10.09.2013 в 19:57:25

Приветствую уважаемых мастеров! У меня проблем а- следующая. Есть полу-подвал в старом 4 этажном доме, с бутовым фундаментом. Углубление по нижнюю часть фундамента состовляет -1.40 метра по нижний уровень( глина) , бут слабый, каждый день набирается вода по 20см.(откачиваю). Необходимо залить бетонную плиту с двойным армированием с устройством подпорных армированных стен на высоту 1.5 метра.и последующей гидроизоляцией.

Возникли вопросы.

  1. Если подвал теплый и заглубление примерно равное уровню промерзания грунта, то можно ограничится подушкой из щебня или битого кирпича?
  2. Из какой фракции и какой высоты желательно делать подушку, и какое значение это имеет? можно взамен использовать битый кирпич?
  3. Обязательно утрамбовывать виброплитой? или можно использовать дедовский метод-полено?
  4. Если использовать гидро бетон, это может заменить битумную мембрану что бы предотвратить коррозию арматуры с наружной стороны бетонной плиты от приникновения влаги, так как бут весь кривой и вода мешает сделать изоляцию вроде битомной мембраны.
  5. Как лучше анкерится в бут для устройства подпорной стены, чем лучше зацепится?

Сталкивался не раз с монолитом, стяжками , но в старом дореволюционном доме и с водой впервые. Буду очень признателен за толковые советы!!!

0
Аватар пользователя
Юра-сварщик

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

10.09.2013 в 23:37:27

Вася Васёк написал : Сталкивался не раз с монолитом, стяжками , но в старом дореволюционном доме и с водой впервые.

Может попробовать начать с дренажа (водоотведения)?

0
Аватар пользователя
Вася Васёк

Местный

Регистрация: 12.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

11.09.2013 в 00:17:17

Юра-сварщик написал : Может попробовать начать с дренажа (водоотведения)?

Изучал - не получится. Вода там постоянно не зависимо от сезона. Насос установленный в приямке будет перекачивать воду постоянно.

0
Аватар пользователя
Юра-сварщик

Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

11.09.2013 в 00:18:26

Этак и фундамент подмыть можно?.....

0
Аватар пользователя
Вася Васёк

Местный

Регистрация: 12.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

15.09.2013 в 00:14:19

UP

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

15.09.2013 в 07:07:15

Вася Васёк написал :

  1. Если подвал теплый и заглубление примерно равное уровню промерзания грунта, то можно ограничится подушкой из щебня или битого кирпича?

из щебня- да. кирпич -нет.

Вася Васёк написал :

  1. Из какой фракции и какой высоты желательно делать подушку,

х.з

Вася Васёк написал : и какое значение это имеет?

я так думаю, что это дренаж.

Вася Васёк написал :

  1. Обязательно утрамбовывать виброплитой? или можно использовать дедовский метод-полено?

можно полено, конечно) ... дальше непонятно. - непонятно, что такое "бетонную плиту с двойным армированием с устройством подпорных армированных стен", строить собираетесь с какой стороны фундамента , изнутри или снаружи? Какие ещё задачи будут решать бетонные "стены", кроме гидроизоляции?

0
Аватар пользователя
Вася Васёк

Местный

Регистрация: 12.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

16.09.2013 в 23:36:58

Сначала планирую плиту залить, после поставить опалубку и залить стены на высоту уровня тротуара(около 1.5 метра), с внутренней части помещения(изнутри). Стены из старого бута, заливка способствует укреплению по мимо дальнейшего нанесения гидроизоляции, которою необходимо наносить на ровную поверхность... Ну с этим я бoлее - менее разобрался, за исключением целесообразности устройства стяжки 5 мм, поверх устроенной гидроизоляции в два слоя с глубоким проникновением в тело бетона. Рекомендуют сделать, хотя если это не на основе битума, то каким образом можно нанести ей ущерб? не понятно?! Тем более я плитку поверх планирую!!?? Ещё одна дилемма насчёт арматуры! Так как вода прибывает регулярно в помещение, то нет возможности защитить бетонную плиту снизу. Придется сразу заливать на щебень по каркасу, но есть опасения что через Тсать лет арматура в бетоне сгниет и плита треснет!!!? конечно же я буду заказывать бетон с добавками (гидро бетон), но на порядочность поставщиков особо не надеюсь, поэтому подумываю может использовать КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ вместо стальной? новый и неизвестный для меня материал , но в тогда исчезает опасение за згнившую стальную арматуру!!?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

17.09.2013 в 05:49:38

чёто всё сложно так...

