, анкер не держит. В связи с этим есть мысль - залить в отверстие какой-нибудь состав и посадить на дюбель и саморез. Естественно вспомнился химический крепеж - но это не наш метод ) Его еще поискать в розницу надо.
Поэтому придумалось еще два состава: эпоксидка и холодная сварка (Титан, поксипол и т.д.) Но никак не могу решить какой лучше. Что посоветуете, други? Или фигня моя затея и надо хим анкер искать?

П.С. Пересверлить не предлагать - место и так еле нашли, на весь дом одна капитальная стена, и сдвиг даже на 10 см невозможен!

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21214

06.02.2012 в 18:45:21

Dimch написал : эпоксидка и холодная сварка (Титан, поксипол и т.д.)

это всё одно и то же - двухкомпонентные клеи на основе эпоксидной смолы. Какой же выбрать? Густой , типа пластилина("холодная сварка") - удобен тем, он не вытечет из отверстия, но надо хорошо грунтовать внутри и сушить, а жидкая, обычная эпоксидка хороша тем, что грунтовать не обязательно - у ней адгезия выше. поэтому я за второй вариант: отверстие продуть, закачать клей, тут же заткнуть дюбелем и сразу ввернуть саморез. Если сразу не ввернуть саморез, то есть вероятность, что потом уже не войдёт - отверстие "заклеится".

1
Ramiras
Ramiras
Новичок

Регистрация: 13.01.2008

Домодедово

Сообщений: 10

06.02.2012 в 18:48:58

Химические анкера видел в Леруа, продавались поштучно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.02.2012 в 18:51:51

Dimch написал : Естественно вспомнился химический крепеж - но это не наш метод ) Его еще поискать в розницу надо.

В "Шурупинге"...

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

06.02.2012 в 18:52:46

Dimch, А анкер следующего размера не проще поставить?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5701

06.02.2012 в 18:53:17

Dimch, А анкер следующего размера не проще поставить?

0
GIP
GIP
Новичок

Регистрация: 13.12.2010

Москва

Сообщений: 19

06.02.2012 в 18:53:36

  1. Есть механические анкера достаточно с большим диаметром раскрепления это как первый вариант
  2. Заливайте раствор. Нужно сделать лейку, которая будет выходить выше отверстия, чтобы полностью заполнить раствор. Раствор можно заменить эпоксидным клеем, но нужно ли!
    А вообще на трех анкерах с каждой стороны турник так 300 кг выдержит.
0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

06.02.2012 в 19:10:02

GIP написал : Нужно сделать лейку, которая будет выходить выше отверстия, чтобы полностью заполнить раствор

Хи.... представляю конструкцию лейки :)

Если уж раствором заливать то проще взять пустой тюб от герметика, наполнить его раствором и закачать под давлением в отверстие. Ну а так и качественные жидкие гвозди так же давлением в отверстие и все нормально будет.

0
GIP
GIP
Новичок

Регистрация: 13.12.2010

Москва

Сообщений: 19

06.02.2012 в 19:16:36

По всей видимости вы DmKa можете и воду заставить сохранять вертикальное положение. И с давление не переборщите, а то ваш давящий аппарат полбу отдачу даст или три соседних болта вылетят. DmKa делайте как считает правильным, но если я буду прав и вы придете к моим советам отпишите.
Успеха!

0
Dimch
Dimch
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 199

06.02.2012 в 20:31:53

Леруа, Шурупинг ... ехать из-за одного патрона ... Но всё-равно спасибо, на будущее учту.

КАТРАН написал : А анкер следующего размера не проще поставить?

надо в турнике всё еще раз промерять! а вдруг оно опять там разобьется? Я думаю там в плите какой то инородный мягкий материал

GIP, там всего 4! А не по 4 на сторону. Было бы на сторону- вообще бы не парился ) И с лейкой я что-то тоже не понял. Не те масштабы, чтобы раствор вытекал и всё заполнял.

Думаю действительно возьму поксипола, он пожиже разводится и маленьким шприцем с отрезанным концом его туда введу! Точно! Только что идея про шприц пришла!

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

06.02.2012 в 20:48:41

GIP написал : По всей видимости вы DmKa можете и воду заставить сохранять вертикальное положение. И с давление не переборщите, а то ваш давящий аппарат полбу отдачу даст или три соседних болта вылетят.

Читайте внимательно то что пишут другие и тогда Вы начнете понимать счмысл написанного!! Или Вы не понимаете тех банальностей которые я написал? Ну тогда .. увы ......