ГОРНЯК 46 написал :
травит....травит

ну так колпачок закрути наглухо

витаон закрутил..но через него всеравно травит..я думаю...надо поменять золотник..интересно какой там стоит??

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

ГОРНЯК 46 написал :
всеравно травит

кусок резиночки туда подожмёт или колпачок с авто. там резинка на дне колпачка

витаон написал :
там резинка на дне колпачка

всем привет. ну что - дела такие - утром давление было как и вчера 1,7.. в обед тоже 1,7...сейчас тоже 1,7...не падает..и надеюсь не упадет. да - на рб накрутил колпачек с прокладкой..совдеповский...надеюсь что пропускать не будет.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

ГОРНЯК 46 написал :
1,7.. в обед тоже 1,7...сейчас тоже 1,7

ну и слава богу. что так разрешилось

ГОРНЯК 46 написал :
утром давление было как и вчера

Эх жаль ночной ремонт сорвался..

ГОРНЯК 46 написал :
надеюсь не упадет

Во,во мы че зря всю ночь переживали.

касимов написал :
Во,во мы че зря всю ночь переживали.

парни, всем спасибо.

все привет
и вопрос теперь такой - прихожу на обед..а на котле 6P2 - что за фигня?? сбросил предупреждение..запустил - заработал..но с какием то странным шумом..не обычным.
думаю что это - а это что-то с выпуском газом. думаю - скорее всего прессостат - открыл котел..посмотрел - вроде все норма..думаю - ну раз залез надо вытереть пыль - вытер..собрал крышки котла...запускаю...слышен шум вентилятора, но горелка не запускается!!... и предупреждение 6P1 !! да что такое??? ))) разбираю крышки - смотрю -и что вижу - пока вытирал пыль снял случайно трубку , которая соединяет вентилятор с прессостатом. поставил трубку - все работает!
а теперь вопрос - что такое 6P2 ????

я надеюсь это не в плате котла что-то с релюшкой вентилятора)))) а то говорят в ней бывает причина..что-то там залипает))

Регистрация: 02.11.2012 Чебоксары Сообщений: 9

Подскажите и мне, пожалуйста, с настройкой котла. Baxi 24 f, площадь квартиры 42кв.м. Три радиатора алюминиевых, 30 секций, трубы - полипропилен 25-ка. Тактовал котел жестко - 1.5 минуты работает, 3 отдыхает. Сейчас установил простенький механический термостат baxi, режим котла изменился на 15мин греет, где-то час отдыхает. Температура СО выставлена на 75гр. Расход газа около 6-8 кубиков в сутки. Думаю, при понижении температуры на улице до -25, жрать газу будет немеряно (дом старый, дует изо всех щелей, хоть и утеплял). Читал на сайте Бакси, что при небольшой площади отопления следует уменьшить мощность котла программно и плюс резистором на плате. Как я понимаю, просто прикрывать газовый вентиль не стоит. Программно выставлял мощность до 5%, расход газа увеличивется - нагревает то дольше. В самом котле видел вентиль под крестовую отвертку красного цвета, это ли резистор? Подскажите?

ГОРНЯК 46 написал :
я надеюсь это не в плате котла что-то с релюшкой вентилятора)))) а то говорят в ней бывает причина..что-то там залипает))

нашел описание кодов
[

]()
походу дело было либо в не плотно надетой трубке от вентилятора к прессостату..либо дело в реле вентилятора на плате ((

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Androno, сделайте доброе дело себе и котлу - не лезьте в него. Термостато для Ваших целей достаточно. Поверьте.
Желаете вытянуть из котла больше экономичности - поставьте еще внешний (уличный) датчик.

Androno написал :
Подскажите и мне, пожалуйста, с настройкой котла. Baxi 24 f, площадь квартиры 42кв.м. Три радиатора алюминиевых, 30 секций, трубы - полипропилен 25-ка. Тактовал котел жестко - 1.5 минуты работает, 3 отдыхает. Сейчас установил простенький механический термостат baxi, режим котла изменился на 15мин греет, где-то час отдыхает. Температура СО выставлена на 75гр. Расход газа около 6-8 кубиков в сутки. Думаю, при понижении температуры на улице до -25, жрать газу будет немеряно (дом старый, дует изо всех щелей, хоть и утеплял). Читал на сайте Бакси, что при небольшой площади отопления следует уменьшить мощность котла программно и плюс резистором на плате. Как я понимаю, просто прикрывать газовый вентиль не стоит. Программно выставлял мощность до 5%, расход газа увеличивется - нагревает то дольше. В самом котле видел вентиль под крестовую отвертку красного цвета, это ли резистор? Подскажите?

АлексМакс, вам все верно сказал, по большому счёту...

