Необходимо положить цементно-песчаную штукатурку в три слоя в ванной комнате. Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой?
Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке.
Спасибо.
Mebius написал:
Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой?
Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке.
Цемент - класть как только схватится предыдущий слой (2-4 часа), гипс - рекомендуется в 1 слой, или каждый промежуточный слой чесать гребёнкой, ждать полного высыхания и грунтовать.
Mebius написал:
Необходимо положить цементно-песчаную штукатурку в три слоя в ванной комнате. Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой?
Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке.
Спасибо.
Mebius,в чём смысл то,такого способа.толщина что ли большая?или?.думаю если откроете секрет,будет больше рекомендаций.
Mebius написал:
Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой?
Такой же вопрос и по гипсовой штукатурке.
Цемент - класть как только схватится предыдущий слой (2-4 часа), гипс - рекомендуется в 1 слой, или каждый промежуточный слой чесать гребёнкой, ждать полного высыхания и грунтовать.
Евгений Решетников,
Странно, а изготовитель прописывает слой от 5 до 10 мм. С полной сушкой каждого слоя.
Гипс - воздушно-вяжущее, и при толстом слое внутренняя структура получит ложное схватывание.
Микитович написал:
Гипс - воздушно-вяжущее, и при толстом слое внутренняя структура получит ложное схватывание.
:a Вчера был праздник?
Да, гипсу не полезны о-о-очень толстые слои из-за слишком медленного высыхания, но ложное - это у цемента бывает... и у рожениц. :)
:eek: Это или очень старая инструкция... или для Украины своя? На сайте Кнауф для РФ вот этот ПДФ. Там про рекомендуемый слой 5-10 мм нет, только минимальный 5 и максимальный 50 мм. И ещё:
Высыхание слоя 15–20 мм при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %: ~ 7 суток
Если требуется получить на стене более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, волнообразно «причесать» штукатурным гребнем и только после его высыхания, обработать грунтовкой КНАУФ-Грундирмиттель, разведенной водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд. После высыхания грунтовки (мин. 6 часов), нанести второй штукатурный слой.
Т.е. при штукатурке 3-4 см я должен неделю подождать, и только потом нанести второй слой? :swoon
Согласен, что гипс при длительной влажности теряет прочность. Но Кнауф таки гарантирует 2,5 МПа при 5 см, зачем больше? И сцепление слоёв гипса редко бывает идеальным. Так что между возможностью получить отслоение трудоёмким способом и возможностью несколько ослабленного слоя штукатурки на толстом месте (а зачем на толстом месте высокая прочность?) я выберу второе.
Микитович написал:
Гипс - воздушно-вяжущее, и при толстом слое внутренняя структура получит ложное схватывание.
:a Вчера был праздник?
Да, гипсу не полезны о-о-очень толстые слои из-за слишком медленного высыхания, но ложное - это у цемента бывает... и у рожениц. :)
psnsergey, Шаббат шалом был, а так добавить нечего - ротбанд еще никого не подводил и даже прощает форменное издевательство над инструкцией - прилипает как глист ко всему. Куда им не капни случайно - стекло, подоконник, сильно пыльный пол - через день-два нужен хороший скребок чтоб оторвать. И не дай бог, правило, мастерок или шпатель сразу не отмыть от него - с мясом потом выдирать только. Но слой от 2 см может сохнуть долго, факт, особенно когда погода дождливая. И трещиностойкости на стыках панелей нет, всегда треснет. Но ее никто от штукатурки и не ожидает.
Mebius написал:
Необходимо положить цементно-песчаную штукатурку в три слоя в ванной комнате. Дожидаться полного высыхания каждого слоя, или каждый последующий ложить на схватившийся полусырой?
psnsergey написал:
Это или очень старая инструкция...
Они эти требования регулярно меняют и переписывают. Толщина на стену ограничена текучестью материала и удобством работы, а не "ложными схватками"
Слой до 10мм может быть про потолок, было у Кнауфа такая заморочка. В реальности, можно и больше при дополнительных манипуляциях: сетка, фибра.
Подскажите пожалуйста, можно ли оштукатурить откосы окна Волма-слой за один раз если толщина штукатурки будет до 10 см. В основном такая глубина идёт полосой где выдраны старые деревянные рамы, но рядом есть не тронутый слой старой штукатурки, неплохо держащийся.