25.10.2011 в 22:11:14
Добрый день. Собственно, есть закрытая двухтрубная СО с принудительной циркуляцией. Где в ней ставится ОК до насоса или после. Документация на wilo говорит, что после. В проекте ОК нарисован на обратке до котла.
26.10.2011 в 09:48:16
... с точки зрения гидравлики - абсолютно безразлично. Для насоса - лучше, чтобы клапан стоял сразу после него...
26.10.2011 в 11:05:30
Согласен с Байпасс,
26.10.2011 в 12:00:12
Спасибо!
Байпасс написал : с точки зрения гидравлики
т.о. если я его отнесу от насоса, находящегося внутри котла, к коллекторной группе отстоящей на 3 метра, ничего не изменится?
26.10.2011 в 13:12:33
После насоса однозначно
26.10.2011 в 16:30:01
profsanteh написал : После насоса однозначно
А на чём, если не секрет, основана эта рекомендация (даже у производителей)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу