Схема средней разводки - где горячая вода поступает непосредственно от котла по трубам, проходящим от батареи к батарее. Требует меньшего количества и ассортимента труб, и начинает работать сразу, после того как нагреется вода в котле. При этом используются трубы одного диаметра, равному диаметру резьбы используемой батареи местного отопления. А также проходящие посередине трубы хоть и несколько мешают установке мебели вплотную к стене, но обеспечивают более равномерный обогрев отапливаемого помещения.
(источник: http://www.teplodvor.ru/otoplenie-articles/112.html)
Ilyusha написал :
Схема средней разводки - где горячая вода поступает непосредственно от котла по трубам, проходящим от батареи к батарее. Требует меньшего количества и ассортимента труб, и начинает работать сразу, после того как нагреется вода в котле. При этом используются трубы одного диаметра, равному диаметру резьбы используемой батареи местного отопления. А также проходящие посередине трубы хоть и несколько мешают установке мебели вплотную к стене, но обеспечивают более равномерный обогрев отапливаемого помещения.
(источник: http://www.teplodvor.ru/otoplenie-articles/112.html)
От котла все равно труба должна идти вверх,потом отвод на расшир. бачок,а потом может опуститься и идти вдоль батарей...
..."А также проходящие посередине трубы хоть и несколько мешают установке мебели вплотную к стене, но обеспечивают более равномерный обогрев отапливаемого помещения."... а теперь подумайте не каждый котел может в зависимости от площади нормально работать в этой системе при "равномерном нагреве"...
Понял о чем человек говорит. Обычно лежак пускают либо под потолком, либо под полом. Здесь он идет либо чуть выше батарей, либо на уровне, а дальше все как обычно - отвод на батарею с байпасом, на выходе следующая батарея или лежак обратки. Действительно - тепловые характеристики системы лучше, можно съэкономить метра полтора на каждом стояке, но вот лежак посреди стены.., как-то не Айс.
artem 16 написал :
Здесь он идет либо чуть выше батарей, либо на уровне, а дальше все как обычно
Если мы говорим о гравитационке, то подачу надо под потолок - разгон (циркуляция) будет лучше, а экономить полтора метра трубы во вред эфективности системы, это как-то не правильно ИМХО :)
Вот здесь не все так однозначно, лежак находится под потолком, где и так тепло. При этом дополнительно еще нагревает пространство вокруг себя. Вниз уже идет вода с более низкой температурой. Соответственно теплоотдача системы хуже. Опуская лежак вниз, тепло используем более рационально.
artem 16 написал :
лежак находится под потолком, где и так тепло. При этом дополнительно еще нагревает пространство вокруг себя.
Согласен, но и Вы согласитесь, что в теплой среде лежак меньше отдает тепла, и соответственно большее его количество поступает в радиатор :)
artem 16 написал :
Опуская лежак вниз, тепло используем более рационально.
Ну, это смотря какая протяженность системы. Так можно дооптимизироваться, что дальний радиатор вообще не будет прогреваться ..циркуляция то не ахти! :)
Палецкий написал :
Повторюсь ..средней разводки не бывает.
ЗЫ Меньше читайте на ночь статьи из интернета :)
ЗЫЗЫ Какая конкретно у Вас проблема с отоплением?
Проблема вот в чём. Система отопления из полипропиленовых труб (кажется 3/4"), с однотрубными горизонтальными разводками ("Ленинградка"), периодически появляется шум (трещание) в циркуляционном насосе, который установлен на обратке перед котлом. Открытый расширительный бак расположен на подаче котла (высос насоса). Если расположить открытый расширительный бак перед насосом (на всосе), прекратятся ли периодические шумы (трещания) в насосе?
Кавитационный шум из-за разряжения на впуске насоса? Вероятно, не хватает давления воды в системе.
Попробуйте для начала снизить скорость насоса.
Есть ли возможность поднять расширительный бак повыше? Или сделать закрытую систему, подкачав давление? Допустимое давление котла позволит?
Ilyusha написал :
Если расположить открытый расширительный бак перед насосом (на всосе), прекратятся ли периодические шумы (трещания) в насосе?
Расположение (врезка) отвода на расширительный бак в Вашем случае выполнена грамотно и переустановка его (расширителя) перед насосом будет не правильна и может добавить проблем в работе системы в целом
Насос работает на минимальной скорости (единичка). Что подразумевается под "кривыми" пайками ПП? На какой высоте нужно расположить открытый расширительный бак в комнате? Но пишут, что расширительный бак лучше расположить на всосе насоса...