Аватар пользователя
mdog

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 92

10.11.2009 в 23:23:01

Доброго времени суток! Прошу подсказать как осуществляется подключение указанной техники. Звонил в мосгаз, сказали, что нужно переваривать подводку газа для установки второго крана. Кухня вся полностью собрана и использовать сварку не представляется возможным. Почему нельзя к сушествующему крану привернуть трайник и от него подключить каждый из приборов. И еще как правильно выполнить электрическое подключение данных приборов? Кабель выведен непосредственно в нишу для техники.

0
Аватар пользователя
kopaliny

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Москва

Сообщений: 674

11.11.2009 в 00:04:14

Нельзя, потому что не положено по нормам. Если у Вас 2 прибора - панель и духовка, то к каждому должен быть свой отвод от трубы. Использование тройников не допускается. Но если Вы вызовете мастера из Мосгаза, а потом при личной встрече объясните, что Вам нужно, то он за денежку всё сделает. Но Ваша безопасность на Вашей совести. Именно поэтому мы себе взяли духовку электрическую. В нашей квартире (надо было перенести газовую колонку из кухни в ванную) ребята из Мосгаза переваривали стояк, не отключая газ... Только попросили уйти из кухни, чтобы мы не нервничали, глядя на их работу:a
А розетку для питания панели и духовки обычно делают на стене за шкафчиком для встроенной духовки на высоте ок.8-10 см от пола. Нам так рекомендовал замерщик кухонный. Вилки вставляли, лежа на полу:) Потом закрыли цоколем просвет между шкафчиками и полом. Вынимать из розетки кабель ведь не часто Вам понадобится:)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.11.2009 в 00:20:23

mdog написал : Почему нельзя к сушествующему крану привернуть трайник и от него подключить каждый из приборов.

Такой закон. Обсуждать его нет смысла

mdog написал : как осуществляется подключение указанной техники.

..ставьте тройник и подключайте ..других вариантов нет. Только тройник купите потолще, не такой, что в руках разваливается. Шланги рекомендую Филл-газ от испанской фирмы Матэ. Там установлена диэлектрическая вставка.

mdog написал : как правильно выполнить электрическое подключение данных приборов?

На духовку от щита следовало вывести отдельный кабель, сечением не менее 2,5мм.кв. и отдельный автомат. На кабель от щита ставите розетку с заземлением, на кабель духовки ,варочной поверхности ставите вилки с заземлением. Тройники не допустимы ..на крайняк двойная розетка

0
Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

11.11.2009 в 10:00:58

kopaliny написал : к каждому должен быть свой отвод от трубы

А когда переварят, разве это не будет тот же тройник, только на сварке? Даже если отводы будут на разной высоте, центральная труба все равно одна и кран все равно должен находиться ДО отводов.

Недавно приходили с проверкой - главное требование, чтобы кран находился ДО сгонов, соединений, муфт и прочей химии, которую крутят жильцы. А после крана делай что хочешь.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

11.11.2009 в 10:32:46

Гело написал : А когда переварят, разве это не будет тот же тройник, только на сварке? Даже если отводы будут на разной высоте, центральная труба все равно одна и кран все равно должен находиться ДО отводов.

Не надо перевирать. До крана все соединения должны быть сварные. Это раз. Два - каждый потребитель должен перекрываться индивидуальным краном. Всё. А так, сваркой - хоть тройник, хоть крестовина.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

11.11.2009 в 10:35:00

Гело написал : Недавно приходили с проверкой - главное требование,

не забывайте, что мы теперь в разных государствах (как это ни прискорбно). Так о чём говорить, если в каждом городе у горгаза свои заморочки. Но ПРАВИЛА соблюдаться должны.

