Аватар пользователя
hunter88

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

06.12.2013 в 02:55:25

Уважаемые форумчане, перерыв кучу тем на форуме, я так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос. Поэтому решил зарегистрироваться и создать тему. Планирую в квартире делать душевую в строительном исполнении, квартира-новостройка, в сан-узле лежит стяжка. Насчет наличия гидроизоляции под стяжкой не уверен. Буду отгораживать душевую перегородкой из гкл в 2 слоя, остальные две стены будут кирпичные, оштукатуренные плиточным клеем.

Городить кучу пирогов с гидроизоляцией для перестраховки нет никакого желания, хочу сделать гидроизоляцию одним составом под плиткой, но так, чтобы было надежно (например hyperdesmo или litokol hidroflex c применением ленты по углам.

Трап планируется http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1_Advantix_napoljnyje_trapy/Advantix_ssisstjemnyj_rasmjer_100/Trapy_dlja_wannych_komnat/Trap_dlja_wannoj_komnaty_Advantix_Top_2/17935.html (привлекает пропускной способностью), ну или подобный который найду.

Изучил всю документацию viega, но так и не пришел к пониманию как выполнять гидроизоляцию вокруг трапа.

Изначально понравился трап на стр. 6 http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/674786_Brochure_AdvantixTop_RU_net.pdf с ним все ясно и понятно, как раз для моего случая, но в продаже его нигде нет. Отличительной особенностью данного трапа от остальных является наличие какого-то черного состава на чаше, я так понимаю он предназначен для лучшей адгезии с гидроизоляцией.

Собственно вопросы в следующем: 1) Стяжку заливать до уровня чаши или выше нее (если выше, то насколько?). Городить высокий подиум нет желания. 2) Если залить стяжку до чаши трапа, то как выполнить гидроизоляцию стыка чаша/стяжка. Если просто пройтись вышеуказанными составами по чаше, то достаточна ли будет адгезия гидроизоляции к чаше (пластику). Каким материалом заармировать стык трап/стяжка, иными словами какую ленту проложить на месте стыка между двумя слоями гидроизоляции. И не отвалится потом мозайка от чаши трапа если так сделать?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20762

06.12.2013 в 05:29:47

hunter88 написал : 1) Стяжку заливать до уровня чаши или выше нее (если выше, то насколько?). Городить высокий подиум нет желания. 2) Если залить стяжку до чаши трапа, то как выполнить гидроизоляцию стыка чаша/стяжка.

посмотрел картинку, там написано, что для нанесения гидроизоляции служит "фронтальная поверхность" ... 1, стяжку заливать до уровня фронтальной поверхности - так, чтобы стяжка составляла с ней одну плоскость

  1. за пластик гидроизоляция (любая) будет держаться не очень, однако, ваши опасения напрасны.
    • с учетом того что стык стяжка - трап будет неподвижен, то ...можно и сразу плитку клеить; но адгезия плиточного клея к пластику будет всяко хуже, чем через прослойку гидроизолятора. во вторых, Для улучшения адгезии существуют грунтовки по пластику, это грунтовки для окраски красками, но суть таже, применять можно. Но и без этого на всех трапах для лучшей адгезии, фронтальная поверхность не гладкая, а рифлёная . Это если без ленты. 4) Если с лентой. Лента может продаваться в комплекте с трапом, а если нет, то ленту можно использовать любую, с невысыхающим клейким слоем. сейчас в магазинах полно всяких гидроизоляционных скотчей "для герметизации труб" - они прекрасно липнут, и стОят недорого. Только смотрите, чтобы поверхность скотча, обращённая к плитке, была шероховатой, нежирной, чтобы плиточный клей зацепился.
0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

06.12.2013 в 09:16:31

Суть установки и гидроизоляции выбранного Вами линейного и углового трапа от той же Viega - одна и та же. Вот последовательность действий (читайте так же описание к альбому): http://photo.qip.ru/users/prok12/200665025/

0
Аватар пользователя
hunter88

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

06.12.2013 в 22:15:26

Спасибо за помощь!! Еще назрел один маленький вопрос по поводу этой самой гкл перегородки. Собираюсь ее делать на 75 профиле (для возможности встраивания Rapido e). Перегородка не большая, всего 750мм, при этом в ней будет 5 стоечных профилей (с торца 1+1, 2 посередине и 1 у стены). Так вот вопрос:

1) Достаточна ли будет однослойная обшивка ГКЛ при данном кол-ве профилей или все-таки лучше сделать в 2 слоя (при двухслойной толщ. перегородки с плиткой получится около 150мм, что не очень радует в ванной 5м2) 2) Короба под трубы, пространство под ванной, вокруг инсталляции для унитаза - достаточно одного слоя гкл?