Полезно еще выставить мин и макс давление в котле на горелках по манометру, но при небольшом отклонении давления газа в подающей магистрали от нормы, это даст не сильно большую экономию. И делать это должен желательно специалист. Можете и сами, но под Ваш страх и риск. Никто же не знает Вашу опытность и аккуратность... Максимальную мощность не стоит уменьшать ниже 30% ибо падает КПД и растет расход газа. Комнатный термостат совместно с датчиком уличной температуры - наилучшее решение, как Вам уже и писал АлексМакс.

Никаких резисторов Вам крутить не надо. Если бы было всё так просто! Крутанул резистор и расход газа уменьшился втрое!

Не сочтите за обиду, но если Вы хотите сами стать спецом по наладке котлов, то Вам нужно очень и очень много читать и изучать. Если Вы считаете это правильным по затраченному времени - то всё в Ваших руках.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ГОРНЯК 46 написал :
нашел описание кодов
[

]()
походу дело было либо в не плотно надетой трубке от вентилятора к прессостату..либо дело в реле вентилятора на плате ((

всем привет
кто подскажет где и как найти и купить эту чудо трубку - каталожный номер может кто знает?
у меня она с одного конца начала рваться-тот конец, который на вентилятор одевается начал рваться.и держится ели ели. походу из-за него и выскочила ошибка 6р2.


пост 1705

всем привет
конец трубки, который начинает рваться замотал изолентой..пока работает. купил конденсатосборник (код 65104623), но он не тот.купил составной-он не встает по размерам-колба слишком большая..и такое ощущение, что не хватает одной трубки
[

]()

[

]()

[

]()

буду искать конденсатосборник-паук..как у меня родной

всем привет. поспрашивал у дилеров запчастей-ни у кого нет конденсатосборника такого как у меня ... есть только у всех такой, который я купил.. но у него колба большая..не помещается.
решил сделать так - взял силиконовую трубку и соединил прессостат с турбиной.
должно быть все гут.

Здравствуйте!!! Помогите разобраться в правильности работы СО:
Есть новая (1 мес) закрытая двухтрубная СО,дом два этажа (1эт-13радиаторов (аллюминий и керми), 2эт-9радиаторов(керми)) , котел baxi slim, насос grungfoss 25-80) ,все радиаторы с боковым(по диагонали) подключением без термоголовок, воздухоудалители на обвязке и в верхней точке системы,на всех радиаторах маевские ,давление в РБ-0.8бар, в систему залили (вода) до 1 бар ,в рабочем состоянии давление в системе от 1.1 до 1.3бара.

1-Когда запустили систему трубы и радиаторы "журчали" (воздух -что в общем то логично) ,затем система успокоилась но с радиаторов (2го этажа) раз в 2 дня по сей день спускаю понемногу воздуха --так и должно быть ???

2-Котел с начало работал в такт по 5-8 мин, в связи с чем поставил комнатный термостат -теперь такт 20 мин греет\ 30-40 стоит (что устраивает)- но возник другой вопрос : когда система встала после цикла нагрева (+насос 3 минуты) то запуск следующего цикла мне кажется шумным т.к. при старте слышу движение воды в системе(как сдвиг) и резонируют(1-3 сек) некоторые поджатые краны подачи ( 2го этажа) --в связи с этим и паника --правильно ли работает система и не нагружает ли систему запуск с "нуля" при каждом цикле( не лучше ли будет увеличить выбег насоса -чтоб система не вставала) ???

3-Т.к. при прогреве дома оказалась большая разница температур этажей, батареи 2ого этажа пришлось поджать так что батарея за цикл прогревается только сверху (низ батареи теплеет) в противном случае жара--нормальный ли это режим для батарей??

4-Сейчас в системе 3 контура (левый и правый 1го этажа и 2ой этаж одним контуром в лево и право)---что можно модернизировать в системе чтоб на контур 2го этажа подавалось в 2раза меньше тепла чем на первый??? ( сейчас с поджатыми радиаторами при дневном проветривании 26-27 градусов при 22-23 на 1ом этаже)

tranzit

  1. Не должно быть. Или водород из-за НЕ нейтральной среды теплоносителя, или система худая, и Вам приходится её постоянно "подпитывать".
    1. Более 5 мин выбега, при наличии комнатного термостата не имеет смысла.
    2. Нормальный.
    3. Поставить на радиаторы термоклапаны с термоэлементами (термоголовками), на обратке радиаторов должны быть установлены запорно-балансировочные клапаны ( в любом случае).
  1. Температура в доме 26-27 градусов - вредна для здоровья, если Вы не негр или островитянин-каннибал с Тихоокеанских архипелагов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В том то все и дело что подпитки не делаю вообще -давление в норме и стабильно.
водород может быть так как воздух из системы имеет выраженный неприятный запах-это временно или надо бороться?
о клапанах я думал но крайняя батарея в спальне а ее как я понимаю нельзя душить-байпаса то нет. Я думал контур второго этажа сделать независимым под отдельный насос- может так проще балансировать систему?
а температура да тяжелая -открытые окна в -10 не сильно спасают.

