Simbaka
Simbaka
Новичок

Регистрация: 16.07.2021

Троицк

Сообщений: 7

16.07.2021 в 15:29:12

Нужна платная консультация по водоснабжению Rehau

  • Какую трубу использовать - flex или stabil? Тёплого пола и подобного нет и не будет.
  • Какого типоразмера? Отвод от ХВС и ГВС - 15
  • Какие комплектующие нужны, кроме коллекторов, труб, водорозеток и кронштейнов к ним?
  • Правильно ли я понимаю, что, если мне надо 7 потребителей холодного и 4 горячего водоснабжения, то парный коллектор рехау мне не подойдёт? Они бывают только парными?
  • Стояки ХВС и ГВС у меня разнесены по разным стенам, расстояние между ними около 70 см. Соответственно, коллектор ГВС будет подключён справа, а ХВС - слева. Для коллекторов рехау такое подключение невозможно? Какие коллекторы тогда использовать?
  • Нужен ли вообще коллектор, если стояк оцинкованная сталь 1 дюйм, отвод после счётчика - 1/2 дюйма? Если нужен, то какой? 3/4 вход через переходник, 1/2 (рехау 16х2.2) выход? Давление нормальное, на недостаток воды в потребителях не жалуюсь.
  • Из какого материала использовать водорозетки? бронза (RX) или латунь (MX)? Разница в цене почти в 2 раза.
  • Где в Москве можно купить трубы и комплектующие с нормальным соотношением цена/качество/сервис? Чтобы не приобрести подделку. Цена на 1м рехау флекс - видел от 115 до 400 руб за метр.
  • Нужна ли теплоизоляция или гофра для труб водоснабжения? На фотографиях сплошь и рядом синие и красные трубы.

Пишите в ЛС, если есть интерес, с указанием стоимости и контактного телефона (желательно с ватсапом)

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

16.07.2021 в 16:12:01

Simbaka, Пан сам будет делать разводку водоснабжения и пресс Рехау купит?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

16.07.2021 в 22:32:30

Hitgher написал: Simbaka, Пан сам будет делать разводку водоснабжения и пресс Рехау купит?

Hitgher, вы о чем? любое оборудование доступно в аренду по приемлемым ценам не нужно играть на лоха :mad:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.07.2021 в 06:38:59

Simbaka, Можно заказать проект водоснабжения с учётом количества потребителей и устанавливаемого оборудования. Есть услуга готовый щит. Только навешивание и подулючаете магистрали воды и потребители. Тут от пожеланий и кошелька зависит.

0
Simbaka
Simbaka
Новичок

Регистрация: 16.07.2021

Троицк

Сообщений: 7

19.07.2021 в 16:47:33

Hitgher написал: Simbaka, Пан сам будет делать разводку водоснабжения и пресс Рехау купит?

Hitgher, пану надобно сначала узнать, сколько это всё будет стоить и насколько целесообразно для имеющихся входных данных.

0
isegals
isegals
Новичок

Регистрация: 22.02.2021

Москва

Сообщений: 54

14.08.2021 в 22:02:44

также самая проблема, сварщик наварил отводы и накрутил отсечной кран Бугатти на 1/2 дюйма, соответственно труба отвод ду 15. Хотел делать коллекторную разводку, но смущает тот же вопрос что и у топикстартера имеет ли смысл? хотел делать на трубе рехау стабил, коллекторы фар, фитинги/гильзы латунь и инструмент в аренду. Хотел поставить компенсаторы гидроудара. Может лучше переварить отводы? Есть и другие вопросы по подбору и стыковке всего необходимого как у топик стартера.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

15.08.2021 в 04:51:41

isegals, Потребителей сколько и какие? 1/2 дюйма обычно хватае. На ванную и тропический душ Рехау диаметром 20 делайте, на остальное 16.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.08.2021 в 22:30:48

isegals написал: также самая проблема, сварщик наварил отводы и накрутил отсечной кран Бугатти на 1/2 дюйма, соответственно труба отвод ду 15. Хотел делать коллекторную разводку, но смущает тот же вопрос что и у топикстартера имеет ли смысл? хотел делать на трубе рехау стабил, коллекторы фар, фитинги/гильзы латунь и инструмент в аренду. Хотел поставить компенсаторы гидроудара. Может лучше переварить отводы? Есть и другие вопросы по подбору и стыковке всего необходимого как у топик стартера.

isegals, если на давление воды не жалуетесь, то 1/2д достаточно и какие водосчетчики будете использовать, с каким подключением? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.