Интересует вопрос как будет держаться плитка на однослойной обшивке

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

06.12.2013 в 22:42:23

hunter88 написал : Интересует вопрос как будет держаться плитка на однослойной обшивке

нормально, но лучше сделать двойную по поводу гидроизоляции трапа: http://homemasters.ru/blogs/4/67-dushevoi-trap-viega-gidroizoliatciia/

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

06.12.2013 в 23:19:12

Достаточна ли будет однослойная обшивка ГКЛ

Крайне негативно отношусь к ГКЛ, в мокрой зоне - вообще не приемлю. Для обшивки инсталяции и зашивки стояков ГВС и ХВС - ГВЛв в два слоя на серьёзном стальном каркасе (стальные профили обходятся в копейки).

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

07.12.2013 в 00:00:20

Никакого ГКЛ, рулонная гидроизоляция и слив в вертикальный стояк ниже уровня гидрозатвора.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

07.12.2013 в 00:03:16

AndyMirror написал : рулонная гидроизоляция

у Виеги - по-другому написано )))

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

07.12.2013 в 00:11:18

koris написал : у Виеги - по-другому написано )))

У американцев вообще безшовный винил на всю площадь душевой.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20762

07.12.2013 в 08:18:44

jekasus написал : У американцев вообще безшовный винил на всю площадь душевой.

у американцев всё также как и у нас.. (Я видео смотрел, где американец в ванной комнате набивает пароизоляцию степлером(может и винил, но больше похоже на полиэтилен), а затем по деревянным брускам то ли фанерой, толи ГкЛ-ом, не помню, и плитка на дисперсионный клей).

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20762

07.12.2013 в 08:33:31

hunter88 написал : 1) Достаточна ли будет однослойная обшивка ГКЛ при данном кол-ве профилей или все-таки лучше сделать в 2 слоя

одного слоя достаточно, - при данных размерах перегородки, между профилями будет 750/3=250 мм что сравнимо с размерами керамической плитки (плитка часто даже больше).

hunter88 написал : 2) Короба под трубы, пространство под ванной, вокруг инсталляции для унитаза - достаточно одного слоя гк

короба всегда делаю в один слой , и экран ванны в том числе

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.12.2013 в 08:50:21

1) Достаточна ли будет однослойная обшивка ГКЛ при данном кол-ве профилей или все-таки лучше сделать в 2 слоя (при двухслойной толщ. перегородки с плиткой получится около 150мм, что не очень радует в ванной 5м2)

Откажитесь от перегородки из ГКЛ - хлипкой и боящейся воды - возведите её скажем из силикатных (не газо-!!) блоков толщиной 8см + по 2см на плитку с каждой стороны итого 12см, или из пазогребневых блоков толщиной 8см.

0
Аватар пользователя
hunter88

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 6

07.12.2013 в 19:07:06

Prok12 написал : Откажитесь от перегородки из ГКЛ - хлипкой и боящейся воды - возведите её скажем из силикатных (не газо-!!) блоков толщиной 8см + по 2см на плитку с каждой стороны итого 12см, или из пазогребневых блоков толщиной 8см.

Откажусь. Буду делать в пол кирпича, встраиваемый смеситель Rapido e заложу во время кладки, как раз должен поместиться. Вот только как потом штробить в этой перегородке под трубы к смесителю, чтобы совсем ее не разломать...

По поводу гидроизоляции решил отказаться от litokol hidroflex, как-то не внушает доверия, находил негативные отзывы. Буду использовать Гипердесмо - фирма показалась посолиднее и ее используют для наружнего применения, кровли, и даже покрытия автостоянок.

