При установке нового окна на кухне выломала т.н. хрущевский холодильник. За ним корявая стенка в полкирпича. Подскажите технологию утепления этой ниши. Что планируется: столешница и подоконник - единое целое, в углу около окна угловая мойка, ширина столешницы у окна не больше 60 см, столешница сходит к краю окна на ноль. Имеются материалы: не помню названия - синий вспененный полиэтилен, достаточно плотный, толщина 1.5см, фольгированный с одной стороны; дюбели для крепления теплоизоляции 90х50.

Как выровнить стену и закрепить утеплитель, хватит ли его толщины, утеплять ли им низ ниши, как оформить стык столешницы снизу?

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.08.2007 в 22:41:31

Если Вам эта ниша нужна, то можно оштукатурить, можно гипсокартон на клей. Для утепления наружной стены нужно использовать пенопласт 50 мм. на клею без дюбелей. Потом поверх пенопласта гипсокартон на клею. Боюсь. подоконник со временем прогнется. Я б туда метал. конструкцию из квадратной трубы с полочками водрузил. Была бы опора для подоконника.

0
solo
solo
Резидент

Регистрация: 10.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 2190

13.08.2007 в 06:44:12

Я в свое время утепляла такую нишу пенопластовыми потолочными панелями на клей. Но у меня стенки относительно ровные были. А ваши надо сначала штукатурить. Можно и вашу теплоизоляцию поверх штукатурки, но потом же нужна еще какая-то отделка... например пластиковые панели или гипсокартон. Кстати, в случае гипсокартона можно и не штукатурить.

1
наследник
наследник
Местный

Регистрация: 18.08.2006

Обнинск

Сообщений: 115

13.08.2007 в 09:07:21

у себя на кухне заделал просто заподлицо со стеной. заделал отрезком двери шкафа. толщина, правда, этой двери 22 мм, а не нынешние 18 мм. и внутри не дсп, а сплошные склееные доски, покрытые фанерой. шкаф был старорежимный еще. так что получилась прочная переборка. внутрь полости не закладывал ничего. смысл простой: теплопроводность воздуха низкая, а расстояние от наружной стены до этой переборки около 30 см. только сквозную дыру заделал. была зима 2 года назад конкретная, так вот при -30 на ощупь эта переборка не холоднее кирпичной стены.

0
Bad
Bad
Местный

Регистрация: 17.12.2005

Владимир

Сообщений: 892

13.08.2007 в 09:46:36

Палецкий +1. Пенопласт советую XPSю.Толщина 50 минимум. Вся эта синяя вспененка-слабое утепление.Под подоконник квадратную трубу или уголок обязательно. Если там будет мойка, утеплять надо серьезно, иначе прихватит трубы зимой, хватите лиха. Берегите себя.Бад

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.08.2007 в 10:41:55

Всем: Да, ниша нужна. За счет нее хочу чуть-чуть увеличить рабочую зону - подоконник превратить в столешницу и сделать шкафчик. Столешницу хочу сделать из фанеры и выложить плиткой (вместе с фартуком). Лежать она будет на шкафчиках - может не прогнется? Заменить утеплитель на пенопласт - принято с удовольствием, а то про полиэтилен ломала голову, как его такой мягкий крепить. Имеющиеся дюбели (http://tutteplo.ru/images/dubel5.jpg) подойдут, или нужно другие? Клеить на жидкие гвозди? В позапрошлую зиму "холодильник" еще не был демонтирован, но картошка на полу в противоположном углу замерзла. но и шкафчик там был дохленький...

Вот еще одна тема по моей кухне - (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38381)).

Схему желаемого прикладываю.

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.08.2007 в 13:44:52

...дюбеля хороши, но для Вашего случая они не нужны. Только клей для пенопласта (сухая смесь в мешках) и пенопласт. Выровнять боковые стенки можете с помощью наклеивания кусков пенопласта в плоскость стены. Штукатурка будет дольше сохнуть на таких слоях. Финишным слоем во всех трех стенках ниши будет ГКЛ на том же клею и шпаклевка. ....5 часов работы

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124341

13.08.2007 в 13:50:50

2maria_sam Будет под окном батарея или нет?

0
zveRR
zveRR
Местный

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 172

14.08.2007 в 08:00:44

у меня - ЭППС 3 см, установлен враспорку со стенами, стыки после пропенены. Сверху сквозь ЭППС обшито гипсокартоном, соединение саморез/пробка. В вашем случае - ГВЛ.

0
Работяга
Работяга
Новичок

Регистрация: 22.01.2006

Пермь

Сообщений: 95

14.08.2007 в 08:56:06

Еще способ стена ППС 50мм, а в проем вставлен шкафчик из ЛДСП заказанный у мебельщиков, фиксируется тоже на пене.

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

16.12.2009 в 11:46:03

Хочу утеплить, а заодно и модернизировать хрущевский холодильник (ХХ). Хочу вытащить ХХ (он сделан из 12 мм фанеры), утеплить, вставить обратно и сделать нормальный фасад ХХ.

Про "утеплить" смотрел здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38382

Сейчас стоят пластиковые окна. ХХ сохранил в первозданном виде. При -27°С на улице - на кухонном окне внизу конденсат. Поверхность ХХ и внутри ХХ мороза не наблюдается. Подоконник пластиковый непосредственно под окном - холодный. Подозреваю, что при установке подоконника пространство под ним плохо утеплено.

У кого есть идеи, опыт. Можете поделиться?