HOMES
HOMES
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

20.08.2007 в 09:56:06

Подключили колоку НЕВА ЛЮКС 5513. Дом свой, давление воды на входе 4 бар. Колонка расположена в топочной и длина "горячей" МП 20 подводки трубы ~7 метров. Газ стандартный шланг в металлической оплетке. Поставили батарейку, подсоединили к вытяжке. Открыли кран - тепленькая пошла...Через какое-то время самопроизвольно начинает идти холодная вода?!
Чё делать то ? Спасибо жду советов.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.08.2007 в 21:42:58

Вытяжку смотреть. Скорей всего колонка отключается по отсутствию тяги.

0
HOMES
HOMES
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

21.08.2007 в 07:29:15

Ок, вытяжку гляну. А не слишком ли большой напор холодной воды? И труба подвода МП 20?

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

21.08.2007 в 09:37:13

В любой колонке внутри есть жиклер - сопло Вентури, ограничивающий проток.

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

21.08.2007 в 21:33:44

Какой шланг? И газ какой? Если шланг 9 мм, а газ природный, то однозначно менять шланг на 13 мм. И лучше без металлооплётки.

0
HOMES
HOMES
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

22.08.2007 в 06:51:09

Газ природный из магистрали.Попробую сменить газовый шланг на больший.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.08.2007 в 10:56:36

К проблеме затухания колонки это не имеет отношения. Малый диаметр шланга может сказаться только на максимальной мощности колонки.

0
HOMES
HOMES
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

23.08.2007 в 14:32:37

Тягу подняли, пламя теперь не гаснет. Вчера поставили толстый шланг - эффекта нет. Вода бежит тёпленькая. Напор холодной, ну и естественно тёпленькой, 10 литров в минуту.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.08.2007 в 14:49:22

Ну а теперь ищите регулировку температуры воды. Хотя 10 литров в минуту это мало. Для начала прочистите фильтры в "носиках" кранов, обычно они все забиты г-ном. Колонка умная и уменьшает мощность при слабом потоке воды.

0
HOMES
HOMES
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Снежинск

Сообщений: 124

24.08.2007 в 06:41:30

УРА! ЗАРАБОТАЛО!!! В чём было дело. Пишу, что бы и другие знали про эти грабли. Перед газовым счётчиком стоит Клапан электромагнитный, который при загазованности должен перекрыть ПОЛНОСТЬЮ магистраль. А как оказалось, толи гав-ом забит толи..., словом газ как бы ели но идет. Подергали туда-сюда за ручку клапана - и газ попёр и колонка поперла!!! Клапан стоит, но к эектричеству не подключет , так как нет того самого ПОКА электричества. В начальном состоянии клапан ДОЛЖЕН перекрывать магистраль. Его взодят рукой и если наступает загазованность помещения, то на клапан подается напряжение - электромагнит выдёргивает собачку-курок, ну словом подпружиненный и под собственным весом клапан перекрывает магистраль. Вот.
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ВАШИ СОВЕТЫ СИЛЬНО ПОМОГЛИ ЛОКАЛИЗОВАТЬ, И В КОНЕЧНО СЧЁТЕ, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! СПАСИБО,УДАЧИ ВАМ!

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

27.08.2007 в 22:28:38

А вот со старым шлангом так и не узнали бы :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу