Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

28.02.2012 в 15:30:45

Добрый день, хочу сделать деревянный пол в квартире, в которой на полу лишь плита перекрытия, без стяжки. В итоге хочется иметь покрытие, обладающее достаточной звукоизоляцией и прочностью = )

В связи с чем есть много вопросов = )) на сколько нужна стяжка?

Покритикуйте такой вариант:

  1. Заделываю щели между плитами и стенами
  2. Гидроизоляция(не 1й этаж) нужна?
  3. Шумоизоляция (АКУФЛЕКС 4мм ?) на весь пол
  4. Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите
  5. Лаги 50x50 мм + пропитка лаг(чем?) с шагом 0.7 - 0.8м, лаги к площадкам не прикручивать?
  6. Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм
  7. Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов)
  8. Половая доска сосна 28 - 30мм
  9. Клей, какой? какие места им промазывать?
  10. Какой стороной стелить доску, пазом к себе или выступом?
  11. Прикручивать шурупами, какой длины?
0
Аватар пользователя
vikto r

Местный

Регистрация: 26.02.2012

Кострома

Сообщений: 8

28.02.2012 в 15:55:37

желательно и площадки и лаги закрепить, что б не было вибраций. шумоизоляция само собой нужна. и я вот лично пол сделал фанерный. на лаги настелил фанеру 18мм, а поверх ее постелил ламинат. ну можно конечно что угодно стелить. по фанере я имею ввиду. так как плоскость получается ровная.

0
Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

28.02.2012 в 16:10:19

с шумоизоляцией понятно, я про гидроизоляцию на плиту перекрытия.

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3250

28.02.2012 в 20:35:55

dragonx написал :

  1. Заделываю щели между плитами и стенами

Да

dragonx написал :

  1. Гидроизоляция(не 1й этаж) нужна?

Нет

dragonx написал :

  1. Шумоизоляция (АКУФЛЕКС 4мм ?) на весь пол

Только под лаги.

dragonx написал : . Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите

Это выравнивающие прокладки...Укладывать чаще.Крепить к плитам НЕЛЬЗЯ-не будет звукоизоляции.

dragonx написал :

  1. Лаги 50x50 мм + пропитка лаг(чем?) с шагом 0.7 - 0.8м, лаги к площадкам не прикручивать?

Лучше Пошире-50*80,50*100.,Шаг 0,5.Любой антисептик.Прикручивать.

dragonx написал :

  1. Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм

По желанию.

dragonx написал :

  1. Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов)

????

dragonx написал :

  1. Клей, какой? какие места им промазывать?

Не надо.

dragonx написал :

  1. Какой стороной стелить доску, пазом к себе или выступом?

В выступ удобнее шуруп крутить(виднее)-длина 60-70мм

0
Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

29.02.2012 в 08:18:53

Vo.V.A., спасибо!

  1. Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов) ????

для того, что бы минвата звукопоглотителя не летела в комнату

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

29.02.2012 в 09:02:56

п.5 и п.8 не соответсвуют друг другу. Для доски 30мм расстояние между лагами- 30-35см. Лаги не прикручивают. Лаги 50х50 при условии, что лежат на полу. Если надо выравнивать, то 50х100 на ребро, подкладки через 50см. Я беру шурупы 4,2х76д. Крутить в шпунт. 4мм- это не шумоизоляция. Не надо питать иллюзий. Первая доска укладывается с прокладками от стены 10-15мм, потом удаляются. И т.д..

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

29.02.2012 в 10:27:28

dragonx написал :

  1. Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите
  2. Лаги 50x50 мм

Если лаги по подкладкам, то 50х50 - нонсенс. 50х100 на ребро - вот это лаги. Но если высоту жалко терять, то хотя бы 50х150 плашмя.

dragonx написал :

  1. Половая доска сосна 28 - 30мм

Тоже как-то скромно. Шатко будет.

Поясню, откуда такие мнения. Много лет живу на полу с лагами 50х150 плашмя и с доской сороковкой. Опыт эксплуатации и ремонта есть. Считаю, что это минимальный минимум. Лаги крепить не надо, их надо просто уложить со всей тщательностью, добротными подкладками добившись абсолютного горизонта и абсолютной устойчивости.

0
Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

29.02.2012 в 10:28:16

Михалыч написал : 4мм- это не шумоизоляция. Не надо питать иллюзий.

да, опечатался, скорее виброразвязка между плитой и будущим полом.

Для поглащения шума

  1. Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм

Профан27 написал : надо просто уложить со всей тщательностью, добротными подкладками добившись абсолютного горизонта и абсолютной устойчивости

из области фантастики для меня, из чего делать подкладки?

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

29.02.2012 в 10:40:02

А чего тут фантастичного-то? Уровень на лагу положить и, гладя на пузырек, подобрать подкладки. Потом уровень поперек положить и соседнюю лагу выровнять по первой. И так далее - уровень вдоль... уровень поперек... уровень вдоль... уровень поперек... Но это так, уж совсем без фантастики. А если некоторый уровень фантастики все же допустить, то не пузырьковый уровень, конечно, а лазерный. ИМХО, идеальный материал для подкладок - ДВП. Легко ломается кусками нужного размера. Оптимальное сочетание жесткости и упругости (служит демпфером).

0
Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

29.02.2012 в 10:47:41

ДВП - оргалит? спасибо за совет. под оргалит гидроизоляцию надо (рубероид?)

Просто выставляешь по уровню поперек, вдоль уходит, выставляешь вдоль, поперек уходит = )

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

29.02.2012 в 11:07:31

dragonx, Отбиваем уровень пола лазеркой, укладываются две крайние лаги, натягиваются 2 шнурки по краям. Выравниваем средние лаги. Затем, аккуратно карандашиком обрисовываем подкладки на будущих местах, переворачиваем лаги и ПРИКРУЧИВАЕМ саморезами подкладки к лагам. Если есть длинные саморезы (это более простой и правильный вариант), то прикручиваем подкладки прямо через лагу. Никуда они в таком случае, и никогда не съедут. Можете использовать ДВП или фанеру.

п.с. Гидроизоляция- на первом этаже.

0
Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

29.02.2012 в 11:30:03

итого получится, что расстояние между лагой и плитой в пределах 1-2 см (в зависимости от неровности пола) при использовании в качестве подкладок ДВП или фанеры?

Еще наткнулся в инете на полимерные Брус (лага) СОСТАВ: Новый суперсовременный материал дерево-пластик (ДП). Дерево–пластик (ДП) представляет собой композиционный материал, состоящий из древесных волокон 55%, полимеров 40%, стабилизаторов и добавок 5%, которые повышают защитные свойства (защита от огня, гниения, грибков, насекомых, ультрафиолета) http://dpk45.ru/index.php?menu_list=13

Кто нибудь такие пользовал?

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

29.02.2012 в 11:42:58

dragonx написал : 1-2 см

Минимальное - толщина 1 слоя используемого подкладочного материала. Максимальное диктуется неровностями пола. У меня было где-то до 3 см, т.к. плиты перекрытия лежат неровно.

Выбор материала - та еще проблема. Материал на пол должен быть идеально сухой. Уж очень проблемно сейчас такой найти. Может, этот самый дерево-пласти и неплох в этом смысле, не знаю, не юзал.

0
Аватар пользователя
dragonx

Местный

Регистрация: 28.02.2012

Москва

Сообщений: 18

29.02.2012 в 11:56:38

и до 3х см, поднимали лагу прокладками ДВП или фанеры?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

29.02.2012 в 14:02:25

dragonx Надо иметь фанеру разной толщины. Подкладки получаются наборные.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу