27.12.2012 в 14:27:36
Панельный дом, 22 этажа. (предположительно И77, ~1989г.р.). Снял старую стяжку и обнаружил сваренные между собой куски арматуры торчащие из плит перекрытия. Сверху на эту арматуру наши предки-строители бросили пару лопат раствора, получились бугры до 5см высотой. Нужно делать новый пол (гидроизоляция, пенопласт, стяжка, наливайка, полимер)... Как быть:
Вот фоточка:
27.12.2012 в 14:43:21
Вы как ребёнок. Голосовалку устроили. Здесь строительный форум, партий здесь не выбирают. Арматуру не вы приваривали и не вам её трогать. Пенопласт то зачем? Никогда бы не применил. Вы попрыгайте по пенопласту. От трёх прыжков в лохмотья превратиться. Если хотите облегчить нагрузку на плиту перекрытия, в помощь керамзитобетон или другие надёжные материалы..
27.12.2012 в 16:02:21
Baся написал :
- Другой вариант.
Есть вариант, прочитайте тему:
27.12.2012 в 16:15:41
Вася, вам с вашими познаниями лучше не прикасаться к полу )
Труд без искусства - Варварство!
27.12.2012 в 17:11:36
Новое поколение, плоды ЕГЭ: думать не могут, соображать могут только методом "выбери 1 правильный ответ из 5".
Baся, арматуру не! резать! ни! в коем! случае! Не обязательно понимать, зачем она тут, достаточно просто запомнить: она тут не просто так, и не по ошибке строителей.
Добавьте в свою голосовалку еще 2 пункта:
Я бы проголосовал за 7.
27.12.2012 в 20:23:33
Профан27 написал : Добавьте в свою голосовалку еще 2 пункта:
- внимательно изучить технологию устройства стяжек и делать грамотно и толково
- забить на технологию и грамотность, нанять вменяемых мастеров.
Правильно, нанять квалифицированных мастеров, и
Юрий-Электр написал : и сделайте нормальную, новую стяжку, без ОПРОСа....
сделать всё как положено. тему с опросом закрыть...
28.12.2012 в 09:53:52
Baся, С какой целью у вас под стяжкой будет пенопласт? Какой пенопласт? Толщина стяжки? Граждане трудящиеся, не судите строго новичка, он здесь совсем не долго, видимо просто воспользовался всеми средствами форума для привлечения внимания к своей теме.
28.12.2012 в 11:41:12
пока опрос идет-выяснится. что Вася уже срезал мешавшее нафиг...вот и все привлечение внимания к теме.
28.12.2012 в 13:04:58
Ничего себе кипишь поднялся :)
Medtech, спасибо!
Пенопласт нужен для звукоизоляции. Вычитал я это на
Профан, вы как самый дерзкий, может объясните мне зачем она там? А то я уже в трех местах отрезал и ничего не случилось! :)
28.12.2012 в 13:37:09
Andrey12 написал : пока опрос идет-выяснится. что Вася уже срезал мешавшее нафиг.
Вы думаете, что шутите?
Baся написал : я уже в трех местах отрезал и ничего не случилось!
Baся написал : может объясните
Может, еще объяснить, почему не следует на красный свет ездить и на рельсах спать? Эта арматура а) создает т.н. диск перекрытия - неотъемлемый компонент прочности многоэтажного дома. - это та, которая между соседними плитами; б) обеспечивает анкеровку перекрытия со стеной.
28.12.2012 в 13:45:41
Baся написал : может объясните мне зачем она там? А то я уже в трех местах отрезал и ничего не случилось!
Это закладные анкера, для связки плит, чтобы они работали как сплошное перекрытие, а не каждая плита по отдельности. Любой дом имеет некоторые подвижки в процессе эксплуатации. Грубо говоря эта связка не дает сильно гулять плите и терять опору под собой, отрезая эти анкера конечно она сразу не упадет, но возникает такая вероятность в последующем, т.к. работать она уже будет независимо от остального перекрытия этажа. В свое время когда работал каменщиком-монтажником, эти связки плит строго принимала комиссия и если что было не так сделано, вздрючивали по 5 число. А вы их резать...:( Поверьте строителям лишняя работа ни к чему и сделаны они не просто так.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
28.12.2012 в 14:24:22
Baся, Молодец хоть спросил, их теперь надо обратно приварить, что бы спать спокойно. Боюсь
Профан27 написал : нанять вменяемых мастеров.
Юрий-Электр написал : сделать всё как положено.
Придут эти мастера и срежут нафиг всё что им мешает и сделают как они полагают, без опросов. Очень уж расплывчаты эти обозначения и очень субъективны.
28.12.2012 в 15:20:56
Резон написал : Это закладные анкера, для связки плит, чтобы они работали как сплошное перекрытие, а не каждая плита по отдельности. Любой дом имеет некоторые подвижки в процессе эксплуатации. Грубо говоря эта связка не дает сильно гулять плите и терять опору под собой, отрезая эти анкера конечно она сразу не упадет, но возникает такая вероятность в последующем, т.к. работать она уже будет независимо от остального перекрытия этажа. В свое время когда работал каменщиком-монтажником, эти связки плит строго принимала комиссия и если что было не так сделано, вздрючивали по 5 число. А вы их резать...:( Поверьте строителям лишняя работа ни к чему и сделаны они не просто так.
При снятии старой стяжки обнаружил такие анкера, изрядно ржавые. Как правильно поступить?
28.12.2012 в 18:47:58
Baся написал : А то я уже в трех местах отрезал и ничего не случилось!
Пока не случилось.....
28.12.2012 в 19:04:16
vrdr написал : При снятии старой стяжки обнаружил такие анкера, изрядно ржавые. Как правильно поступить?
Монтажники сварные соединения и закладные детали раньше (15 лет не работаю на монтаже) обмазывали кузбасслаком для антикоррозионной защиты. Потом заделывали бетоном места сварки. Если проржавели, значит не защищали сварные швы и закладные детали. Если вам не всё равно так и сделайте. Если махнуть рукой, то только Господь Бог знает о последствиях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.