Вася Васёк написал : целесообразности устройства стяжки 5 мм, поверх устроенной гидроизоляции в два слоя с глубоким проникновением в тело бетона. Рекомендуют сделать, хотя если это не на основе битума, то каким образом можно нанести ей ущерб? не понятно?! Тем более я плитку поверх планирую!!??

вы правы - это нецелесообразно. Защита нужна только для мембраны(пленки, рулонные битумы и т.п.) . А мембраны ставятся только с наружной стороны. Вам, поскольку гидроизолируете изнутри, можно применять только проникающие составы (типа "пенетрона" и подобные) ... только, вашим способом, жизнь фундамента не продлить, а скорее наоборот...

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

17.09.2013 в 06:10:27

Грэй написал : вы правы - это нецелесообразно.

Если цементная гидроизоляция, то целесообразно, от механических повреждений.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

17.09.2013 в 06:28:58

Рома, имеете ввиду обмазочную? - Она очень прочная. Не слышал, чтобы по ней штукаутрили, каким материалом это выполняется? - она же НЕВПИТЫВАЮЩАЯ) к тому же

Вася Васёк написал : целесообразности устройства стяжки 5 мм,

5 мм - это нонсенс (хоть штукатурка, хоть стяжка). Защита от ногтей Дюймовочки? Уж лучше тогда лишний слой той же гидроизоляци намазать

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

17.09.2013 в 08:17:18

Грэй написал : Она очень прочная. Не слышал, чтобы по ней штукаутрили,

5мин50сек Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

17.09.2013 в 08:49:29

Рома написал : 5мин50сек

Рома, так каким материалом-то штукатурить? ЦПС-ом точно нельзя, и известковой нельзя... гипсовой? - её ...Ну ладно, не знаете - можете не отвечать. Есть у бергауфа специальная штукатурка, верю)))

0
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

17.09.2013 в 12:03:49

Грэй написал : ЦПС-ом точно нельзя

Почему цементную изоляцию нельзя ЦПС. Почему Вы так решили? Вы Бергауфа слушали, что я пятую минуту указал? Если не слушали, тогда читайте. //..покрытие Гидростоп необходимо защитить от механических повреждений с помощью плиточной облицовки, штукатурки, стяжки// Ну и это как бы логично. Пробьется дырочка в изоляции - потечет водичка.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20869

17.09.2013 в 12:33:18

Рома написал : Вы Бергауфа слушали, что я пятую минуту указал? Если не слушали, тогда читайте. //..покрытие Гидростоп необходимо защитить от механических повреждений с помощью плиточной облицовки, штукатурки, стяжки

это просто слова... а какую штукатурку, конкретно? -второй раз уже спрашиваю...

Рома написал : Почему цементную изоляцию нельзя ЦПС. Почему Вы так решили?

а вы сообщения внимательно читаете? ЦПС нельзя(не люблю это слово, а что делать?) - потому что поверхность у гидроизоляции НЕВПИТЫВАЮЩАЯ.

.каким материалом это выполняется? - она же НЕВПИТЫВАЮЩАЯ

0
Аватар пользователя
Вася Васёк

Местный

Регистрация: 12.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 33

23.09.2013 в 06:33:22

Грэй написал : чёто всё сложно так...

Вам, поскольку гидроизолируете изнутри, можно применять только проникающие составы (типа "пенетрона" и подобные) ... только, вашим способом, жизнь фундамента не продлить, а скорее наоборот...

Фундамент из бута с глиной, частично вываливается. Планирую залить плиту с выпуском арматуры под стены, и их залить забурившись предварительно в тело бута. В результате получится монолитная ванна, на высоту 1.5 м.... Не понял насчёт "жизнь фундамента не продлить, а скорее наоборот". Насчёт гидроизол. глубокого проникновения, настораживает если честно. Большое множество материалов, не проверенных временем в наше время, что будет через лет 10-15 непонятно ! Приглашал несколько "спецов" у всех свои разные методы , запутали только ещё больше, кто что советует.
Мне бы"дедовский метод" какой надежный проверенный. Я больше времени трачу на изучение различных материалов и технологий. Как просто было при Союзе строить!!! Материал один, технология одна.

0