dman31rus
dman31rus
Новичок

Регистрация: 30.10.2010

Белгород

Сообщений: 11

30.10.2010 в 21:34:18

Добрый день - раньше на фашем форуме все больше читал, но теперь похоже пришлось и спросить. В общем ситуация в следующем - имеется двухэтажный дом общей площадью примерно 150 м2, котел BAXI Luna 3 comfort 240FI, 12 контуроа теплого пола, насосно-смесительный узел, и 2 контура регистров отопления (перед насосно-смесительным узлом). Подобной вещью пользуюсь впервые и опыта регулировки не имею совершенно. Пытаюсь сделать потеплее - сразу жутко идет большой расход. Пытался искать методики настройки в инете - не получилось. Может кто-то поделиться своим опытом по настройке? С чего начинать, какую температуру выставлять на котле и на смесительном узле, как влияют проценты открытия контуров на коллекторе, на что ориентироваться? Пока все что пробовал и крутил на глазок - результатом не доволен. А то злорадные соседи уже начинают хихикать, что мол нефиг было столько денег вкидывать в отопление, надо было как мы по старинке регистры ставить и радуются моей неудаче.

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

30.10.2010 в 21:38:49

Рекомендую вам разместить здесь схему вашей системы, иначе сложно понять как она у вас сделана, а следовательно сложно рассказать по настройке....

0
SCB
SCB
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

31.10.2010 в 01:14:18

pacik написал : Рекомендую вам разместить здесь схему вашей системы

... и фото смесительных узлов под котлом

0
dman31rus
dman31rus
Новичок

Регистрация: 30.10.2010

Белгород

Сообщений: 11

31.10.2010 в 15:59:25

Я поступлю несколько иначе - сегодня съездил на дом и сфотографировал все это

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

31.10.2010 в 17:09:32

... сначала закрой все радиаторы... на нижнем (прямом) коллекторе тп все открой... там где байпас смесительного узла (он у тебя почемуто из мпт, хотя фирменный-ивар- никелированная медная трубка- так ты его фитингами подприжал чрезмерно) есть балансировочник под шестигранник-открой на всю и никогда не трогай... балансировочник перед насосом сверху (на обратке тп) тоже открой... голову настрой на 40*С... настраивай верхним коллектором... полностью открой самый нагруженный (длинный) контур... остальные поджимай по одному пропорционально длине контура.... когда настроишь тп ... потихоньку приоткрывай радиаторные-как пошло-стоп.... возможно, после настройки радиаторного, еще раз придется пройтись по тп... жалко , что не поставил коллекторы с расходомерами-было бы удобнее настраивать

0
dman31rus
dman31rus
Новичок

Регистрация: 30.10.2010

Белгород

Сообщений: 11

31.10.2010 в 17:15:15

Спасибо - попробую!

Я тоже подозревал, что регистры мне очень мешают настроиться на нужный лад и сейчас притушил их. Человек, который мне собирал всю эту систему сказал, что регистры нельзя закрывать полностью, иначе сгорит насос, который в котле стоит. Я на офсайте читал, что в котле есть автоматический байпасс - значит по идее сгореть не должен. Я в этом деле не спец, поэтому закрывать полностью не стал -страшно как-то!

0
victorizorla
victorizorla
Местный

Регистрация: 14.09.2009

Орел

Сообщений: 165

31.10.2010 в 22:15:35

Доброго времени. Скажите какая у вас длина контуров теплого пола и какой насос стоит. 12 контуров Ф16 металлопластика. Какая скорость протока в контуре будет? Достаточно или нет?

0
dman31rus
dman31rus
Новичок

Регистрация: 30.10.2010

Белгород

Сообщений: 11

02.11.2010 в 07:21:13

Общая длина около 1200 метров, насос Грюндфос (вроде правильно назвал), длина каждого отдельного около 100 м, трубы Валтек 16 мм мет-пластик. Скорость протока померять не могу - насос в третьем положении стоит.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

02.11.2010 в 08:24:11

16 металлопластиком Вам 100 метров сделал диверсант. более 60 - нельзя. при таких длянах ставят 20 мм трубу. на смесительном узле насосо должен стоять не менее 15\60 или 25\60.

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

02.11.2010 в 14:53:02

C2h5-OH написал : сделал диверсант

Попробую опровергнуть цифирью: при потоке от пола 50 Вт/м2 и разнице прямая/обратная 5*С расход в петле составит 0,033 кг/с, что для трубы 16х2,0 дает скорость 0,29 м/с, и линейные потери 150 Па/м. То есть 100 м трубы дадут потери 15000 Па или 1,5 м. в. ст. - вполне нормально для насоса-четверочки.

0
victorizorla
victorizorla
Местный

Регистрация: 14.09.2009

Орел

Сообщений: 165

02.11.2010 в 19:30:38

Да, но если таких петель параллельно 12 штук. Расход в коллекторе составит 0,033 х 12 = 0,396 А какое тогда будет сопротивление в коллекторе?

0