Аватар пользователя
serj-47

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Выборг

Сообщений: 50

01.02.2014 в 15:32:06

Северо-западный регион.Новостройка, дом серии 600.11, чуть модернизирован, сдан месяц назад, но отопление со слов застройщика включено с октября.Наружние стены газобетон 320мм+ 50 или 100мм мин.вата+ плитка, т.е. вентилируемый фасад. Снял бумажные обои от застройщика и обнаружил на кухне что одна стена холодная, но не вся, а на протяжении 60см от улицы, дальше теплее.На ощупь она холоднее других торцевых стенв квартире, маляркой приклеил к стене спиртовой градусник, он показал +12градусов, а в помещении +17, за окном -20. Есть ощущение сквозняка от стены, хотя щели отсутсвуют. Шпаклевка по всем стенам от застройщика. В других комнатах тоже есть торцевые стены, на ощупь теплые, и температура там выше в помещении +20. Сейчас рядом с холодной стеной в 10см проходит стояк отопления, но когда поставлю кухню, тепло от него доходить уже не будет.

Какая должна быть температура стены внутри помещения чтобы исключить плесень?

upd. фото, пост #6

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.02.2014 в 15:47:11

Для подогрева стены нужна циркуляция воздуха, тёплый воздух проходя мимо холодной стены отдаёт своё тепло. Если всё заставить мебелью то доступа тёплого воздуха не будет, стена не будет нагреваться, получите то что боитесь, конденсат и плесень.

0
Аватар пользователя
serj-47

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Выборг

Сообщений: 50

01.02.2014 в 17:33:57

И чтоже, не ставить кухню к холодной стене? Не вариант. Какая допустимая разница температуры стены внутри помещения и температуры в самом помещении в чтобы гарантированно избежать плесени? Как определить потенциальные места ее появления через год другой?

0
Аватар пользователя
Игорь608675

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

01.02.2014 в 17:44:27

при 5 гр. и более разницы в температурах воздуха и стены, на стене начинает выпадать конденцат.

0
Аватар пользователя
serj-47

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Выборг

Сообщений: 50

01.02.2014 в 17:55:35

Игорь608675 написал : при 5 гр. и более разницы в температурах воздуха и стены, на стене начинает выпадать конденцат.

У меня как раз 5градусов разница. Пойду к застройщику

0
Аватар пользователя
serj-47

Местный

Регистрация: 28.04.2013

Выборг

Сообщений: 50

01.02.2014 в 20:23:32

Холодный участок отмечен красными линиями:

Как видно на фото ниже, стена вовсе не торцевая, а примыкает к другому зданию. Подозреваю, плохая изоляция шва..

На схеме не отражена пристройка к другому зданию

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

01.02.2014 в 21:02:36

serj-47, подштукатурьте стену 1 см. должно хватить от всех проблем.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.02.2014 в 21:13:56

Игорь608675 написал : при 5 гр. и более разницы в температурах воздуха и стены, на стене начинает выпадать конденц

Это, если в помещении 23, а стена - 18 , то будет вода?

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

01.02.2014 в 21:15:01

Alex-Alex написал : serj-47, подштукатурьте стену 1 см. должно хватить от всех проблем.

она теплее станет?

serj-47 написал : И чтоже, не ставить кухню к холодной стене? Не вариант.

у вас мебель где будет, вдоль всей стены с холодный участком в углу, или там где батарея с окном?

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

01.02.2014 в 21:19:55

vitex73 написал : Это, если в помещении 23, а стена - 18 , то будет вода?

зависит еще от влажности в помещении, точку росы высчитывать по таблицам нужно. Но большая вероятность что

Medtech написал : получите то что боитесь, конденсат и плесень.

если

Medtech написал : всё заставить мебелью то доступа тёплого воздуха не будет, стена не будет нагреваться,

serj-47 написал : через год другой

а может в эту же зиму.

serj-47 написал : Как определить потенциальные места ее появления через год другой?

Углы внизу на наружный стенах, также места где стена холодная, нету обогрева и нету движения воздуха.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.02.2014 в 21:28:42

Alex-Alex написал : serj-47, подштукатурьте стену 1 см. должно хватить от всех проблем.

Не говорите глупости..сопротивление теплопередаче добавленное ничтожно, и не обеспечит и пол градуса..

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

01.02.2014 в 21:28:57

пяпа написал : она теплее станет?

  • от штукатурки - да.
0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

01.02.2014 в 21:32:21

Alex-Alex написал :

  • от штукатурки - да.

гениально, давайте лучше запенопластим внутри.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.02.2014 в 21:32:29

пяпа написал : зависит еще от влажности в помещении, точку росы высчитывать по таблицам нужно.

Это Вы кому объясняете? "По таблицам"- для Вас..Для меня понятно и "без таблиц", что такое возможно при относит. влажности около 80%..Где такая влажность? Отвечу: "..в Улан- Удэ, наверное.."

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

01.02.2014 в 21:55:08

Таблицы - вещь удобная и полезная.... При температуре в помещении +17 и ОВВ 60% (обычная величина для зимы) точка росы - 9.2 градуса. То есть ТС при его +12 на поверхности стены можно особо не опасаться сырости.

При гипотетических 80% - 13.5 град.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу