28.10.2011 в 12:39:38
Всем доброго времени суток! Вот собственно решил сделать теплый пол и полотенчик запитать... Отопление было сделано трубы 25 пластик, надумал врезаться (хочу сделать из металлопласта 20) и подключить теплый пол и ПС возможна ли такая схема и где посоветуете поставить краны т.к. кольцо выходит одно. Поправьте меня господа. схемку намалякал по шурику есл че не судите.
28.10.2011 в 12:44:02
может подскажете как грамотнее схему переделать... Спасибо за внимание!
28.10.2011 в 13:10:55
Так у вас получится не теплый а горячий пол,нужен вот-
28.10.2011 в 14:36:26
да откуда он горячий будет??? если сверху будет стяжка 5 см +плитка с клеем))))... р s котел я не включаю на 80 градусов, и ктомуже под балконной дверью проходит труба отопления в полу так до горячей ей ну оч очень далеко))) а как раз ванная не отапливается будем может тепленько)
28.10.2011 в 16:53:43
ап
28.10.2011 в 18:40:10
Qzic написал : возможна ли такая схема и где посоветуете поставить краны т.к. кольцо выходит одно.
нормальное решение , полы конечно могут быть горячие, но для ванной комнаты это терпимо , а некоторым даже нравится )) краны ?? , в перемычку обязательно , чтоб котел не упирался в теплый пол давить , а на отводы , на свое усмотрение , придавливать там нечего , если только перекрыть полностью , но для чего?? между полосами ТП см 25 делайте , не реже , и лучще по спирали, а не змеёй , как у вас , тяжело загнуть будет на 180 *
28.10.2011 в 18:47:29
артур липецк написал : нормальное решение , полы конечно могут быть горячие, но для ванной комнаты это терпимо , а некоторым даже нравится )
если чё,всё равно в ванную комнату в тапочках ,а вних ноги жечь не будет,только при высокои темпиратуре произходит разрушениё бетона
28.10.2011 в 18:54:01
orinbasar написал : только при высокои темпиратуре произходит разрушениё бетона
при пожаре ???
28.10.2011 в 19:07:50
артур липецк написал : в перемычку обязательно
а без крана на перемычке циркуляции в тп не будет
артур липецк написал : при пожаре ???
так то рабочая схема, но без гидрав.стрелки темпиратура тп не предсказуема ,возможно в некоторых случаях по такои схеме с тепло потерямии ,недостаток тепла на радиаторах
29.10.2011 в 00:20:01
Qzic написал : как грамотнее схему переделать...
Вот рабочая схема. По кранам могут быть варианты, но надо больше инфы по радиаторам и их оснащению
29.10.2011 в 00:23:02
Если Вы греете ГВС от котла,то делайте циркуляцию через ПС и будет Вам счастье. В нормальных схемах так и делается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу