Аватар пользователя
mdm

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Барнаул

Сообщений: 8

02.09.2011 в 13:10:51

Имею дом примерно 80 кв.м. в данный момент монтируется отопление "ленинградка" с нижним подключением к радиаторам. Магистральная труба имеет 32 диаметр, отводы к радиаторам 25. Планируется отдельная ветка на отопление топочной и веранды, всего 2 радиатора. Также планируется теплый пол в ванной комнате общей площадью не более 2-3 м.кв. Сначала хотел после котла припаять коллектор на 3 выхода, но сейас чета передумал, решил сделать типа коллектора из полипропиленовых труб. Будет ли работать такая обвязка? Как бы сделали вы?

Котел ринай 24 кв. Прилагаю план дома и схему обвязки (сори нарисовал как смог)

0
Вложение
Аватар пользователя
Levit

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

03.09.2011 в 16:39:56

заужения под радиаторами будут?

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

03.09.2011 в 17:48:09

Заужения обязательно делай. 32 диаметр не нужен. Достаточно 25 ПП трубы трасса, и 20 ПП между тройников. Работать будет. Коллектор сделай на 2 радиатора выход, на 3 радиатора и на 4 радиатора. И тяни три ветки.

0
Аватар пользователя
mdm

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Барнаул

Сообщений: 8

03.09.2011 в 20:05:50

Levit написал : заужения под радиаторами будут?

нет не будет.

Заужения обязательно делай.

поздно, система практически смонтирована.

32 диаметр не нужен. Достаточно 25 ПП трубы трасса, и 20 ПП между тройников. Работать будет.

на другом форуме посоветовали именно этот диаметр, рекомендовали даже поставить 40.

А что без заужения думаете не будет работать? Хотелось бы все таки поконкретней узнать как лучше обвязать котел. Буду признателен ).

0
Аватар пользователя
Levit

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

03.09.2011 в 20:17:29

mdm написал : на другом форуме посоветовали именно этот диаметр,

интересно понять - КАК можно монтировать отопление (сердце дома) по рекомендациям на этом или каком нибудь другом форуме, и КАК вы принимаете решение,:a рекомендацию с какого форума слушать?

0
Аватар пользователя
mdm

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Барнаул

Сообщений: 8

03.09.2011 в 21:08:43

на руках 50 т.р. как раз для материалов, до зимы пара месяцев. можно биться головой об стену, можно ничего не делать, а я принял решение делать отопление (сердце дома) сам, по имеющимся рекомендациям как с форумов так и от людей кто когдато или каким то образом был связан с этим.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

03.09.2011 в 21:25:08

Сделайте нормальный коллектор из металлической трубы-а от него уже можно и ппр.

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

03.09.2011 в 21:25:38

Без заужения будет хренова работать (мягко сказано). У подводки сопротивление больше, вода будет по лежаку ходить, а в прибор не попадать.

0
Аватар пользователя
mdm

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Барнаул

Сообщений: 8

03.09.2011 в 21:31:34

ribakow.fthj написал : Сделайте нормальный коллектор из металлической трубы-а от него уже можно и ппр.

а схема которую я нарисовал не будет работать? какой выбрать коллектор, по диаметру и тех. особенностям?

Косожихин написал : Без заужения будет хренова работать (мягко сказано). У подводки сопротивление больше, вода будет по лежаку ходить, а в прибор не попадать.

а как насчет закона конвекции? ну типа горячая вода легче и сама поднимается вверх к радиаторам? меня уверили что будет отлично работать без заужения. Хотя тоже сомневался по этому поводу и в случае плохой работы буду делать заужение благо ничего трудоемкого и сложного.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

03.09.2011 в 21:40:08

mdm написал : а схема которую я нарисовал не будет работать? какой выбрать коллектор, по диаметру и тех. особенностям?

Естественно большего диаметра чем магистраль-можно и на заказ сделать из подходящего диаметра трубы с нужным кол-вом отводов и др....

0
Аватар пользователя
mdm

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Барнаул

Сообщений: 8

03.09.2011 в 21:42:51

ribakow.fthj написал : Естественно большего диаметра чем магистраль

больше 32го? на 40?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

03.09.2011 в 21:47:06

mdm написал : на 40?

Хотя бы..Это смотря сколько нужно отводов-можно и подлиньше-но диаметр поменьше,можно и покороче-но диаметром поболее..:)

0
Аватар пользователя
mdm

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Барнаул

Сообщений: 8

04.09.2011 в 07:28:22

читаю не только рекомендации мне а также другие обсуждения на разных форумах, потом уже и принимаю решение на основании собственных выводов. Какое это имеет отношение к заданному мною вопросу в первом сообщении? оффтоп...

0
Аватар пользователя
Levit

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

04.09.2011 в 11:20:56

прямое отношение - вам же говорят что нужны заужения, вы не согласны - смысл тогда что то спрашивать. Так же и с обвязкой котла будет.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

04.09.2011 в 11:27:11

mdm написал : . Хотя тоже сомневался по этому поводу и в случае плохой работы буду делать заужение благо ничего трудоемкого и сложного.

кАк вариант-поставить полнопроходные вентиля под радиатор на магистраль..для возможной регулировки потока как по магистрали-так и на прибор..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.