проверил сегодня зажигалкой воздух из маевского и правда водород (горят "газики" -сине-желтым огнем) значит как я понимаю проблема в аллюминевых радиаторах --так и что посоветуете делать и насколько это вредит новой системе отопления ???

tranzit Больше зажигалкой не пробуйте. Фиг его знает, какие у вас трубы на кислородопроницаемость. А то будет пара литров кислородоводородной смеси в радиаторе - рванет так, что граната.
Или вода имеет щелочную реакцию (купите в аптеке лакмусовые бумажки и померяйте кислотность). Или радиаторы очень уж поддельные.

Если вода имеет щелочную реакцию - сливайте, промывайте и заливайте дисстиллированной водой. Чтобы вода не начинала вонять, температуру подачи на котле ставьте на 65 градусов (потребуется комнатный термостат).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
и заливайте дисстиллированной водой

про дистиллянт я думал но у дистиллированной воды пишут Рн меньше 7.0 и такая вода за счет кислотности быстрее вызовет коррозию т.е. тоже не гуд??
получается выше 7 =водород а ниже 7 =кислота а нейтральную где искать то?

а радиаторы глобал и сира от проверенных продавцов

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

да погазует и пройдёт . если всё герметично и трубы не пластелиновые , через какое то время обяз проходит. у меня алюминька 2мес травила потихоньку щас тишина

Да надо еще месяц подождать может и правда успокоится .
А что необходимо добавить в систему чтоб контур второго этажа по температуре регулировать независимо от первого т.е чтоб теплоноситель поступал меньше и реже ?

Добрый вечер посоветуйте что делать. Поставил котел бакси эко 3 подключили мастер запустил котел молотил сутки не выключался когда все прогрелось стал выключаться заработал как надо через пару суток выключился на дисплее высветились три восьмерки вся менюха постоянно насос пытается запуститься дергается пока котел не выключиш. Перезапускаю котел все работает.через какоето время ситуация повторяется. Помогите советом что делать.

всем привет
подскажите кто знает по котлу
BAXI MAIN Four 24
при работе странный не естественно громкий звук работы - гудение - то ли насос, то ли вентилятора.
что может быть?

Здравствуйте. Помогите советом: газовый котел АОГВ 11-6-3. Нагревается до 80, при отключении температура опускается до 40 градусов. Как отрегулировать? Какой должен быть разбег между температурами после нагрева и отключения?
В батареях на втором этаже скапливается воздух с неприятным запахом. Приходится через день выпускать. Почему?

Регистрация: 02.11.2012 Чебоксары Сообщений: 9

И у меня вопросик. При запуске котла, после ремонта радиатора и наполнения заново водой СО, забыл открыть краник на обратке. Сначала не вспомнил про этот краник, но когда котел несколько минут шумел водой, словно пытаясь ее набрать, хотя набрано было 1,5бар давления, затем был свист из котла, вроде как насоса. Потом до меня дошло, что краник был закрыт. Открыл, котел заработал, но с тех пор прослушиваю в его работе проступающий гул и периодические звуки льющейся воды, словно из теплообменника вода резко сливается вниз, в трубы. Думаю, не запорол ли я насос? Но так как, котел с виду работает нормально, то подозреваю неладное в насосе - может что случилось. Как никак насос на обратке стоит, и при закрытом кранике сосал вакуум, получается.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

lahenko написал :
Перезапускаю котел все работает.через какоето время ситуация повторяется. Помогите советом что делать.

Это ошибка платы по низкому напряжению в сети. Ставить стаб

Домушник написал :
Как отрегулировать?

Смторите, какая автоматика, ищите её описание в интернете и настраивайте. Если нет опыта - давайте заявку в горгаз, придут люди, объясните ситуацию, возможно, заплатите небольшую денюшку (поскольку это не неисправность автоматики) , дадите им распечатанную документацию и они настроят газовую автоматику

Androno написал :
Думаю, не запорол ли я насос? Но так как, котел с виду работает нормально, то подозреваю неладное в насосе - может что случилось.

Нет, все нормально. Это выходит воздух из насоса. Насос может работать на тупик и дольше.
Есть 2 варианта;
снять кожух котла, открутить пробку на циркуляционном насосе, спустить воздух, закрыть пробку.
открыть автоматический воздухоотводчик на насосе
Ну и третий - слить полностью систему и заполнить еще раз. Хотя, это экстрим и подобного делать не нужно - воздушной пробки в системе нет.

Регистрация: 02.11.2012 Чебоксары Сообщений: 9

AlexMax написал :
Нет, все нормально. Это выходит воздух из насоса. Насос может работать на тупик и дольше.
Есть 2 варианта;
снять кожух котла, открутить пробку на циркуляционном насосе, спустить воздух, закрыть пробку.
открыть автоматический воздухоотводчик на насосе
Ну и третий - слить полностью систему и заполнить еще раз. Хотя, это экстрим и подобного делать не нужно - воздушной пробки в системе нет.

Да уже почти неделю насос так гудит и звуки воды эти.. Попробую с самого насоса воду слить, может поможет. Спасибо