Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

01.12.2020 в 20:59:01

Ага, набьют рыло, а потом говорят так и было. :D

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10025

01.12.2020 в 21:58:06

morfua написал: Стена, с такими штробами стоит уже полгода.

Маячки гипсовые поставьте, увидите как она стоит. Такие, которыми трещины в зданиях контролируют. Арматура в сантехкабинке работает на растяжение. Вы ее сейчас используете на сжатие. Это нерасчетная нагрузка, поведение непредсказуемо.

morfua написал: bc----, после прокладки труб, штробы будут заштукатурены, все будет как и раньше. Нечему тут складываться или плитку рвать.

Коэффициент теплового и влажностного расширения штукатурки и материала кабинки разный. Надо постараться подобрать совпадающий по характеристикам. И такие открытые дефекты должны заделываться напрягающим материалом (коэффициент усадки при застывании не меньше единицы). Штукатурка не предназначена для работы на сжатие. Если уж говнякать, то подрезками из ПГП на клее для ПГП. Там хоть расчет идет на сжатие и предназначены материалы для возведения стен. В принципе гипс гипсом по гипсу должен дать монолит.

Сквозняков не замечали между кабинкой и стенами?

0
Аватар пользователя
remot

Местный

Регистрация: 29.04.2009

Москва

Сообщений: 6068

02.12.2020 в 08:19:38

+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/

0
Аватар пользователя
morfua

Местный

Регистрация: 28.06.2015

Москва

Сообщений: 39

04.12.2020 в 10:14:05

Мишутк написал:

morfua написал: Стена, с такими штробами стоит уже полгода.

Маячки гипсовые поставьте, увидите как она стоит. Такие, которыми трещины в зданиях контролируют. Арматура в сантехкабинке работает на растяжение. Вы ее сейчас используете на сжатие. Это нерасчетная нагрузка, поведение непредсказуемо.

morfua написал: bc----, после прокладки труб, штробы будут заштукатурены, все будет как и раньше. Нечему тут складываться или плитку рвать.

Коэффициент теплового и влажностного расширения штукатурки и материала кабинки разный. Надо постараться подобрать совпадающий по характеристикам. И такие открытые дефекты должны заделываться напрягающим материалом (коэффициент усадки при застывании не меньше единицы). Штукатурка не предназначена для работы на сжатие. Если уж говнякать, то подрезками из ПГП на клее для ПГП. Там хоть расчет идет на сжатие и предназначены материалы для возведения стен. В принципе гипс гипсом по гипсу должен дать монолит.

Сквозняков не замечали между кабинкой и стенами?

Мишутк, тяга действительно есть, особенно чувствуется когда сосед сверху покурит, все у нас через эти дыры.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10025

04.12.2020 в 22:01:44

morfua написал: Мишутк, тяга действительно есть, особенно чувствуется когда сосед сверху покурит, все у нас через эти дыры

Значит потоки воздуха между основными стенами и сантехкабинкой стены будут менять температуру стен, значит велика вероятность гуляния кабинки по швам. Если не повезет с материалом, получите трещины вдоль ваших разрезов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

04.12.2020 в 23:00:51

залитой наподобии гипсовой смеси.

Это ГЦПВ - гипсо-цементно-пуццолановое-вяжущее. По сути - гипсобетон - достаточно прочный и более водостойкий, чем гипс. Но менее прочный и влагостойкий чем обычный бетон. Из него же - блоки вентшахт.

Заделка гипсовой смесью прокатит ... до поры. но в случае потопа сверху - поплывет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу