Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

18.04.2010 в 12:16:29

В ванной комнате стоит полотенцесушитель и к нему подведено все медью на 28мм. Уголок проточило - однаружил три дырочки. Можно ли временно пропаять эти дырочки оловом для пайки медных труб с наложением сверху латунной сетки, как это делается при ремонте проржавевших бензобаков? Смущает - не порветли давлением воды. Хотя сейчас просто поставил резиновую ленту и металлический автомобильный хомут сверху. В дальнейшем конечно трубы заменим при плановом ремонте.

0
Изя
Изя
Местный

Регистрация: 02.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 195

18.04.2010 в 13:23:53

Можно пропаять твердым припоем. Но это временная мера, т.к. у вас в в теплоносителе много мусора и этот мусор со временем проточит новые дыры в меди.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123617

18.04.2010 в 13:32:58

2Андрёй Если уж колхозить :) то по другому - облудить, обмотать медной проволокой, или лентой виток к витку, пропаять. Думаю такой бандаж понадежней будет....

Но наверное если уж это случилось, то и другие части трубы как фольга - переделывать чем раньше, тем лучше....

А сколько лет это простояло? Скорость циркуляции как оцениваете ? Вода в ГВС с песком? Фото сделаете, когда снимать будете..... ? Есть тема про медь - туда бы ваши фото....

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

18.04.2010 в 14:11:42

BV написал : Вода в ГВС с песком?

Да, с накипью в виде песка. Отводы у меня есть и в ящике для "показухи" - могу отфотать. Там же и проточенные трубы - как черви погрызли.

Изя написал : Но это временная мера

Так мне на время и надо, до планового ремонта продержаться. Просто не добраться до труб в стене, не сломав плитку. Хозяин против ломать сейчас. Думаю твердым припоем пропаивать сложнее, т.к. перегреются все соединения на олове.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123617

18.04.2010 в 14:17:43

Андрёй написал : могу отфотать.

Да. Было бы интересно. Каждый материал имеет свои особенности применения - медь хорошо - но не везде, и ваш случай это подтверждает.

Андрёй написал : Просто не добраться до труб в стене, не сломав плитку. Хозяин против ломать сейчас.

А если сейчас в стене потечет, пока никого дома не будет? Этаж какой у вас?

Андрёй написал : Думаю твердым припоем пропаивать сложнее, т.к. перегреются все соединения на олове.

Если близко - то да, а так - мокрая тряпка поможет...

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.04.2010 в 14:26:01

Эта тема- лишнее (для меня) подтверждение того, что схему подключения ПС нужно строить на гравитации а не на циркуляции.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123617

18.04.2010 в 14:42:20

2NNN Если много шлама, то появляется другая проблема - ПС превращается в отстойник для мусора из-за малой скорости носителя.... надо думать о кранике для промывки потоком.... или отстойнике перед ПС с тем же краником....

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.04.2010 в 14:48:07

BV написал : ПС превращается в отстойник для мусора из-за малой скорости носителя....

Не сталкивался с такой проблемой. Зарастание оцинковки- да, есть такое дело.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123617

18.04.2010 в 14:56:27

2NNN Как то снимал старый ПС - в горизонтальной трубе нижняя половина сечения полностью покрыта отложениями

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.04.2010 в 14:58:04

2BV Труба была из меди?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123617

18.04.2010 в 14:58:50

2NNN Черная.

При малой скорости - какая разница, из чего труба?