0
Аватар пользователя
kopaliny

Местный

Регистрация: 22.08.2009

Москва

Сообщений: 674

11.11.2009 в 11:10:51

Палецкий написал : На духовку от щита следовало вывести отдельный кабель, сечением не менее 2,5мм.кв. и отдельный автомат. На кабель от щита ставите розетку с заземлением, на кабель духовки ,варочной поверхности ставите вилки с заземлением. Тройники не допустимы ..на крайняк двойная розетка

Может, я ошибаюсь, но это совет для электрической духовки. Если панель и духовка газовые, то электричество там только для освещения духовки и электроподжига газа. Требования, наверно, не столь мощные.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.11.2009 в 18:49:12

kopaliny написал : это совет для электрической духовки.

Вы совершенно правы :) ...но! Представьте себе, какая будет засада, если по разным причинам(хотелкам) надо будет заменить газовую духовку на электрическую. Получится два варианта: подключение 3,5кВт в 1,5мм.кв.кабель(жди пожара) и вариант с прокладкой нового кабеля (инфаркт миокарда). ...поэтому, запитку кухонной техники надо предусматривать кабелем 3Х2, 5 мм.кв.

0
Аватар пользователя
mdog

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 92

12.11.2009 в 07:19:52

Ну так всеже! Если мастер подет на нарушение и поставит тройник после крана, это большой криминал? К кому будет притензии к устанавливающей организации? или всеже нужно разбирать кухню и звать сварщиков?

0
Аватар пользователя
levian

Местный

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

12.11.2009 в 09:30:51

Есть вариант дуру включить - поставить после шакрового крана резьбовой тройник и на тройник ещё два шаровых крана... получится, что кран есть на каждый потребитель и, при этом, кран стоит на приваренном отводе от стояка... если вся эта чудесатость будет не на виду, то может в случае чего спишет часть вины... тьфу-тьфу-тьфу

0
Аватар пользователя
musar

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Москва

Сообщений: 99

12.11.2009 в 09:31:13

2 mlog Вам уже все сказали, чего еще надо? Хотите по правилам - вызывайте мастеров из мосгаза, они поставят второй кран и приварят тройник.Выйдет порядка 5 тыр (без материалов) или больше. Хотите без гемора, разрушений и бесплатно - вкручивайте тройник в штуцер духовки и присоединяйте к нему ВП и газовый кран сильфонами. Рекомендации по выбору материалов вам г. Палецкий выдал.

0
Аватар пользователя
ferchasf

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 55

28.11.2014 в 11:42:27

Палецкий написал : Только тройник купите потолще, не такой, что в руках разваливается. Шланги рекомендую Филл-газ от испанской фирмы Матэ.

А подскажите пожалуйста какой конкретно тройник? в каком магазине лучше брать (леруа нормально?) и из какого материала? Мне продавец в Леруа сказал , что тройник должен обязательно быть из черного метла?

0
Аватар пользователя
archy-

Местный

Регистрация: 23.02.2012

Москва

Сообщений: 218

02.12.2014 в 13:23:43

Делаем ремонт в пятиэтажке, там газ. решили купить раздельные панель и шкаф. МОЗГАЗ: от 16 тыс.руб. за вварку второго крана.:cool: Задумался об альтернативе: качественной, но более бюджетной.

Что посоветуете? как в идеале тройник, какие подводящие гибкие шланги?

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

02.12.2014 в 15:56:17

archy- написал : как в идеале тройник

Вы правильно ли поняли? Тройник не может быть "в идеале" - потому, что это нарушение норм.

archy- написал : качественной, но более бюджетной.

  • электродуховка.
0
Аватар пользователя
Omega717

Местный

Регистрация: 29.11.2014

Москва

Сообщений: 71

02.12.2014 в 18:24:59

mdog написал : Ну так всеже! Если мастер подет на нарушение и поставит тройник после крана, это большой криминал? К кому будет притензии к устанавливающей организации? или всеже нужно разбирать кухню и звать сварщиков?

Претензии будут к вам. С мастерами можно попытаться договориться, но будьте готовы что сумму могут зарядить вообще от фонаря. У меня на одном из ремонтов за замену шарового крана без отключения газа попросили 15000!!!!. Не нравится иди и меняй сам

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.