В руководстве к гипердесмо написано, что для армирования в местах примыканий возможно использование малярных сеток. Хотя на их сайте в тех. документации написано использовать на стыках герметик.. Сплошные разногласия. Возвращаясь к трапу, читал на другом форуме, что адгезия Гипердесмо к пластику не очень, советуют промазать пластик герметиком перед нанесением мастики (речь шла о ПВХ окнах при наружних работах), затем гипердесмо. Сейчас мысли такие:

1) Стяжку и стены грунтовать (гипердесмо, разбавленный ксилолом) 2) Чашу трапа обмазать тонким слоем герметика (Гиперсил) с заходом на стяжку, промазать герметиком стыки стен 3) Первый слой Гипердесмо, с армированием (серпянкой?) стыка трап/стяжка, углы стен 4) Второй слой Гипердесмо 5) Третий слой с присыпкой песком (согласно инструкции)

Как Вам такая последовательность? Права на ошибку у меня нет :) т.к. 6-й этаж

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

07.12.2013 в 22:02:21

Все, отвечу ;)

Грэй написал : стяжку заливать до уровня фронтальной поверхности - так, чтобы стяжка составляла с ней одну плоскость

Стяжка делается на 1 см над трапом, типа "тарелка", в фотках Прока видно прекрасно, у него готовый вариант из металла. Это дренажный сток для воды, влаги, которая проникла под плитку или затирку. И в этой "тарелке" она постепенно просачивается в сам трап. Весь смысл гидроизоляции - не только не пропустить воду, но и по всем в мире технологиям дать ей дорогу в стояк.

hunter88 написал : Трап планируется http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1...p_2/17935.html (привлекает пропускной способностью)

Для него есть дополнительный девайс - http://www.bg-maistor.com/produkti/details/974/хидроизолационен-фланец-за-подов-сифон-viega?pop=0 Где искать на русских сайтах - не знаю, цена около 1200-1400 рублей. Тоесть соединение гидры и трапа произходит через манжет, а манжета и трапа через "шайбу" - механически.

Грэй написал : Я видео смотрел, где американец в ванной комнате набивает пароизоляцию степлером

Не дописал, что на пол только винил, с заступом на стены.

hunter88 написал : встраиваемый смеситель Rapido e заложу во время кладки

Забудем про ГКЛВ, не все умеют с ним работать ;), лучший вариант в этом случае, чем кирпич или ПГП - конструкция из профилей Кнауф и аквапанель. Не надо штробить, не надо штукатурить, все трубы будут спрятаны в перегородке. Материал крепкий, не нужно делать на два пласта с двух сторон.

hunter88 написал : 1) Стяжку и стены грунтовать (гипердесмо, разбавленный ксилолом) 2) Чашу трапа обмазать тонким слоем герметика (Гиперсил) с заходом на стяжку, промазать герметиком стыки стен 3) Первый слой Гипердесмо, с армированием (серпянкой?) стыка трап/стяжка, углы стен 4) Второй слой Гипердесмо 5) Третий слой с присыпкой песком (согласно инструкции)

Как Вам такая последовательность? Права на ошибку у меня нет т.к. 6-й этаж

Гипердесмо -как я понял, это битумная гидра. Делать ей нечего в душе. Ищем двукомпонентные гидроизоляции, Мапей или Изомат, про другие знакомые в России не знаю. На углы => стена - стена и стена-пол изпользуем гидроленту - такую или более известных производителей, манжет на трап и потом спокойно кидаем плитку ;) Все, устал ;) Для инфо - у нас ванных без трапа почти нет, да и как называют в России - строительный душ для нас - обыденость, ванны почти не ставим, затопить соседа, это нонсенс ;)

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.12.2013 в 22:32:42

лучший вариант в этом случае, чем кирпич или ПГП - конструкция из профилей Кнауф и аквапанель. Не надо штробить, не надо штукатурить, все трубы будут спрятаны в перегородке. Материал крепкий, не нужно делать на два пласта с двух сторон.

Аквапанель на основе цемента - на голову лучше ГКЛ, но всё же: опять каркас, из чего? Серьёзный каркас - это не те гипрочные профиля из фольги, а например TECEprofil - http://www.tece.com/en/pre-wall+technology/teceprofil+trockenbau/TECEprofil+Trockenbau_106_17.html Стоимость самой Аквапанели и хороших профилей - кусачая. В общем, кирпич гораздо проще. Заштробить и заложить в него можно что угодно и когда угодно.

Ищем двукомпонентные гидроизоляции

Поддерживаю. Более надёжных по адгезии к цементной или гипсовой основе не видел. Постоянно на форуме рекомендую всем клей для плитки Kerakoll Superflex (двухкомпонентный), который при сплошном нанесении слоем до 1мм является согласно Инструкции супер-гидроизоляцией (проверял!).