23.09.2011 в 03:16:17
23.09.2011 в 07:11:34
самой малой кровью , на подачу , где 60 мм написано , без байпасов и фильтров , подачу на бойлер надо переврезать будет выше насоса , по поводу бака расш - есть ли смысл заморачиваться ??? , это обычно вынужденная мера для систем отопления с малыми диаметрами труб , а вам это кроме гемороя ничего не даст , если только повысится Т* закипания котла - это актуально??
23.09.2011 в 15:40:59
Lelik_485 написал : переделку полностью не предлогать
Не понятно, что Вы подразумеваете под словом "полностью", но, раз уж подрядились на эту работу, обязаны на подачу (обратку) каждого котла поставить отсечной кран, к обоим котлам подсоединить по насосу, не рабочий котел отремонтировать силами специалиста.
Понимаете, какая штука ..что б спокойно спать в лютый мороз, не допустить размораживания системы и серьезных убытков, в общественном (производственном) здании обязан быть резервный котел с резервной обвязкой. Аксиома: отопительное оборудование ломается, как правило, в момент наибольшей нагрузки, и его простой может привести к катастрофическим последствиям
24.09.2011 в 15:13:07
А что если заузить трубу до 40 и поставить ПП и два насоса на подачу отопления и воды, а насосы будут на отоплкение 32-80 а на воду 32-40 ну или такой же!!!
24.09.2011 в 20:41:32
Lelik_485 написал : 32-80 а на воду 32-40
насосы будут с обратными клапнами , насос 32-80 может не дать открыть клапан насосу 32-40
Lelik_485 написал : А что если заузить трубу до 40 и поставить ПП
на энергонезависимые котлы так лучще не делать!!! вы определитесь что вы хотите по максимуму , что по минимуму , тогда можно давать советы 32-80 не айс , слишком мощен , и высокий уровень вибрации , какая площадь отопления??, какой мощности котел?
25.09.2011 в 14:10:15
Площадь точно не скажу но знаю стоит 250 секций чугунных радиаторов!одного котла полностью хватает и на отопл и на воду!если тогда два одинаковых насоса (32-40) задача уйти от расширительного бака на чердаке и перейти в котельной на бак мембранного типа!!!
25.09.2011 в 19:56:40
Lelik_485 написал : если тогда два одинаковых насоса (32-40)
тогда не два , а один 32-60 , но можно и 32-80 , на всяк случай , если уж очень хреново все работает ( последние радиаторы особенно) , и 25 -60 на бойлер , так более разумно , вопрос с обратными клапанами , на бойлер как бы надо , но как будет управляться насос бойлера ?? всегда включен ??? это не есть хорошо , образуется накипь на спирали бойлера , хорошо бы добавить датчик бойлера , и отключать этот насос сдался вам этот бак ?? котел не выдержит давление 2.5 атм , и порвется ... сделайте перелив с существующего и утеплите , все будет хорошо и так на отопление клапан обратный тоже вроде как нужен , но тогда при пропаже эл-ва циркуляция будет заперта клапаном , и необходимо 1 сделать байпас ,2 - бежать этот байпас открывать
25.09.2011 в 20:22:50
артур липецк написал : на отопление клапан обратный тоже вроде как нужен , но тогда при пропаже эл-ва циркуляция будет заперта клапаном , и необходимо 1 сделать байпас ,2 - бежать этот байпас открывать
Лучше тогда не обратный клапан ставить, а нормально открытый клапан Эл-во пропало байпас сам открылся.
25.09.2011 в 20:33:43
Tile_EXP написал : Лучше тогда не обратный клапан ставить, а нормально открытый клапан Эл-во пропало байпас сам открылся.
За его стоимость можно раз пятьдесят на такси приехать что б байпасс открыть :)
25.09.2011 в 20:43:46
Палецкий написал : За его стоимость можно раз пятьдесят на такси приехать что б байпасс открыть
А можно ещё программируемое реле на 24в, батарею и кран с сервоприводом замутить ;)
P.S. и GSM информатор для автоматического вызова такси :D
25.09.2011 в 20:43:49
Палецкий написал : За его стоимость можно раз пятьдесят на такси приехать что б байпасс открыть